Sind diese Rechnungen in irgend einer Weise Realistisch???? Bitte sagt mir Alles, was ihr daran auszusetzen habt... Das Problem: Ich habe keine Erfahrungen mit BHKWs: Sind die gemachten Annahmen ok? Investitionskosten? Gaspreis? Strompreis?
Das folgende Rechenbeispiel zeigt
den Energieverbrauch eines Altbaus:
Wohnkomplex: Altbau,
500qm Wohnfläche, 12Wohnungen,
30Bewohner;
Jährlicher Energiebedarf:
100mWh Heizwärme, 20mWh Warmwasser, 45mWh Strom, Nennwärmebedarf 60kW;
Annahmen Kosten: 15cent/kWh
Strom , 5cent/kWh Erdgas
Zusätzliche Annahmen:
Heizwert Gas-Brennwert Kessel: 0,92, JAZ Wärmepumpe 3,3, BHKW 23kW-51kW
Begründung der Annahmen:
1. Ein
Brennwert Kessel nutzt Kondensationswärme des Abgases und entspricht damit
der neusten Heizungstechnik.
2. Ein
Altbau hat relativ Hohe Vorlauftemperaturen. Außerdem kann nicht mit einer
Fußbodenheizung gerechnet werden. Eine JAZ von 3,3 für eine Erdwärmepumpe ist
deshalb noch relativ hoch
angesetzt.
3. Um
ein BHKW wirtschaftlich zu betreiben sollte die Leistung ca. (30-40% des
Nennwärmebedarfs betragen. Wir wählten deshalb ein BKKW mit 35KW mit einem
Wirkungsgrad von 85% (therm 19,64kW (56%), el 9,82kW(28%), Wartungkosten/kWh
Strom 0,03€
Eine langfristige Hochrechnung
findet nicht statt, da die Energiepreise ungewiss sind. Es wird nur versucht
die aktuelle jährliche Energiekostenlage und die Investitionsostenlage zu
beschreiben.
Alle Werte sind Jahreswerte: