Beiträge von landmichel


    Meine KWK Anlage wird mit Erdgas betrieben! Somit habe ich keine Schwefelprobleme wie es bei großen BioGas Aggregaten ist! Habe mich schon mal nach BIO-Erdgas schlau gemacht, um meinen Strom nach EEG bezahlt zu bekommen, aber die Rechnung geht nicht auf, weil ich mit 15kW elektr. Leistung zu wenig Strom erzeuge!
    Wasser wurde kaum nachgefüllt!

    Hallo und willkommen hier im Forum!


    Zitat von »landmichel«




    Ich habe damals so einen Rundumsorglos Paket nicht zu gestimmt weil er mir zu Teuer war!


    Das ist immer so eine Gratwanderung, es hängt auch immer davon ab wie techn. versiert man ist. Wenn man was selber Schraben kann, dann braucht es den Vollwartungsvertrag nicht, wenn man an jeder Hand 5 Daumen hat, dann ist es besser wenn man mittels Sprachwahl den Kundendienst rufen kann!


    Zitat von »landmichel«




    Jetzt habe ich die ersten Probleme! Der Motor hat sich einige male abgeschaltet und die Fehlermeldung lautete "Abgasdruck zu hoch" Also ran ans Telefon und schlau gemacht!


    Wer macht denn die "Standartwartung, also Ölwechsel, Ventilspiel etc.?

    Hallo! Die Wartung in der Garantiezeit hat natürlich der Vertriebspartner gemacht! Um auf evtl. Schäden auf die Garantie zurück zu kommen!
    Den Ölwechsel werde ich in Zukunft selber machen! Das ist kein Problem,wenn man sich ein wenig auskennt! Nur leider werde ich in den sauren Apfel beißen und mir beim Ölwechsel das Wartungskit vom Hersteller kaufen müssen! Das kostet um die 600 Euro! Beinhaltet Zündkezen,Luft/-Ölfilter und das eigentliche Öl von 24 Liter, wo so ein geheimniss draus gemacht wird, denn nicht mal die Servicetechniker wissen, was es für ein Öl ist!
    Ventile brauch man bei dem Motor nicht nachstellen, das geht automatisch!


    Zitat von »landmichel«




    Der hat sich nämlich durch evtl. nicht Ordentliche Verbrennungen mit der Zeit zu gesetzt(Ablagerungen)!


    Wenn der AWT noch dicht ist, dann sollte man ihn aber wieder frei kriegen.

    Habe den AWT zu einer Firma gebracht, die Kühlerreinigungen machen! Die haben ihn wieder schön frei bekommen! Hat mich 300 Euro gekostet! Besser als einen neuen kaufen!


    Zitat von »landmichel«




    Und bei m Ausbau mit meiner KFZ-Werkstatt baben wir hemerkt. das im Kühlkreislauf des Motors sich auch Ablagerungen(Kellesstein) gebildet hat!
    Frostschutz ist zu dem Wasser bei der ersmaligen befüllung nicht mit dazu gekommen, um Kossision in Zukunft zu vermeiden! Das werden wir natürlich mit auffüllen!


    Ich kenne den EC Power nicht so gut, aber es gibt BHKW´s mit getrennten Kühlmittelkreisläufen, mit teilweise getrennten (Heizungswasser für den AWT, Kühlwasser des Motors über Wärmetauscher), sowie welche wo das Heizungswasser überall durchströmt.


    Wenn ich Schweinehaltung höre, dann wird die ganze Anlage ja nicht alzu klein sein, evtl. gibt es ja einen mehr oder weniger großen Pufferspeicher.
    Je größer eine Anlage vom Wasserinhlt ist, und jeh höher die Wasserhärte ist umso zwingender ist eine Wasserenthärtung bei der Anlagenfüllung.
    (evtl. auch für das Nachfüllwasser, evtl. geht es auch mit Regenwasser)

    Ich habe einen Pufferspeicher von 2800 Liter! Das ist ein umgebauter Gas Tank, der Nachträglich Isoliert worden ist! Mein Motor ist ja auch in der lage zu Modulieren! d.h. er kann mit der Leistung bis zu 50% runter fahren!


    Das hat mit dem Frostschutz nix zu tun.
    Jeder Liter Wasser bringt eine gewisse Menge Ca. Mg. etc mit. Bei einer kleinen Anlage fällt hier eben etwas weniger an den Wärmeerzeugern aus, bei einer großen Anlage ist das dann entsprechend mehr.

    Der Motorkühlkreislauf ist mit dem AWT-Kreislauf zusammen! Und der Heizungskreislauf ist ein seperater! Wir haben nach der Reperatur 5 Liter Kühlerfrostschutz mit aufgefüllt, das schonender und langlebiger für den Motor und AWT ist! Empfiehlt jede Werkstatt!


    Mein Pufferspeicher hat 100m³, wenn das Wasser nicht enthärtet worden wäre, dann könnte ich den Kalk mit der Schubkarre aus dem Pelletskessel holen.


