Hallo zusammen,
ich habe da mal ein paar Fragen zur Regelung meiner Heizung, denn ich bekomme die zur Zeit einfach nicht in den Griff.
Ich fange dann einfach komplett vor vorne an zu erzählen.
Unsere bestehende Heizungsanlage wurde um einen Dachs ergänzt. Die alte Heizungsregelung soll weiterhin die Regelung der Wärmeverteilung übernehmen.
Das aufgeheizte Wasser aus dem Pufferspeicher des Dachs wird in den Heizkessel ( am Rücklauf )eingespeist. Somit hat der Heizkessel immer Temperatur.
Bisher war es so, das die Regelung eine Viessmann Tetramatik 3 folgendermaßen eingestellt war.:
STK 1.0 -- STH 1.0 -- EH 0 -- Tagestemperatur 5 -- Nachttemperatur 5
So lange die Heizungsregelung sich in der Nachtabsenkung befindet, sind die Temperaturen genau so, wie diese früher waren.
Wenn nun die Regelung auf die Tagestemperatur umschaltet, fährt der Regler auf, und bleibt in dieser Stellung, und drückt 80° heißes Wasser in den Vorlauf der Heizungsrohre, bis der komplette Pufferspeicher leergezogen ist. Heute Nachmittag waren das dann am ende nur noch 38° Vorlauftemperatur.
Da der Heizkessel unter diesen Umständen noch nicht einmal zur Unterstützung angesprungen ist, gehe ich davon aus, das bei den derzeitigen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur von 38° gereicht hätten.
Danach bleibt der Mischer voll offen, und die Vorlauftemperatur geht dann langsam, so wie der Dachs es schafft nach oben. Grad für Grad, bis auf über 50°.
Da die Temperaturen im Haus dadurch fast unerträglich wurden, habe ich versucht durch drehen am Einstellknopf für die Tagestemperatur die Regelung dazu zu bringen, den Mischer etwas zuzufahren, damit die Vorlauftemperatur doch etwas gesenkt wird.
Erst als ich den Regler auf die Stufe 1 gestellt habe, fuhr die Regelung den Mischer zu.
In dieser Stellung wurde es dann zu Kalt, und ich habe den Regler auf 2 gestellt, und beobachte mal, was jetzt passiert, und wie sich die Temperaturen entwickeln.
Ist das der richtige Weg, den ich da gehe, oder bin ich auf dem Holzweg?