Beiträge von DuoDachs

    liebe Dachser,


    ich habe gerade den Rat bekommen, den Drehzahlsensor 0,3-0,5 mm vom Zahnrädle entfernt einzustellen, dann wäre fehler 89 passe!!


    Als Schwachstromelektriker haben ich mal versucht den Grund für die feste Einstellung der Zündung zu ergründen


    • Einstellung erfolgt für Nenndrehzahl
      super wenn das ding läuft, optimal wenn es angesprungen ist, aber was wenn nicht??
    • Einstellung der Zündung für freudiges starten
      super, keine Rennerei mehr in den Keller für Fehler 89, aber die Leistung und die Performance sind dahin!
    • Einstellung dazwischen
      super , startet etwas besser und die Leistung ist nicht optimal ebenso die Verbrennung!


    Der DACHS Doktor hat doch wirklich alle Möglichkeiten so sein Taschengeld je nach Zielsetzung zu verdienen!


    zu 1: beim Starten bekommt man heufiger Fehlermeldungen und der Knöttermax zündet wegen der fehlenden Drehzahl viel zu füh, was Richtung "klopfen" führt, d.h. vor dem OT, mechanische Belastung für Kolben und Anlasser.....


    zu 2: man verdienet weniger mangels Rest, aber die Verbrennung ist nicht optimal, der Wärmetausche bedankt sich irgend wann, der Abgasdruck geht hoch..... Prima, wieder im Sinne des Dachsdoktors!!!!


    zu 3: hier bekommt der Dachsdoktor bevon beiden möglichkeiten etwas geboten.


    so bin ich nun in der Zwickmühle!


    • der Motor soll gut starten --> Zündung nach dem OT
    • der Motor soll sparsam und effizient laufen --> Zündung vor dem OT
    • der Motor soll sauber und schonend hochdrehen --> Zündung langsam verstellen von nach OT zu vor OT bis vor die Klopfgrenze????


    wofür ist die Zündung nun einzustellen?? -->in jedem Fall optimale Verdienstmöglichkeiten für den DACHS Doktor!! mangels drehzahlabhängiger Verstellung des Zündzeitpunkts.



    Gut das die HW so robust ist, sonst könnt man noch viel mehr verdienen



    MfG



    Duodach

    Hallo Dachsfans,


    meine "alten Dachse NEA u. BHKW " habe ich versucht in meinem ersten Betrag vorzustellen.


    Den NEA plagte der Fehler 89, welcher auch nicht mit einer neuen Kerze und gutem Zureden zu beheben war. Nun hat das BHKW , sein Bruder, wegen Väterechen Frost die Last übernommen und siehe da, die NEA startet wieder nach Reset aus Fehler 89 mit der alten Kerze!. Selbstheilung, der Geist von Weihnachten oder teuflische Einsicht?
    Dieses Drückleber der NEA wollte ich nun ergründen (vergleichbare Einträge im WEB) und suchte dazu, weíl gleiche Erfahrungen Jahr für Jahr gemacht wurden, den Beitrag "Dachs erwacht nicht mehr aus der SommerPause" (Fehler 89, <400U/Min).


    Allem Anschein nach wurde der Beitrag entfert, aber die bots haben diesen Eintrag noch bei der Suche gebracht.


    Wohlmöglich hat nicht nur meine NEA diese Sommerkrankheit!


    Wer hat noch den Beitrag oder kann vergleichbares Verhalten berichten.


    bzgl der Wärmepumpentechnik kann ich nur feststellen, das viele der verwalteten WE mit Wärmepumpe kostenmäßig am güstigsten abschneiden bei Hzg und WW.


    Bei einem Objet mit PV-Anlage auf dem Dach ist die Bilanz dto sogar positiv.


    Wer bzgl. guter WP sich interessiert, um den Strom nicht so billig bei NT ins netz einspeisen zu müssen, der möge sich doch einmal dei DIMPLEX umsehen. Übrigens stehen dort auch die Leistungszahlen, welche sich in der Realität bestätigt haben bei div. NK-Abrechnungen.


