Beiträge von Wolfgang B.


    So sieht es bei mir auch aus.


    Na ja, bei mir ist es eher noch weniger.
    Hoffe dass ich dieses Wochenende mit dem Umbau der Hydraulik fertig werde.


    Der Schaltschrank ist fast fertig verdrahtet.
    In meiner Steuerung sind noch einige Fehler.Dann hoffe ich mit dem Aufbau der Hardware beginnen zu können.


    Aber es gibt auch noch den Garten mit den immer wieder kehrenden Tätigkeiten.
    Und die sind nicht unerheblich vom Zeitaufwand.
    Aber ich möchte schon meine Erfahrungen den anderen zu Teil kommen lassen.
    Auch wenn ich in eine etwas andere Richtung baue, so sind doch viele Bedingungen
    wie beim Foren BHKW.Doch man verschätzt sich immer so schnell in der Zeit.
    Ich dachte der Umbau der Hydraulik wäre an einem Wochenende gelaufen.
    Fehlgeplant. Bin nun beim zweiten und einige Abende sind auch noch dazu gekommen.

    Hier nur mal ein kleiner Zwischenbericht.
    Der Umbau hat sich doch etwas aufwendiger dargestellt,
    als ich gedacht hatte. Ich werde mit dem BHKW und Pufferspeicher
    eine Rücklaufanhebung im Brennerkreis machen,
    so das der Brenner erst wieder anspringt, wenn das BHKW
    nicht genug Wärme erzeugt. Ich wollte es aber auch von Hand
    um schaltbar haben. Also im Winter Rücklaufanhebung und im
    Sommer oder Übergangszeit normaler Heizbetrieb mit dem Brenner.
    Zudem habe ich ja noch die Umschaltung der Fußbodenheizung
    auf Pufferspeicher in der Übergangszeit. Also im Sommer oder der Übergangszeit wird nach erreichen einen
    Bestimmten Ladezustand des Brauchwasserspeichers, der Pufferspeicher
    beladen. Hat dieser 34 Grad erreicht, schaltet die Fußbodenheizung
    von Brenner auf Pufferspeicher. Das wird von der Steuerung realisiert.Das hat alles etwas aufwendiger gemacht. Bin aber nun in den letzten Zügen.
    Habe mal einen alt- und neu Plan der Hydraulik beigefügt.
    Über die 3 1 ¼ Zoll Absperrhähne wird die Umschaltung auf Rücklauf
    Anhebung gemacht.Dann geht es weiter mit der Steuerung.

    Vielleicht gibt es auch nichts Wichtiges zu berichten.
    Ich bin auch noch dabei meine Hydraulik um zu bauen,
    damit ich mit dem BHKW und Pufferspeicher eine Rücklauf
    Anhebung im Brenner Kreislauf habe.
    Hat sich alles doch etwas aufwendiger dargestellt.


    Hallo Alicante


    Vielleicht war auch die Fragestellung nicht ganz richtig.
    „Wie sollte ich meine Hydraulik umbauen und in welcher Höhe am Pufferspeicher soll ich welchen Kreis einspeisen oder abgreifen.


    Also, das Ventil für das Umschalten des Fußbodenkreislaufes fällt weg.
    Der 500 Liter Pufferspeicher ist in erster Linie für das BHKW nun da und Haupt Wärmequelle.
    In welcher Höhe speise ich das BHKW in den 500 Liter Pufferspeicher?



    Der Solarkreis wird nur im Sommer bei zu viel Wärme den 500 Liter Pufferspeicher bedienen.
    Die Vaillant Gasheizung und das BHKW sollen parallel laufen können.
    Also in erster Linie soll das BHKW die Wärme liefern.
    Sollte die erzeugte Leistung nicht ausreichen, oder das BHKW nicht betriebsbereit sein,
    soll die Gasheizung die Wärme liefern.
    Also wie realisiere ich das in der Hydraulik?


    Die Steuerung für den Fußbodenkreis wir weiter über den Mischer laufen.
    In welcher Höhe am 500 Liter Pufferspeicher soll ich Vor und Rücklauf abgreifen?


