Beiträge von snake

    Also entlüften hatte ich schon versucht, war aber keine Luft drin. Ich tippe da auch eher auf ein Hydraulikproblem. Aber das ist ja ein ganz schön komplexes Thema.
    Übrigens ist user Haus kein Neubau, sonder ein mit 5cm Dämmung versehener Altbau von 1896. Der Dachs ist 2003 reingekommen und 2009 sind die beiden letzten WE angeschlossen worden.

    Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun die Heizkurve angehoben habe, messe ich an der Pumpe 56°.
    Bei meinen Mietern kommen am Heizkörper min 50°-52°an und sie haben immerhin 21,4° Raumtemperatur. Soweit so gut. Jetzt beschweren sie sich, daß die HK nicht bis unten warm werden. Sollen doch froh sein, daß die Bude warm wird. Wahrscheinlich muss das dann an den voreinstellbaren Ventilen gemacht werden. Trotzdem ist mein System zimlich "gestrickt", glaub ich. Ich lade mal ein paar Impressionen hoch. Was auch noch komisch ist: laut wmz hat die mittlere WE (um die es hier geht) halb sovlie Wärme gebraucht wie die DG WE und nur ein drittel der Wärme des EG. Wahrscheinlich bekommen die in der Mitte wirklich weniger ab.

    Das die Wärme vom Dachs nicht ausreicht hat mein Dachspfleger auch gesagt. Was mich nur wundert ist,daß es letztes Jahr bei -17° gereicht hat (wenn auch nur so gerade eben). Auf jeden Fall hat keiner im Haus gefroren.
    Die aktuelle Laufzeit ist 24h.(glaube ich, ist zumindest immer an wenn ich nachschau).
    Ich werde mal Bilder machen und sie dann hochladen.
    Auch die Wärmemengenzähler werde ich mir mal vornehmen.
    Übrigens gibt es zwei Strangregulierventile (obwohl ich sechs Stränge habe, die sich aber nach und nach erst abzweigen). Eins ist im RL kurz vorm Puffer.
    Alles irgendwie ein bisschen seltsam. ?(

    Zitat


    Also wichtig ist jetzt erstmal abzuklären wie die Temperaturen in deinem System sind,
    also Abgang aus dem Puffer, und Vor- Rücklauf vom Dachs.


    Dachs:VL:79-80° RL:50° Abgang Puffer: 50° Muffe für WW:79°




    Zitat

    Danach prüfen wie weit der Mischer geöffnet


    Ich habe keinen Mischer


    Zitat

    Das jetzt ein Endstück vom Heizstrang nicht mehr warm wird, meine Idee wäre,
    entweder passt die Hydraulik nicht mehr durch evtl. Veränderungen im Haus,


    Veränderungen gab es nicht. Ausserdem wird nicht ein Endstück nicht warm sonder ein ganzer Strang. Meines Erachtens ist aber die Temperatur im Heizungsvorlauf zu niedrig. Kann im Pufferspeicher irgendetwas verstopfen oder so?




    Zitat

    am Ende hat sich über die Zeit Schlamm und Lötrete abgesetzt


    Kann das nach 1,5 Jahren schon sein?

    Hallo Zusammen,


    hab ein Problem:Ich habe einen GasDachs mit Kondenser und zusätzlichem Heizstab im 750l Pufferspeicher.


    Damit beheize ich ca. 420m² Wohnfläche. Nun, obwohl die Wärme letztes Jahr auch bei Temperaturen von teilw. -17°C ausgereicht hat, habe ich dieses Jahr Probleme alle WEs warmzukriegen. Bei einer Mietpartei wird es nicht wärmer als max.18°C. Nun hat mir ein GWS Mann gesagt, daß die Heizungspumpe zu klein wäre und ich habe eine stärkere einbauen lassen. Leider ohne Erfolg. Aus dem Pufferspeicher gehen nur 50° in den Vorlauf. Am Dachs wird angezeigt VL 80° RL50°.Mein Dachspfleger behauptet, daß die Leistung des Dachses zu gering sei und ich einen zweiten Heizstab bräuchte. Da frag ich mich wie es letztes Jahr ausreichen konnte. Kann irgendetwas im Pufferspeicher kaput gehen? Warmwassererzeugung über Wtauscher funktioniert problemlos.Über Ideen und Gedankengänge würde ich mich sehr freuen.

    Hallo Tom,
    ich beginn die Fragerunde mit einer Frage zu den Angaben in dem Formular.Ich habe ein Doppelhaus das erst jetzt komplett mit dem Dachs beheitzt werden soll.Seit 2003 wird eine Fläche von ca.290 qm beheitzt . Nun sollen auch noch die restlichen ca. 160qm beheitzt werden (ab Juni).Nun die Frage :was trage ich bei Wohnfläche und Verbrauch der letzten drei Jahre ein? Und zweitens bei der erzeugung des Warmwassers ? Warmwasser war2003 bis jetzt eine Fam. mit 5 Personen und ab Juni 4WE mit 11 Personen.
    Danke schon mal im Voraus Gruß Martin

    @Dachsfan:
    Nun, ich bin natürlich nicht auf den Dachs persönlich sauer.
    Wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre,vom Prinzip KWK , hätte ich mir das Teil nicht angeschafft.
    Aber wie gesagt,der Slogan "der Kessel der sein Geld verdient" greift bei uns noch nicht so recht.
    Zitat:" Also ich mag nicht glauben, das Zündkerze, Stecker, Drehzahlgeber und Zündgeber defekt waren."