    Strom aus Strahlemännchen und CO2-Schleudern muss man ja nicht für die WP nehmen. PV und BHKW tun's auch!


    Bzgl. meiner Kommunikation wegen der finsteren 10 Jahre , d.h. keine mängelreies BHKW und dto NEA haben wir den Schriftverkehr soweit getrieben, das der markführer mit seiner Vertriebsstruktur, besonders der Bereich Bayern-Oberland die Kommunikation beschränkt hat auf "Null" und den Service eingestellt hat.


    Eine monopolistisches Verhalten, welches sicherlich jedem zu Denken geben sollte, zumal life cycle cost und second source nicht passen.


    drum prüfe wer sich ewig bindet ob er nicht etwas mit Backup findet


    Wir peppem die Leitungszahlen unserer KWK mit WP etwas auf, zudem nutzen wir die PV-Anlagen um ebenso CO2 zu reduzieren.


    In einem "Feldversuch" haben wir zudem festgestellt, das PV-Anlage und WP einer WW-Solaranlage enorm überlegen sind!!


    Ich würde gerne das Thema Fehler 89 angehen wollen mit dem Versuch,
    eine intelligente Züngung zur Startverbesserung zu realisieren. Wer hat ggfs. techn . Daten dazu?



    MfG



    duodachs

    Habe mir gedacht, das BHKWs eine gute Sache sind und eines davon 2000 in Betrieb genommen.
    Nach ein paar Betriebsstunden hatten wir Startprobleme. Der Kundendienst kam promt. Die neue Zündkerze wurde ausgetauscht gegen eine alte gebrauchte und die Anlage lief wieder. (damals war der Kundendienst noch im Aufbau und es gab eliche bemühte Servicetechniker!)


    Dieses Problem hatten wir dann mehrmals. Mit der Lötlampe/Feuerzeug die Kerze trockenen und schon ging das Ding wieder.


    Mit Bedauern stellten wir anschließend fest, das die Kerzen korrodiert, und wenn das BHKW nicht lief, diese Zündkerzen feucht/nass war.


    Unsere Heizungsfirma besorgte sich direkten Support von Senertec und die Anlage lief bis zum nächsten "Stop".
    Alle konnten sich dieses nicht erklären, aber das Gerät ist ja "grundsolide" aufgebaut, wie man uns versicherte.
    Dem Gewicht nach stimmt dieses ja auch!


    Wir kauften ein zweites BHKW und haben dann Ersatz für "Wartungszeiten", so der Gedanke!


    Nun liefen bei uns 2 BHKWs alternierend oder zusammen je nach Bedarf.


    In der Garantiezeit war der Kundendienst nicht in der Lage o.g Problem zu beheben.



    Zudem zeigte sich, das die "Standzeiten" der Zündkerzen in beiden BHKWs nicht auch nur annähenrn an die 7000 h herankamen. Wir haben quasi mit Kerzen geheizt und die sind ja bekanntlich nicht preiswert.
    Anmerkung: Garantie auf Kertzen < 7000h wurde auch nur bei zwei Kerzen und masivem Schriftverkehr gewährt mit kostenlosen Ersatzlieferungen.


    Zischenzeitlich wurde uns für die NEA, welche bei Spannungsausfall (Gott sei Dank nur simuliert) nie ansprang, ein neues Startgerät verkauft, welches von uns eingebaut wurde (der Kondensator hatte die falsche Farbe!)


    Dabei stellten wir fest, das der Zündbaustein (marktüblich von Bosch) sich gelöst hatte, und das das Zündkabel zur Zündspule an der Kerze zu allem Überfluss auch noch eine Scheuerstelle zu Rahmen hatte. Aber das Startverhalten besserte sich nicht und die Korrosion an der Kerze war immer noch vorhanden, ebenso wie die kurze Standzeit.


    Zudem erfreuten wir uns über Ausfälle wegen den Steckern zum Drehzahlsensor, welcher allem Anschein nach keinen fehlerfreien Kontakt gabe.


