Beiträge von Dirk M

    Hallo Alikante



    würd ich nicht so groß hier reinschreiben, nicht das Herr Köhne noch nen bösen Anruf von der Bafa bekommt Deine Anlage hat die Typenbezeichnung ASV20/43 Richtig??


    Wir haben wirklich eine ASV 21/46 als wir die 2009 gekauft haben war das mit der Förderung noch anders geregelt. In technischen Beschreibung steht der gleiche Motor, Generator usw. wurde mich sehr wundern wenn die eine neue Anlage mit 1KW weniger entwickelt hätten. Vielleicht hatten die bei der Energiewerkstatt die Erkenntnis das der Motor bei 20KW länger hält. :D

    Hallo Janwidan


    Wir betreiben in unserem Altenheim ein BHKW ASV 21/46 von der Energiewerkstatt. Es ist die gleiche Anlage wie dir angeboten wurde (wegen der Förderung 1KW gedrosselt). Wir haben 90 Betten und hatten ein Angebot über 3 Dachse. Uns hätte das das doppelte an Investition gekostet bei größerem Platzbedarf und geringerer Leistung. Die ASV 21/46 hat auch nur alle 6000 Stunden eine Wartung nötig. Die Modulation über die Rücklauframpe funktioniert gut. Obwohl wir keinen Pufferspeicher haben hat die Anlage nur 630 Starts bei 28000h und knapp 500000KWh Strom. Trotzdem würde ich heute einen Pufferspeicher einbauen um WW Spitzen im Sommer abzufangen. Die Anlage ist sehr leise (Abgasleitung geht an Bewohnerzimmern vorbei und dort ist absolut nichts zu hören. Falls du in der Nähe 41836 wohnst kannst du dir die Anlage gerne anschauen.


    Viel Spaß mit deinem Projekt

    Hallo Bernd 69


    Wir betreiben unser BHKW in einer unserer Senioreneinrichtungen nicht mit Biogas oder Klärgas.
    Habe es nur auf der Homepage http://www.energiewerkstatt.de/ew-5-01-download.html in den Technischen Daten gelesen. Mit Erdgas betrieben läuft es sehr gut, wer sie mit Klärgas betreibt kann ich dir nicht sagen. Das Diagramm mit Wirkungsgrad Thermisch/Elektrisch war auch irgendwo im Download Bereich. Habe es aber leider nicht mehr gesehen. Wen du es auch nicht findest ruf doch mahl bei dehnen an. Sollten die dir nicht weiter helfen Scanne ich dir es ein, habe es damals ausgedruckt.


    Weiterhin viel Spaß mit deinem Projekt

    Hallo Bernd 69


    Wir betreiben eine Energiewerkstatt ASV 21/46 21KW Elektrisch 46 KW Thermisch die Anlage kann mit Klärgas betrieben werden und es gibt im Download Bereich ein Diagramm wie sich der Wirkungsgrad beim modulieren verändert. Beim runterfahren geht der elektrische Wirkungsgrad leider auch runter. Es gibt auch eine neue Anlage von der Energiewerkstatt mit 40 KW Elektrisch die bis 10KW runter regeln kann. Bei Vollgas braucht die ASV 40 15m3 Gas und läuft auch Bivalent. Ob für die neue Anlage ein Diagramm im Downloadbereich ist hab ich noch nicht gesehen. Viel Spaß beim rechnen und viel Erfolg mit deinem Projekt.

    Es geht auch anders!


    Ein Anbieter aus Hückelhoven mit Heizkraftwerken, Fernwärme, BHKW usw. leider nur Lokal und vom Ansturm überrannt. Neue Kunden werden voraussichtlich ab April angenommen.
    http://www.wep-h.de/strom/wepstrom/




    I mit wepPreisgarantie* bis zum 31. Dezember 2014:
    ..Arbeitspreis 22,99 Ct/kWh brutto**; Grundpreis 6,- Euro/Monat brutto**
    I monatlich kündbar
    I monatliche Abschlagszahlung
    I Erledigung aller Wechselformalitäten durch uns

    Hallo Jörg,
    ist deine Anlage gekommen und läuft sie schon? Wir betreiben seit mehr als drei Jahren eine ASV 21/46 die jetzt knapp 500000KWh gemacht hat. Mich würde interessieren ob in deiner Anlage der gleiche Generator drin ist. Der Motor ist auf jeden Fall der gleiche. Viel Erfolg Dirk

    Hallo Jörg,
    ist deine Anlage gekommen und läuft sie schon? Wir betreiben seit mehr als drei Jahren eine ASV 21/46 die jetzt knapp 500000KWh gemacht hat. Mich würde interessieren ob in deiner Anlage der gleiche Generator drin ist. Der Motor ist auf jeden Fall der gleiche. Viel Erfolg Dirk

