    Hallo jetlag,


    herzlich willkommen im Forum, der Dachs Liebhaber.
    so zu deinem Strom . du kannst in deinem Haus nur den gesamt Verbrauch in dem eigenerzeugte Strom feststellen.
    du musst im Keller eigene 2 Stück Stromzähler haben. 1x für gesamt erzeugte Strom vom dachs und 1x für den Einspeisung ins Netz.
    dann kommt noch der eine Zähler von deinem Stromversorger für den zukauf.
    du kannst anhand der Zähler ermitteln, wie viel Strom der dachs ins gesamt erzeugt hat, und wie viel du eingespeist und verbraucht hast.
    zum berechnen brauchst du Rechnungen von deinem EVU vordem dachs Einbau. um den gesamt verbrauch festzustellen. und den aktuellen 2009 Rechnung von deiner EVU.
    Beispeil: 20000kw im 2008
    - 10000 kw im 2009 ab dem der dachs im Keller gekommen ist
    dann ermittelst du den gesamt erzeugten Strom vom dachs. - Ziest du den eingespeisten Strom vom gesamt erzeugtem Strom raus.
    18000 KW gesamt Erzeugtestrom
    -10000 kw eingespeist in EVU.
    =8000kw Eigenverbrauch. das verteilst du dann % Prozentual an die 4 Wohnungen.Achtung in dem Eigenverbrauch ist auch die gesamte hausstrom bedarf mit dabei. z.b. heizungspumpen, Treppengangbeleuchtung, keller Strom.


    beim Verkauf musst du beachten das der KW preis nicht teurer als deine EVU ist.


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Stho1,


    Wie meinst du stromlos angeschlossen, kommt da auch kein strom wenn die pumpe läuft.?


    klackert der magnetventil auch wenn du die pumpe stufe höer drehst.
    ich gehe davon aus, das er keine gegen druck aufbaut, oder der bekommt zuwenig oder zu viel strom. die Magnetventile die im wasser bereich angeschlossen werden haben meisten 24V. bei magnet spulen ist meistens der ungleiche strom aufnahme der fehler.


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Firestarter,


    War das auch schon im Winter so? Also wo es kalt war und Du ein paar zugedreht hast, pfeifte das dann auch?
    Eigentlich ist kein weiterer Abgleich nötig...an den Ventilen
    aber die Heizkurve sollte noch besser eingestellt werden....und auch eine neue Pumpe dürfte das Pfeifen mildern.
    Es ist gut möglich, dass die Heizkurve bei aktuellen Aussentemperaturen zu hoch eingestellt ist und nun -wenn viele Thermostate dicht machen- hier ein hoher Volumenstrom durch die verbliebenen offenen geht.
    Was hast Du aktuell als Vorlauftemperatur? Und geb mal aktuelle Reglereinstellungen(der an der Wand) durch


    also, das ist eher ein zischen, wie ein undichte luftschlauch.nur bis der heizkörper warm ist dann hört es auf. im winter ist es mir nicht augefallen nur jetzt wenn abends geheizt werden muss?


    Aktuelle temp. von Wochenend.VL 83 - RL 63
    die einstellungen der stuerung ist wie gehabt ausser der WW.über 50c*
    linke knopf 2,3 ganzrechts auf 1,8


    beidem thema seite 8 beitrag ab 158 haben wir eine änderung am dachs vorgenommen gehabt. sollen die wieder umgestellt wewrden?


    Ich bin erst am mittwoch abend wieder zuhause.
    Danke
    Gruß

    Hallo zusammen,


    Firestarter,


    willst Du noch eine neue effizeinte Pumpe für den Heizkreis?


    Ja das sollte um bedingt sein.

    Wie siehts mit einer Rückgabe aus? Lt. senertec bräucht es dafür die SEPlatine, aber auf der Standardplatine kann man doch auch ein Rückmeldesignal klemmen...wozu ist denn das da? Könnte man nicht hier auch Laufzeiten erfassen, oder was macht das?


    was meinst du mit der Rückgabe, Wie siehts mit einer Rückgabe aus? was soll zurückgegeben werden?
    Ich habe wegen der SE-platine an Senertec geschriben.Der Antwort:Für die Ansteuerung des Heizkessels brauchen Sie diese nicht.
    Nur wenn Sie Heizkreise regeln, oder die Warmwassersteuerung mit dem Dachs machen, brauchen Sie diese Platine.
    )


    Frage:
    Der Hydraulischeabgleich die wir gemacht haben bleibt die dann genau so??!! den wenn ein paar HZ-körper zu gedreht werden, knirscht (pfeift) es bei meiner wohnung.
    vielleicht hilft uns auch das, der gedanke auch zum hydraulische bindung.


