hat das Teil auch eine Frequenz und Impedanzüberwachung, seh da nichts
Nein !! Dieses übernimmt der Wechselrichter. Was wird den bei einem BHKW meistens als ENS verbaut ?
hat das Teil auch eine Frequenz und Impedanzüberwachung, seh da nichts
Nein !! Dieses übernimmt der Wechselrichter. Was wird den bei einem BHKW meistens als ENS verbaut ?
Das von Dir als ENS verstandene Gerät ist nur eine Spannungsüberwachung und wird auch vom Hersteller nur als solches vertrieben.
Moin,
wird aber vom EVU in mehreren Bundesländern als ENS anerkannt
Bleibt die Frage wie man die Netzsynchronisation 100% gewährleistet ...
Einer ENS ist doch völlig wurscht ob der Strom vom BHKW ... oder vom Netzwechselrichter der WKA kommt. Sie muss die Forderung nach VDE 0126-1-1 erfüllen. Das ist mit dem o.g. Produkt 100% gegeben.
Hier auch mal der Schaltplan für so etwas
[Blockierte Grafik: http://i55.tinypic.com/30wqni9.jpg]
Hallo Gemeinde ...
kann mir jemand mal erklären, warum hier einige so teure ENS verbauen? Als Windradfreund haben wir die gleichen Probleme bei Netzeinspeisung.Uns reicht in der Regel ein solches aus.