Vielleicht liegt es daran das die Geber- und Steuerleitungen auch mit dargestellt sind.
Ich habe hier noch eine Beschreibung der Funktionen:
Erklärung Hydraulik:
Ich habe einen 150 (Speicher 3) und 300 (Speicher 1) Liter Warmwasser Speicher.
Der 150 Liter hat einen Wärmetauscher, der 300 Liter Speicher zwei Wärmetauscher.
Der 500 (Speicher 2) Liter Pufferspeicher hat einen Wärmetauscher.
Der 150 Liter und 300 Liter Brauchwasserspeicher sind Frischwasser gesehen in Reihe geschaltet.
Das Kaltwasser geht in den 150 Liter Speicher unten rein, oben wird das vorgewärmte Wasser abgenommen und geht unten in den 300 Liter Speicher rein. Oben wird das erwärmte Wasser an die Verbraucher ohne Zirkulation abgegeben.
Ist das Wasser im Speicher 300 Liter oben unter 40 Grad, wird es nachgeheizt bis auf 45 Grad.
Der 500 Liter Pufferspeicher soll im Augenblick nur die Fußbodenheizung wenn möglich unterstützen.
Der Fußbodenkreislauf wird über einen sich selbst steuernden Motormischer auf 30-35 Grad je nach Witterung geregelt.
Der Motormischer hatte seine Anbindung an den Vor- und Rücklauf der Heizung.
Ist nun die Temperatur im Puffer größer 35 Grad, wird der Motormischer durch Ventil 3 von der Heizung auf den Puffer umgeschaltet, singt die Temperatur im Puffer unter 30 Grad, wird der Motormischer wieder auf die Heizung zurück geschaltet.
Das war der Heizkreislauf, nun folgt der Solarkreislauf.
Ich kann den Solarkreislauf nur durch den 300 Liter Speicher laufen lassen, Ventil 1 ist stromlos.
Wenn Ventil 1 unter Spannung ist und Ventil 2 stromlos, wird der 500 Liter Pufferspeicher beladen.
Ist Ventil 1 und 2 unter Spannung, wird der 150 Liter Speicher beladen.
Als Zusatzmöglichkeit kann ich, wenn Ventil 1 stromlos ist und Ventil 4 unter Spannung ist, den 500 Liter Pufferspeicher parallel zum 300 Liter Speicher beladen.
Das sind die Möglichkeiten, die im Augenblick von der Hardware Hydraulisch machbar sind.
Die Steuerung:
Im Augenblick ist die Speicherreihenfolge zum beladen Sp1, Sp3, Sp2
Wird in der Steca als Differenztemperatursteuerung bezeichnet, mit einem Temperaturunterschied von 8 K wird der Solarkreis eingeschaltet und bei 4 k wieder ausgeschaltet, bezogen auf die Speichertemperatur.
Dadurch soll versucht werden, in Abhängigkeit von der vorhandenen Solarenergie die Speicher bis auf 95 Grad gleichmäßig aufzuladen.
Als Zusatz Funktion habe ich gesagt, dass Speicher 1 mit Vorrang bis auf 75 Grad aufgeladen werden soll.
Das wird bei Steca als Zieltemperaturregelung bezeichnet.