    So, das aller neuste. Mein HB war heut vorbeigekommen, da er 2 Straßen weiter auch etwas zu erledigen hatte.


    1. ich hab ihn gefragt ob es nicht noch eine düsengrößer runter geht. Er sagte nein, da dieses schon das Limit nach unten wär.
    2. Hab ihm mal auf die Bw-Wp angesprochen, er meinte, das die Betriebsweise günstig ist, aber die hohen Anschaffungskosten nicht mehr reinkommen 2400-2500€ inkl. Einau
    3. er meinte Solar bringt hier oben auch nicht wirklich etwas
    4. Wenn der Speicher hin sein sollte, sollten wir uns einen mit Durchlauferhitzer Prinziep kaufen,
    5. Bei dem Ölbedarf, wäre das günstigste laut seiner Aussage ein DLE, der mit vorgewärmten Wasser betrieben werden kann. Mit einbau, Verkabelung und klein Krams ~380-420€.
    6. Vorher wäre es aber auch von vorteil einen Wasserzähler einzubauen um den genauen WW-Bedraf zu ermitteln können. (75€ inkl Einbau, ungeeichter Zähler im Kaltwasserzulauf)

    Wenn man beim telefonieren postet, vergisst man auch zwischen Sachen


    Also, mein WW hat seit 20 Jahren 45°C
    die Vorlauftemperatur des Heizkreises ist bei 0°C Außentemp 58-62°C
    Die Buderussteuerung hat einen Stuerbereich von nur 3 °C d.h. bei 42°C springt der Brenner an, dann bei 45 °C ist er schon wieder aus...


    Habe heute mal die Startvorgänge gezählt. 7 an der Zahl. Heute um 10 , 15:28, 19:57, 22:36
    10:14, 10:43 , 11:04 <<-- da wurd geduscht.


    Der Kessel springt an, Brennerlaufzeit von 4-7 min und dann wieder aus. Die Pumpe ist an die Steuerung direkt angeschlossen, habe sie überprüft, sie läuft, aber auf größer Stufe. Den Kessel werd ich bei erträglicherer Temperatur im Heizungsraum nachdämmen. Die hohe Temp ist nicht wirklich war, das Thermometer hatte im Kühlschrank auch +40°C angezeigt. Es ist defekt. Jetzt als ich ein anderes hingestellt habe waren es bei 19 °C Außentemp und weit geöffnetem Fenster noch 24°C, Und ja, der Kessel trägt etwas zur Raumerwärmung auch bei WW-Bereitung bei.

    Da hattest du etwas falsch verstanden.... Der Speicher ist innen sauber, kein Biofilm!
    Der Wärmetauscher ist von der Heizungs-wasserseite angefressen. Das sind die spätauswirkungen einer Ladepumpe die Luft in das System mit einbringt....
    Im geamten Heizungssystem ist sonst nichts zu finden ( Korrision o. ä.) Selbst der Kessel ist von innen noch fast wie neu. 2009 bei der Wartung hat mein HB den Vl vom Heizkreis gelöst und mit einer Kamera in den Kessel reingeschaut (da wo sonst das wasser ist.) Und auch bei den Heizkörpern ist keine Korrosion festzustellen. 4 alte Rippenheizkörper wurden in den letzen 4 Jahren gegen Flachheizkörper getauscht.


    Das mit der kleineren Düse, habe ich schon machen lassen. Der Ölbrenner hatte bis zur letzten Wartung 24kw. auf 21 kw konnte er noch runtergedreht werden, aber ab da sagt mein HB, das wenn eine noch kleinere Düse eingebaut wird, der Brenner nicht mehr wirklich gut eingestellt werden kann, und die Abgastemperatur auch schon nicht mehr viel her gibt. 150 °C Am Schornstein bei der oberen Revisionsklappe 80°C, bei 0°C Außentemp .
    Der Kessel hat eine maximale Wärmeleistung von 27kw. Der Brenner könnte max 27kw liefern. 21kw ist jetzt schon die unterste Stufe. Leider ....


    Es ist ein NT-Kessel, ja ... der Schornsteinfeger sagt immer Blaues Wunder.


    Es ist kein Felskeller... Standart Keller aus den 60gern. Ist Halb in der Erde, andere Hälfte liegt frei. Im Heizungsraum sind es gestern angenehme 40°C gewesen.... Als ich dann nach 5 minuten wieder vor die Haustür trat, waren die 33°C schon angehem. Die anderen Kellerräume hatten 19-23 °C. Im Winter haben die Räume fast durchgehen mehr als 14°C Obwohl unbewohnt.




    Ich habe es durchgerechnet. Bei 75 ct/ Ltr kostet mich die Kwh zum WW-Bereiten 30 ct. (Vollkostenrechnug Öl+Strom)
    Wenn die WP nur einen besch... Cop von 2 hat und die kwh Strom mich 20,7ct kostet ist das dann 10,35 ct kwh WW.


    Nur wie teuer Solar ist, kann ich nicht sagen.

    Das ist ja ein Thema :) :) ^^|__| ^^|__|
    Also, das mit Solar... das ist so eine Sache....
    nur wie groß muss eine Anlage sein und wie TEUER???
    Der Speicher ist am Abnippeln, ja das ist er... 3-5 Jahre hat der Heizungasbauer ihm Maximal noch gegeben. Er wurde leider so besch... in eine Ecke gestellt, dass man ihn auch nur zu 2/3 Nachdämmen kann.
    Eine Brauchwasserwärmepumpe ist ca 1500,-€ teuer als ein normaler Standspeicher. Das mit Solar ist eventuell eine Sache, nur habe ich in meinem Heizungsraum nicht all zu viel Platz und der Keller bietet auch keinen wirklichen Platz mehr. Der Platz der für einen Pufferspeicher mit Rohrwämetauscher in Frage käme wäre 1m² (1x1) bei 2,05m Höhe.


