Das Einstellen der Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe würde mich auch mal interessieren. Seit bei mir der Motor gewechselt wurde kommt häufig nach Abschalten des Dachses die Meldung "Kühl. Generatir hoch".
Da diese Meldung dauernd ansteht kann ich den Dachs nicht mehr von extern starten und muß dauernd in den Keller laufen.
Kann man den Wert im Sefvicemenü einstellen?Gruß
rosisosi -
Er läuft ( jetzt hoffentlich auch ein paar Jahre)
-
Bei meinem Grünen habe ich den Kabelbaum nach jetzt 12 Jahren gewechselt.
-
Bei meinem Dachs hatte der gelbe Stecker Kontaktprobleme (Widerstand gegen Unendlich). Vielleicht ist das Problem auch nur im Stecker drin oder das Kabel hat einen Kurzschluss?
-
Beim MSR1 habe ich den Abgastemperatursensor des Motors (ca. 360 - 450°C) nachgerüstet. Wie GM1967 sagt eingeschraubt im Motorblock, linke Seite unterhalb des Abgaswärmetauschers. Da hatte ich auch mal Schwi3erigkeiten mit dem Kontakt. Kann aber beim MSR2 anders ausgeführt sein.
-
Wenn das der Fühler ist, der die Abgastemperatur nach dem Abgaswärmetauscher und vor dem Kondenser anzeigt (häufig zwischen 100 und 120°C) dann sollte der Sensor direkt am Motorschalldämpfer im Abgasrohr eingeschraubt sein
Gruß
rosisosi -
Dachspfleger ist da.
Kolbenringbruch und einige Riefen am Zylinder. Empfehlung neuer Zylinder und Kolben.
Habe mich trotz des Preises von > 2000 Euronen für einen neuen Zylinder entschieden.
Grund: Das ist ja nicht nur der neue Zylinder sondern eigentlich fast ein neuer Motor.Irgenwann sollen die Kolbenringe so verändert worden sein, so dass dies Problem jetzt nicht mehr auftauchen sollte.
Hoffe, dass er jetzt wieder läuft.Gruß
rosisosi -
wie ist jetzt der NOx einer Normalbrennwertölheizung?
Der Dachs pustet dann ja recht viel raus -
Vergleichende Untersuchungen von Mini-Blockheizkraftwerken
Bernd Thomas, Agnes Wyndorps, Hochschule Reutlingen
horizonte 27 / Dezember2005Da ist auch eine kkeine Abbildung zu NOx im Dachs drin
Gruß
rosisosi -
Mein Tip wäre bei 5000 fremdeingespeisten kWh den Dachs erst einmal runterregeln auf 3,5 - 4 kW, damit die Laufzeit und den Eigenverbrauch erhöhen. Bei 7000 kWh sind das ja immerhin 20 kWh/d und damit dann mindestens 5h Laufzeit. statt knapp 4h.
Dann kann man sich immer noch über die Batterie oder den Heizstab Gedanken machen - z.B. so wie Der Dachsläuft gesagt hat. -
Der KD kann das, möchte aber zwei blanko-aufträge (Nur Kolbenwechsel bzw. Kolben+Motorwechsel) quasi vorher unterschrieben haben.
Woher weiss ich, ob er bei möglichen Zylinderriefen nicht ggf. übertreibt?rosisosi, der gespannt ist, wieviel in den Kostenvoranschlägen drin steht.
-
Der Pfleger war da und hat die Kompression mit 19 bar statt 31 geforderten gemessen.
Also doch entweder Kolben oder / und Zylinder bei 22500 Bh.Er meinte auch, aus der Einspritzpumpe wäre beim Startversuch etwas zu wenig Heizöl herausgespritzt.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass eine Einspritzpumpe dieser Bauart überhaupt kaputtgehen kann
Hat jemand mal die Einspritzpumpe erneuern müssen?Gruß
rosisosi -
Es steht immer geringfügig etwas Öl im unteren Teil der Vertiefung der Auffangwanne, aber nur ca. 20 ml. Da wird der Schwimmerschalter noch nicht angehoben.
Motorölverbrauch ist nach 2500 - 2700 Bh ca. 4L, und dass seit Inbetriebnahme recht konstant.