    Hallo christoph085
    Wir betreiben in unserem Altenheim eine 21/46 die seit 2009 in Betrieb ist. In der Garantiezeit haben wir ein paar kleinere Sachen gehabt, die schnell behoben wurden. Nach der Garantie hatten wir ein defektes Zündkabel und der Kat war zum Teil verstopft und hat die Leistung reduziert. Unsere Bedenken wegen Schall haben sich nicht bestätigt. Die Anlage läuft sehr leise und nach einigen Einstellungsänderungen (Rücklauframpe) läuft die Maschine gut durch. Wir kommen im Jahr auf ca. 8400h bei ca.200 Starts. Unsere durchschnittliche Leistung ist 17,6KW da die Anlage modulierend läuft und wir eine Solaranlage mit 50 Quadratmetern haben die leider im Sommer unser bhkw drosselt. Die Regelung über das Internet funktioniert sehr gut aber am Gerät ist leider kein großes Display sondern nur eine Anzeige mit der ist-Leistung und jede Menge LEDS, die zeigen was los ist. Auch eine Möglichkeit ist ein Rechner oder Notebook anzuschließen (Hyper Terminal). Der Motor ist von VW und nach 24284h noch fit. Unsere Anlage hat nach 2 Jahren ihren Kaufpreis wieder eingespielt da wir den kompletten Strom selbst verbrauchen. Bei Fragen zum BHKW einfach Mail schicken.
    Viele Grüße
    Dirk

    Hallo christoph085
    Wir betreiben in unserem Altenheim eine 21/46 die seit 2009 in Betrieb ist. In der Garantiezeit haben wir ein paar kleinere Sachen gehabt, die schnell behoben wurden. Nach der Garantie hatten wir ein defektes Zündkabel und der Kat war zum Teil verstopft und hat die Leistung reduziert. Unsere Bedenken wegen Schall haben sich nicht bestätigt. Die Anlage läuft sehr leise und nach einigen Einstellungsänderungen (Rücklauframpe) läuft die Maschine gut durch. Wir kommen im Jahr auf ca. 8400h bei ca.200 Starts. Unsere durchschnittliche Leistung ist 17,6KW da die Anlage modulierend läuft und wir eine Solaranlage mit 50 Quadratmetern haben die leider im Sommer unser bhkw drosselt. Die Regelung über das Internet funktioniert sehr gut aber am Gerät ist leider kein großes Display sondern nur eine Anzeige mit der ist-Leistung und jede Menge LEDS, die zeigen was los ist. Auch eine Möglichkeit ist ein Rechner oder Notebook anzuschließen (Hyper Terminal). Der Motor ist von VW und nach 24284h noch fit. Unsere Anlage hat nach 2 Jahren ihren Kaufpreis wieder eingespielt da wir den kompletten Strom selbst verbrauchen. Bei Fragen zum BHKW einfach Mail schicken.
    Viele Grüße
    Dirk

    Hallo Zusammen



    Die UVR 1611 sieht gut aus aber die Programmierung scheint schwieriger zu sein als bei der DIGIENERGY. Habt ihr eure selbst programmiert?
    Die Firma die ihr in eurem Link hattet macht dies auch im Kundenauftrag für 189 Euro pro Regelung. 3 werde ich wohl brauchen. der Preis ist noch OK aber lieber wäre mir es selber machen zu können, um später Änderungen vorzunehmen und bei Störungen tiefer in der Materie zu sein.

    Hallo, ich danke euch dass ihr euch so schnell gemeldet habt.


    Ich muss mir die Regelung der Firma Energietec mal anschauen, da ich relativ viele Ausgänge brauche:
    4 2X2 Brennerstufen
    2 Heizungspumpen
    4 2X Rücklauftemp. Anhebung
    12 4 Heizkreise mischer auf zu und Pumpe
    1 Zirkulation
    1 Ladepumpe
    2 2X Mischer Warmwasser
    Das macht alleine 26 Ausgänge ohne unzählige Fühler, die ich brauche.

    Hallo brauche neue Regelung für unser Kesselhaus!


    Zuerst mal die Fakten
    Altenheim 90 Plätze
    Kessel 2 X200KW Fröhling
    BHKW Energiewerkstatt ASV 21/46 19810 Betriebsstunden noch sehr zufrieden.




    Regelung auf den 16 Jahre Alten FRÖHLING Kesseln defekt. FRÖHLING Pleite keine Ersatzteile. Beide Kessel waren über einen Bus verbunden.
    Kesseltemp.wurde über Außenfühler und Kontakt gesteuert Legionellenprogramm. Beide Kessel haben 2 Stufen und wurden nach Verbrauch geschaltet.
    Das Heizungswasser geht in einen Verteiler mit 4 Mischerkreisen 3x Heizung 1x Warmwasser. Das Warmwasser wurde über einen Mischer und auf 50 bezw. 70 Grad gehalten.


    Zu meinen Fragen:
    Hat Jemand Erfahrung mit der Regelung (Zuverlässigkeit)
    Wo kann ich die Regelung bestellen? habe im Internet keinen Shop gefunden in dem ich Preise sehen konnte.
    Wie schwer ist die Programmierung? Bin eigentlich kein ganz dummer Elektriker habe Simulationsprogramm runtergeladen. Sieht machbar aus.
    Kann man die digi nachträglich erweitern.



    Ich bedanke mich schon im voraus für eure Antworten


    viele liebe Grüße an alle BHKW Freunde


    Dirk

    Hallo Pet22


    Wir betreiben in unserem Altenheim eine ASV 21/46 von der Energiewerkstatt. Unser Wartungsintervall ist sogar 6000h. Die Anlage macht regelmäßig ca. alle 2000h einen automatischen Ölwechsel.Die Anlage bleibt dann für ca 30min stehen und läuft automatisch wieder an. Im Unterbau der Anlage sind 20l Öl und in der Anlage ist ein 10l Kanister für das Altöl. Unser BHKW hat jetzt 11884h gelaufen und 222199KW/h produziert. Bis jetzt alles ohne große Probleme.