    Nun zum Heizkörper Kreislauf. Hier werde ich wohl einen Mischer mit Steuerung spendieren müssen. In welcher Höhe am 500 Liter Pufferspeicher soll ich Vor und Rücklauf abgreifen?


    Oder habt ihr eine andere Idee?

    Jein Alikante


    Vielleicht liegt es daran das die Geber- und Steuerleitungen auch mit dargestellt sind.
    Ich habe hier noch eine Beschreibung der Funktionen:


    Erklärung Hydraulik:


    Ich habe einen 150 (Speicher 3) und 300 (Speicher 1) Liter Warmwasser Speicher.


    Der 150 Liter hat einen Wärmetauscher, der 300 Liter Speicher zwei Wärmetauscher.


    Der 500 (Speicher 2) Liter Pufferspeicher hat einen Wärmetauscher.


    Der 150 Liter und 300 Liter Brauchwasserspeicher sind Frischwasser gesehen in Reihe geschaltet.


    Das Kaltwasser geht in den 150 Liter Speicher unten rein, oben wird das vorgewärmte Wasser abgenommen und geht unten in den 300 Liter Speicher rein. Oben wird das erwärmte Wasser an die Verbraucher ohne Zirkulation abgegeben.


    Ist das Wasser im Speicher 300 Liter oben unter 40 Grad, wird es nachgeheizt bis auf 45 Grad.


    Der 500 Liter Pufferspeicher soll im Augenblick nur die Fußbodenheizung wenn möglich unterstützen.


    Der Fußbodenkreislauf wird über einen sich selbst steuernden Motormischer auf 30-35 Grad je nach Witterung geregelt.


    Der Motormischer hatte seine Anbindung an den Vor- und Rücklauf der Heizung.


    Ist nun die Temperatur im Puffer größer 35 Grad, wird der Motormischer durch Ventil 3 von der Heizung auf den Puffer umgeschaltet, singt die Temperatur im Puffer unter 30 Grad, wird der Motormischer wieder auf die Heizung zurück geschaltet.

    Das war der Heizkreislauf, nun folgt der Solarkreislauf.


    Ich kann den Solarkreislauf nur durch den 300 Liter Speicher laufen lassen, Ventil 1 ist stromlos.
    Wenn Ventil 1 unter Spannung ist und Ventil 2 stromlos, wird der 500 Liter Pufferspeicher beladen.
    Ist Ventil 1 und 2 unter Spannung, wird der 150 Liter Speicher beladen.


    Als Zusatzmöglichkeit kann ich, wenn Ventil 1 stromlos ist und Ventil 4 unter Spannung ist, den 500 Liter Pufferspeicher parallel zum 300 Liter Speicher beladen.


    Das sind die Möglichkeiten, die im Augenblick von der Hardware Hydraulisch machbar sind.

    Die Steuerung:


    Im Augenblick ist die Speicherreihenfolge zum beladen Sp1, Sp3, Sp2
    Wird in der Steca als Differenztemperatursteuerung bezeichnet, mit einem Temperaturunterschied von 8 K wird der Solarkreis eingeschaltet und bei 4 k wieder ausgeschaltet, bezogen auf die Speichertemperatur.


    Dadurch soll versucht werden, in Abhängigkeit von der vorhandenen Solarenergie die Speicher bis auf 95 Grad gleichmäßig aufzuladen.


    Als Zusatz Funktion habe ich gesagt, dass Speicher 1 mit Vorrang bis auf 75 Grad aufgeladen werden soll.


    Das wird bei Steca als Zieltemperaturregelung bezeichnet.