    Einen Durchlauferhitzer??? Nein, von jenen bin ich auch kein Freund. Auch wenn die meisten Elektronische sind... aber eher nein.
    (Die Hydraulischen waren von einem "besonderen bes..... " Bedienkomfort... und man durfte häufig wieder die Sicherungen reindrücken...)


    Was wäre das Beste in der Anschaffung/ Betriebskosten ???

    Daas ist doch schon etwas komplizierter.
    Eckdatender jetzigen Anlage :
    Ölkessel 21 kw Buderus. Bj 1989
    Standspeicher Buderus 160 Ltr Bj 1990
    Vorlauftemperatur schon seit eh und je 45°C Warmwasserbereitung, der Ölkessel springt andauernt an, bullert ihn schnell auf 70°C Kesselwasser hoch, bereitet nur kurze Zeit Warmwasser und bleibt bei 65-60°C stehen. Die 100kg Gusseisen und 70Ltr Kesselwasser kühlen aus und dann wird wieder alles von 25-30 °C auf 70°C hochgeschleppt... Ölverbrauch zwischen ende April bis ende Septemper ~300-400 Ltr. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt überschlagen ca 20-25%.


    Die Brauchwasserwärmepumpe würde ich, wenn ich eine kaufen würde, so anschließen, dass sie im Sommer alleine WW bereitet, in der Übergangszeit eventuell auch noch WW bereitet, wenn die VL sehr niedrig ist (30-40°C Heizungsvl) Und ab der richtigen Heizsaison November-März wird der Kompressor der Wärmepumpe ausgestellt und die Heizung übernimmt wie eh und je die Brauchwasserbereitung. Hier liegt der errechnete wirkungsgrad bei 80-90%

    Hallo Leute,


    heute hat ich bei uns in der Werbezeitung eine interressante Beilage, hier wirbt ein örtlicher Heizungsbauer mit Klimageräten, Solarkollektoren und Wärmepumpen.
    Da ist mir duch den Kopf gegangen, dass unser Monteuer (andere Heizungsfirma) bei der Wartung unseres Brauchwasserspeichers gesagt hatte, dass dieser wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren den geist aufgeben wird. Er ist Bj 1990 und bei der Spülung des Wärmetauschers kam ne ganze Menge Dreck raus.
    Heut beim durchblättern des Prospektes bin ich auf eine Brauchwasserwärmepumpe gestoßen. Was haltet ihr von einer Brauchwasserwärmepumpe?? Ist diese Sinnvoll??
    Dachte an ein Gerät, was jetzt in der Zeit alleine Brauchwasser bereitet und in der Heizsaison nur von der Heizung gefahren wird. ??

    Das mit der Zeitsperre: da mmeinte ich eigendlich, dass man keine 2 Beiträge hintereinander schreiben kann, sondern 30 sec warten muss hier im Forum. :) Aber deine erklärung ist auch sehr gut.


    Mein BHKW-Netz: Inselnetz mit Synchro der auf Batteriebank lädt und/ oder Einzelne Verbraucher bedient. Die von mir Max. angedachte Leistung ist 3680 Watt. Also wie ein normaler Sicherungskreis mit B 16 Charakteristik. Ich bräuchte nur einen Einphasigen Synchrongenerator, der eine Dauerlast von 3600 W auch über ein bis zwei Stunden liefern kann, ohne dass er Abraucht. Dier Strom sollte 49,95-50,05 Hz haben. 220-240 V. Einphasig genügt. 3600W dauerlast.
    Das es manchmal kleine Einbrüche in der Frequenz geben kann.... Ist manchmal auch ein bisschen Egal, wenn ich den strom gleichrichte für die noch anzuschaffende Batteriebank. Aber zur Zeit, kann ich mich nicht so wirklich mit meinem BHKW beschäftigen... da ich zu viel anderes zu tun habe.... Leider.

    [Admin] hab das mal auf Wunsch von Jau hierher verschoben ;) Hier könnt ihr in aller Ruhe über diese Thema diskutieren und der Selbstbau Thread bleibt "sauber" :P Tom


    Asbest ist gefährlich! Aber viele Leute bekommen es schon mit der Angst nur bei dem Wort Asbest. Solange die Fasern gebunden sind, also Plattenwerkstoffe mit Asbest, ist alles ok, da kann nicht viel passieren --wehe, wenn die Fasern freigesetzt werden und du atmest sie ein. Einmal im Körper und sie bleiben da für immer. Es muss nichts passieren, aber es kann. Wenn man weiß, dass man Asbestfasern eingeatmet hat, ist das Leben nicht sofort zu ende. Man sollte aber doch jährlich einen Facharzt aufsuchen, der die durchcheckt ob alles ok ist.


    Und diese Ethernitplatten habe ich auch ums Haus und sind echt Wetterbeständig :) War mal eine gute Erfindung, nur man hätt eben andere Fasern von Anfang an verwenden sollen.



    Und ich werde mich auch mal an das BHKW-Basteln setzten, wenn ich denn mal Zeit hätt....

    Also, ich hab eine Wilo Pico im Heizkreis vorher war ne RS25/4 drin. Bei 3000 Betriebsstunden ist dieses Lohnnenswert.
    Den Bedarf der Boilerladepumpe hatte ich auch schon mal überprüft. Wilo StarRS 25/4 mit 41W. Diese verbraucht am Tag bei mir ca 0,1kw/h 3Personenhaushalt, 120Ltr WW-Speicher und vielduscher.


    Der Austausch der Heizkreispumpe wird sich schnell rechnen, nur bei der Boilerladepumepe werde ich, falls diese Defekt sein sollte, wieder eine Standartpumpe installieren.