    Also ich bin kein Techniker,aber der erste Monteur hat mir das Teil gezeigt.Kerze und Stecker ZERBRÖSELTEN zu Staub.
    Die Frage ist :Warum merkt der "Wartungsbeauftragte" das 4 Wochen vorher bei der Wartung nicht.
    Und die zweite Frage :Warum ist der eine Monteur (der immerhin die defekte Zündkerze erkannt hat) der selben Firma nicht genauso gut ausgebildet wie der andere? Denn der zweite hat seinen schlauen Katalog ausgepackt und ist einfach den Anweisungen step by step gefolgt.
    Anscheinend lag es ja auch am Zündgeber,jedenfalls läuft er ja wieder problemlos.
    Ich finde das Sener-tec sich die Sache nen bißchen zu einfach macht und sich da ganz schön aus der Sache raushält.
    Nun ich habe bis jetzt ja noch nichts bezahlt und die Geschichte ist, Garantie hin oder her ,auf jeden Fall für mich nicht beendet.
    Werde Euch auf dem Laufenden halten.
    Die Wartung werden wir wohl zukünftig "selbst" vornehmen,ohne Garantie ist es dann ja eh egal.
    Und bei allen anderen "Sorgen" wird natürlich! das Telefon in Bochum klingeln. ;)

    Es ist genau wie Dachser sagt.
    Na klar geh ich erstmal zu meinem Dealer wenn ich nen Problem hab.
    Ist ja eben nich ne Heizung wo du zu Gas -Wasser -Willi um die Ecke gehst.
    Mittlerweile bin ich natürlich auch nen bißchen schlauer und hab spitz gekriegt,daß es in Bochum einen gibt.
    Bei Sener-tec habe ich auch schon angerufen.
    Die haben mir die Nummer von Oberdealer-Superchecker gegeben.
    Den hab ich dann schon angerufen BEVOR die Rechnung kam und ihm erklärt das DAS wohl gar nicht geht.
    Er wollte sich drum kümmern.
    Hat ja super geklappt!
    Jedenfalls wird spätestens am Dienstag bei ihm das Telefon klingeln.
    Und wenn er mir dumm kommt werd ich mal anderswo anrufen.(es gibt immernoch jemanden "drüber")
    Auf jeden Fall bin ich RICHTIG sauer!
    By the way,hat Jean Pütz eigentlich viel Kohle von Sener-Tec bekommen ,oder ist der wirklich überzeugt von dem Teil? :D


    Zitat Dachser :"Kleinere Dinge kann ein jeder selbst machen(wer will),..."
    Das habe ich mir auch schon immer gedacht.
    Was da so passiert kann man doch wohl echt selbst,oder zumindest jeder durchschnittlich begabte Automechaniker.
    Reicht schließlich,daß man beim Material abgezockt wird.
    145 € !!! für eine Zündkerze ???!!!


    Zitat Dachser: "denn wenn die Wartung wie bei Senertec erzwungen wird.."
    Und genau das ist der Punkt.Nur deshalb haben wir die Wartung von unserem Dealer machen lassen.
    Sie "erzwingen" es ja,wenn ich mich recht erinnere, indem sie mit "Garantieverfall" drohen.
    Vielleicht hat ja doch noch jemand die AGB´s und kann mal nach der Garantiezeit schauen.
    Kann doch echt nicht sein,daß das nur die üblichen 2 Jahre sind.
    Is´ja schließlich kein Kühlschrank für 500 €.
    Na ja, der läuft jedenfalls problemloser bei uns,obwohl er wesentlich älter ist.

    Hallo liebe Leute,


    bin Dachsbetreiber seit 2003.
    Habe jedes Jahr eine (wie ich finde recht teuere) Wartung machen lassen und nun machte das Teil Mucken.
    Lezte Wartung war im Dezember 06.
    Ab Januar gings dann los.
    Ständige Störmeldung ,in immer kürzeren Abständen.
    Unser "Vertreter" kam dann nochmal und stellte die Zündung ein.
    Toll !! Kaum war der weg fiel das Ding schon wieder aus.
    Der nächst Anruf bei ihm ergab dann,daß da jemand vom Service-center kucken müsste.
    Der kam dann auch aus 100!! km Entfernung.
    Konnte den Fehler nicht 100% feststellen ,tauschte aber Zündkerze und Stecker aus,mit dem Hinweis ,das die wohl noch nie gewechselt worden wäre.(Obwohl wir sie laut Wartungsprotokoll neu bekommen haben.)
    Ein paar Tage ging es nun gut, dann fing es wieder an.
    Nochmal kam ein Monteur (ein anderer) ,der wechselte dann Drehzahlsensor und Zündgeber aus.Mit dem Hinweis "das seien ja noch die alten") Die Alten?? Bei einer 3 Jahre alten Anlage?
    Angeblich eine Schwachstelle die die neusten Modelle nicht mehr haben.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    heute flattert mir die Rechnung ins Haus von isgesamt 576,17 € !!
    2 mal Anfahrt ,2 mal Monteur etc...
    Hallooo?
    Wofür mache ich die teueren Wartungen?
    Offensichtlich haben erstmal zwei Leute Mist gebaut bevor der dritte den Fehler gescheckt hat.
    Ich meine, das Ding hat nen Schweinegeld gekostet, ist grad mal drei Jahre alt und dann sowas?
    Fällt das nicht sowieso unter Garantiebedingung?
    Irgendwie finde ich leider die AGB´s zu unserem Vertrag nicht mehr.
    Weiss jemand wie lange Garantie auf dem Dachs ist?
    Also verdient haben wir so jedenfalls noch nicht viel,wenn das was reinkommt gleich wieder für Wartung und Reparatur draufgeht.
    Senertec hat ja schon fleißig Interessenten zu uns geschickt,zum informieren.
    Das sollen die mal schön weiter tun.....
    snake