    Hallo Alicante,


    Danke für die schnelle Antwort.
    Bei der ersten Frage hatte ich auch meinen Hydraulikplan mit angehängt.
    Meine Vaillant Gasheizung soll weiter parallel laufen.
    Sie ist Außentemperatur geführt.
    Die Heizkörper laufen dadurch mit einer Vorlauftemperatur von 45 – 65 Grad.
    Der Fußbodenkreislauf wird über einen Mischer auch über Außentemperatur geführt.
    Brauchwasser wird über Solar erwärmt, sollte einmal am Tag keine 60 Grad erreicht
    werden oder unter 40 Grad sinken, wird über die Gasheizung nach geheizt.
    Das soll auch so bleiben.
    Bei dem BHKW gehe ich von einer Vorlauftemperatur von 75 bis 80 Grad aus.
    Aus dem 500 Liter Pufferspeicher wollte ich das ganz kalte Wasser von ganz unten nehmen,
    dass zuerst durch die Abgasanlage schicken, dann durch den Ölkühler und zum Schluss
    durch den Wasserkühler und ganz oben in den 500 Liter Pufferspeicher wieder rein.


    Den Mischer vom Fußbodenkreis wollte ich an den ganz unten und den 2. von unten
    anschließen.


    Den Heizkörperkreis Rücklauf an den 2. von unten und den Vorlauf an den 3. von unten.

    Hallo, leider habe ich noch keine Antworten bekommen.


    Wie würdet ihr meinen 500 Liter Pufferspeicher an das BHKW anbinden
    und wie den Heiz- und Fußb0denkreislauf anbinden?


    Hier noch mal meine Frage.
    In welcher Höhe würdet ihr welchen Kreis anschließen?
    Fußbodenkreis: Vorlauf 2. von unten, Rücklauf ganz unten?
    Heizkörperkreis: Vorlauf 3. von unten, Rücklauf 2. von unten?
    BHKW Kreis: Vorlauf ganz oben, Rücklauf 2. oder 3. von unten?


    Speicher Anschluß 4 oben


    Speicher Anschluß 3


    Speicher Anschluß 2


    Speicher Anschluß 1 unten


    So unser Urlaub ist vorbei.


    Nun beginnen langsam die Vorbereitungen für den BHKW Bau.


    Für den Verbrauch des Honda GX 360 habe ich zwei Werte gefunden.
    3,6 Liter/Stunde und 306 Gramm pro kWh.
    Der Motor hat 9,6 kW, sind also 2938 Gramm bei 9,6 kW pro Stunde.
    Benzin hat ein Spez. Gewicht von 0,75 kg/L.


    Also sind 2938 Gramm Benzin 3,92 Liter.
    Hat jemand Erfahrung wie der Verbrauch bei Erdgas sein wird?

    Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich meine Anlage umbaue.
    Ich habe mal den Plan als Anhang mit hochgeladen.


    Der 500 Liter Pufferspeicher soll mit für das BHKW genutzt werden.
    Im Augenblick wird er nur von der Solarthermie Anlage für die Fußbodenheizung genutzt.
    Der Speicher hat 8 Anschlüsse für die Heizkreise und 2 für den Solarthermiekreislauf.
    Die 8 Anschlüsse in in zwei Gruppen zu je 4 Anschlüssen um 90 Grad versetzt angeortnet.
    Also einer ganz unten, einer ganz oben und noch zwei dazwischen, das Ganze dann noch einmal 90 Grad weiter.


    Im Augenblick nutze ich einen ganz unten und einen ganz oben für den Fußbodenkreislauf.
    Ganz oben, weil der Speicher im Augenblick nicht so hohe Temperatur fährt, da er in der Rangordnung der Speicherbeladung an 3. Stelle steht.


    Nun zu meiner Frage.
    In welcher Höhe würdet ihr welchen Kreis anschließen?
    Fußbodenkreis: Vorlauf 2. von unten, Rücklauf ganz unten?
    Heizkörperkreis: Vorlauf 3. von unten, Rücklauf 2. von unten?
    BHKW Kreis: Vorlauf ganz oben, Rücklauf 2. oder 3. von unten?


    Den BHKW Kreis wollte ich über einen Plattenwärmetauscher laufen lassen, dieser sollte mit Kühlflüssigkeit betrieben werden,
    so das im Winter bei Ausfall oder nicht in Betrieb nicht kaputt frieren kann. Das BHKW wird wahrscheinlich seinen Platz in der
    Garage bekommen. Im Keller seitlich daneben ist die Heizung, so dass ich kurze Wege habe.




    Hallo strom-mukker


    ich habe schon alle Komponenten zur Logo.


    Danke für den Tipp.