    Hier mal ein paar Bilder: Klick (Unten bei gefährdung für Antrazitfüllschachtkessel)


    Gruß Dachsgärtner


    Hallo und willkommen hier im Forum!


    Zitat von »landmichel«




    Ich habe damals so einen Rundumsorglos Paket nicht zu gestimmt weil er mir zu Teuer war!


    Das ist immer so eine Gratwanderung, es hängt auch immer davon ab wie techn. versiert man ist. Wenn man was selber Schraben kann, dann braucht es den Vollwartungsvertrag nicht, wenn man an jeder Hand 5 Daumen hat, dann ist es besser wenn man mittels Sprachwahl den Kundendienst rufen kann!


    Zitat von »landmichel«




    Jetzt habe ich die ersten Probleme! Der Motor hat sich einige male abgeschaltet und die Fehlermeldung lautete "Abgasdruck zu hoch" Also ran ans Telefon und schlau gemacht!


    Wer macht denn die "Standartwartung, also Ölwechsel, Ventilspiel etc.?


    Zitat von »landmichel«




    Der hat sich nämlich durch evtl. nicht Ordentliche Verbrennungen mit der Zeit zu gesetzt(Ablagerungen)!


    Wenn der AWT noch dicht ist, dann sollte man ihn aber wieder frei kriegen.


    Zitat von »landmichel«




    Und bei m Ausbau mit meiner KFZ-Werkstatt baben wir hemerkt. das im Kühlkreislauf des Motors sich auch Ablagerungen(Kellesstein) gebildet hat!
    Frostschutz ist zu dem Wasser bei der ersmaligen befüllung nicht mit dazu gekommen, um Kossision in Zukunft zu vermeiden! Das werden wir natürlich mit auffüllen!


    Ich kenne den EC Power nicht so gut, aber es gibt BHKW´s mit getrennten Kühlmittelkreisläufen, mit teilweise getrennten (Heizungswasser für den AWT, Kühlwasser des Motors über Wärmetauscher), sowie welche wo das Heizungswasser überall durchströmt.


    Wenn ich Schweinehaltung höre, dann wird die ganze Anlage ja nicht alzu klein sein, evtl. gibt es ja einen mehr oder weniger großen Pufferspeicher.
    Je größer eine Anlage vom Wasserinhlt ist, und jeh höher die Wasserhärte ist umso zwingender ist eine Wasserenthärtung bei der Anlagenfüllung.
    (evtl. auch für das Nachfüllwasser, evtl. geht es auch mit Regenwasser)


    Das hat mit dem Frostschutz nix zu tun.
    Jeder Liter Wasser bringt eine gewisse Menge Ca. Mg. etc mit. Bei einer kleinen Anlage fällt hier eben etwas weniger an den Wärmeerzeugern aus, bei einer großen Anlage ist das dann entsprechend mehr.


    Mein Pufferspeicher hat 100m³, wenn das Wasser nicht enthärtet worden wäre, dann könnte ich den Kalk mit der Schubkarre aus dem Pelletskessel holen.


    Hier mal ein paar Bilder: Klick (Unten bei gefährdung für Antrazitfüllschachtkessel)


    Gruß Dachsgärtner

    Hallo Forun Leute
    Ich habe seit 2,5 Jahren das EC-Power XRGI15 Gerät! Betrieben wird es mit Erdgas!
    Pro Jahr erreicht mein Baby so um die ~8500 Betriebssunden, um das Heizungswasser für meine Schweine warm zu machen!
    Ich bin mit dem Gerät sehr zu Frieden!
    Nun meine Fragen!
    Wer von Euch hat einen Vollwartungsvertrag abgeschlossen?? Und was kostet er?? Ich habe damals so einen Rundumsorglos Paket nicht zu gestimmt weil er mir zu Teuer war!Also keine Garantie mehr! Die Firma wollte mir 48 Cent pro Betriebsstunde abverlangen! Das sind rund weg 4100 € pro Jahr! Fürs erste sehr viel Geld! Jetzt habe ich die ersten Probleme! Der Motor hat sich einige male abgeschaltet und die Fehlermeldung lautete "Abgasdruck zu hoch" Also ran ans Telefon und schlau gemacht! Da hat man mir gesagt das es an der Abgasdruckdose oder im schlimmsten falle am Abgaswärmetauscher liegen kann! Und es ist der schlimmste Fall! :( Der hat sich nämlich durch evtl. nicht Ordentliche Verbrennungen mit der Zeit zu gesetzt(Ablagerungen)! Und bei m Ausbau mit meiner KFZ-Werkstatt baben wir hemerkt. das im Kühlkreislauf des Motors sich auch Ablagerungen(Kellesstein) gebildet hat!
    Frostschutz ist zu dem Wasser bei der ersmaligen befüllung nicht mit dazu gekommen, um Kossision in Zukunft zu vermeiden! Das werden wir natürlich mit auffüllen! Den Abgaswärmetauscher habe ich zu einer Firma gebracht, die versucht,das Bauteil von innen zu reinigen !


    Wer hat solche oder ähnliche Probleme auch schon mal erlebt!


    Gruß
    landmichel