Da hattest du etwas falsch verstanden.... Der Speicher ist innen sauber, kein Biofilm!
Der Wärmetauscher ist von der Heizungs-wasserseite angefressen. Das sind die spätauswirkungen einer Ladepumpe die Luft in das System mit einbringt....
Im geamten Heizungssystem ist sonst nichts zu finden ( Korrision o. ä.) Selbst der Kessel ist von innen noch fast wie neu. 2009 bei der Wartung hat mein HB den Vl vom Heizkreis gelöst und mit einer Kamera in den Kessel reingeschaut (da wo sonst das wasser ist.) Und auch bei den Heizkörpern ist keine Korrosion festzustellen. 4 alte Rippenheizkörper wurden in den letzen 4 Jahren gegen Flachheizkörper getauscht.
Das mit der kleineren Düse, habe ich schon machen lassen. Der Ölbrenner hatte bis zur letzten Wartung 24kw. auf 21 kw konnte er noch runtergedreht werden, aber ab da sagt mein HB, das wenn eine noch kleinere Düse eingebaut wird, der Brenner nicht mehr wirklich gut eingestellt werden kann, und die Abgastemperatur auch schon nicht mehr viel her gibt. 150 °C Am Schornstein bei der oberen Revisionsklappe 80°C, bei 0°C Außentemp .
Der Kessel hat eine maximale Wärmeleistung von 27kw. Der Brenner könnte max 27kw liefern. 21kw ist jetzt schon die unterste Stufe. Leider ....
Es ist ein NT-Kessel, ja ... der Schornsteinfeger sagt immer Blaues Wunder.
Es ist kein Felskeller... Standart Keller aus den 60gern. Ist Halb in der Erde, andere Hälfte liegt frei. Im Heizungsraum sind es gestern angenehme 40°C gewesen.... Als ich dann nach 5 minuten wieder vor die Haustür trat, waren die 33°C schon angehem. Die anderen Kellerräume hatten 19-23 °C. Im Winter haben die Räume fast durchgehen mehr als 14°C Obwohl unbewohnt.
Ich habe es durchgerechnet. Bei 75 ct/ Ltr kostet mich die Kwh zum WW-Bereiten 30 ct. (Vollkostenrechnug Öl+Strom)
Wenn die WP nur einen besch... Cop von 2 hat und die kwh Strom mich 20,7ct kostet ist das dann 10,35 ct kwh WW.
Nur wie teuer Solar ist, kann ich nicht sagen.