    Auch die Problematik Heizungsstop im Urlaub quitierten beide BHKWs regelmäßig mit startproblemen. Est wenn die Geräte Dank Solaranlage warm wurden, wurde je nach Feuchtegrad der kerzen das Startgeräusch beser. Eine Kurze Trocknung der Kerzen im "Backofen" und schon ging evtl die Heizung wieder oder aber auch eine neue Kerze?!


    Nach viel Schreiberei und Hin und Her, wurde dann nach der Garantiezeit doch noch dieser getauscht, d.h. eine neues Kabel mit Sensor eingebaut, aber nur bei der NEA, unserem ersten Gerät!


    Aber das Kerzenproblem war weiter vorhanden.


    Nun wurde mit grossem Personal nochmals der Versuch gemacht, die NEA zu stabilisieren.


    Dabei wurde ein Riss im Bauteil des Wärmetauschers festgestellt und wiederwillig ausgetausch. Der Gegendruck wurde gemessen und der Differenzdruck und und und.



    Aber diese NEA hatte immer noch das Problem mit der Kerze und das Ersatz-BHKW ebenso.
    Versuche dieses weiterhin in einen vertragsgemäßen Zustand zu bringen war der Kundendienst nicht in der Lage.
    Senertec selbst verwies nur an das sachkundige Fachpersonal in unserer Region.


    Wir hatten zwischenzeitlich so viel Übung bzgl. der "Kerzentrocknung" und etliche Ersatzkerzen einzubringen, das wir versucht haben über den Kerzenhersteller etwas zu erfahren oder zu bewirken. Keine Reaktion!


    So gingen die Jahre dahin mit Selfservice bis zu einer Wartung, bei der im Ersatz-BHKW unter dem Anlasser eine dünne Stahlhülse lag. Aus Sicherheitsgründen wollte der Kundendienst uns einen neuen Starter einbauen.
    Auf unserern Einwand hin, das Ding ginge ja noch, wurde uns der Anlasser sicherheitshalber verkauft.
    Nun sind weitere zwei Jahre ins Land gegangen und der alte Anlasser läuft immer noch!


    Dann wurde auch noch ein Mitarbeiter eingearbeitet zu unseren Lasten und An-und Abfahrt berechnet, was letztendlich bei den Wartungspreisen das Fass ausschüttete.


    Wir haben uns zwei Wartungskitts gross besorgt und sicherheitshalber die gem. Wartungspflichtenheft vorgeschlagenen Ersatzschläuche. Damit haben wir 2 Jahre dieNEA und das BHKW wie die Jahre davor mäßig aber regelmäßig entstört die Kerzen und das Öl gewechselt nebst Filter aber ohne die Schläuche.


    In 2009 konnte ich somit erstmals eine Kerze mit 7200 h wechseln und das in 10 Jahren!


    Ohne entsprechenden Schriftverkehr wurde von uns diese Misere nicht hingenommen!
    Nun, da allem Anschein nach ein Kundendienst (Ventilspiel und Zündung) ansteht, wollten wir den besagten Kundendient beauftragen. Bisher ohne Reaktion.



    Wenn ich die Technik und den Spareffekt vergleiche mit einer Wärmepumpe und
    einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach, so ist der Aufwand, der Ärger als auch der Nutzen der BHKWs mehr als zweifelhaft und überflüssig.


    Beispiel:
    Man nehme eine Wärmepumpe mit 12KW Heizleistung (GWWP 1/6 Aufnahmeleistung für die Heizung - d.h. 2KW-u. 1/4 Aufnahmeleistung f. Warmwasser -d.h. 3KW) sowie ein Solarfeld mit 5 KWP, dann kann man sein Haus quasi gratis heizen und die Technikt läuft ohne diesen Gasverbrauch, Kundendienstkosten, Zündkerzen Frass.........und Ärger mit dem Kundendienst!


    Mit einer Wärmepumpe ohne Solaranlage auf dem Dach ist eine DHH kostengünstig zu heizen. Der Betrag liegt in etwa in der gleichen Größenordnung wie die Wartungskosten und der exorbitante Zündkerzenverschleiß aber ohne Gaskosten.


    Eigentlich bin ich ein Technik Fan, aber keine BHKWs mehr in der Zukunft!!