    Gruß

    Hallo Zusammen,
    ich will bie MYhammer.de eine anzeige aufgeben, und habe unten ein text erfast ist es so korrek. passt es zu meine vorhaben?
    Zu dem bestehenden HZ Anlage, zusätzliche Brennerkessel anschließen und einstellen und Schornsteinsanieren.
    Lt. Siehe skizze

    Benötige Material:
    ca 15m schornsteinrohr, mindestens a.D:100mm bis 180mm
    1 Stück. Sicherheitsgruppe kessel.
    ca20m Hz-VL und Rl Rohr
    ca12stk Rohrbogen und Rohrverbindung
    4 stk Kugelhahn
    Vor der Gebotsabgabe wird Besichtigung oder telefonisch Rücksprache. erwünscht
    Material kann auch von meine Seitz auch bereitgestellt werden.


    Gruß
    Mustermann.

    Hallo
    @ Firestarter,
    da in moment keine wärme bedarf und wenn auch sehr gering ist, reichen die temparaturen volkommen aus.pumpe VL 83c* RL64c*
    Ich habe den WW temparatur schon mitte april hochgedreht erst auf volle leistung 65* dann runter auf 50c*.


    okey, gegen die sicherheit habe ich nichts auszusetzen. aber was ist mit die ausgleichkessel( ausdehnungskessel.) braucht mann den auch?


    @ Stho1,
    in meinem bestehenden anlage ist in jedem ein und austritrohr mit Kugelhahn angebracht. die neuen die jetzt dann angebracht werden sind auch schon mit geplant.


    Danke


    Achtung!! Anfrage, wer sich traut diesen anlage zu instalieren der kann sich bei mir per PN. melden. standort PLZ.751 pforzheim


    Gruß

    Hallo Zusammen,


    firestarter, gerade war ein Heizi bei mir, und hat sich das ganze angeschaut.
    und er meint, das ich zu dem kessel nochmal ein ausdenungskessel, und sicherheits gruppe für den kessel brauche. und zum schluss kamm das beste er kann es mir nur montieren. das mitdem elektrischen steuerung einstellungen müsse jemand andre erledigen... Also nur die montage kann auch ich erledigen ich brauche einen motuer der alless kann. den das problem kennen wir ja schon. bei bestehenden anlagen machen wir nichts heist es.
    Ich werde noch paar Hiezis fragen, vieleicht habe ich glück..


    zu deine frage.
    Der kessel kann von 17 bis 27 kw gesteuert werden. ich habe 2 brenner bekommen 1x Abic und 1 x vissmann orginal.

    Hallo Zusammen,


    so die pumpe die ich im keller habe ist ein Wilo EAS25/4-3 pumpe.
    der WW und der Kessel von Vissmann haben keine intergirieter pumpen, ich habe bei Fa. vissmann angerufen und gefragt.Das sind bisher sehr toll aus,
    Zitat Vom Firestarter;
    (aber wer nachrechnet stellt fes, dass wir am Wärmeumsatz bisher kaum was geändert haben
    ...warum sag ich das nun? Tja...allein jetzt...also zur Halbzwit würden wir schon mit 55W weniger Pumpenleistung auskommen
    55W mal 270Heiztage x 24 h = 356kwh Strom gespart ;)
    nach dem der @fierstarter mir das ausgrechnet hat bin ich der meinung ich sollte auf jedenfall,2 neuen energiesparenden Pumpen einbauen.


    ich habe bei der Fa. Laing angerufen, und nach dem Economischen pumpen gefragt die haben mir ein mal den E4/ eco 160€ oder Den E4/ Auto 216€ empfohlen. direkt verkauf haben die nicht. nur übern Händler. ich habe bei Ebay nach geschaut, und festgestellt das auch die andrenherrsteller in dem preis klasse liegen. da ist jetzt der Qualität gefragt.
    Könnt ihr mir bitte namen sagen welchen ich holen soll. eine economischen oder Auto ? Preisspanne höchstens bis 200€ ??? _:_


    Danke

    Hallo zusammen,


    firestarter,


    Ich bin erst morgen nachmittag wieder zuhause dann kann dir sagen welchen pumpe ich habe, und ob der WW-speicher ladepumpe hat.


    eine Idee ( gedanke)
    was würde passieren wenn der HZ-VL in puffert 2 reinkommt und der Dachs VL mittig im puffer 1 und der rest wie auf deine skizze?
    da hat doch der dachs dann mehr zeit im puffer 1 mehr wasser auf zuwärmen, und dann im puffer 2 zu fördern oder?


    Danke



    Gruß

    Hallo Dachstreiber, Hallo Firestarter,


    soviel ich weiß hat der Kessel keine eigene pumpe, aber vielleicht der WW- speicher :!::?: aber Ich habe ein neuen Wilo pumpe im Keller.
    Frage: muss ich dann eine kleine pumpe oder ein Standard pumpe einbauen? ich denke wenn ich mit der gleiche pumpe wie im HZ-VL, auch an den Kessel Vorlauf anschließe, dann wird doch der Kesseldruck zu hoch sein oder nicht?
    der Kessel selber hat 3 Fühler ich weiß allerdings nicht zu was die sind, die sind im steuer Einheit mit ein gebaut.


    Hallo firestarter, ich denke, das ich (wir) das ding im keller in 5 monaten zum laufen bekommen habe'n.



    Danke
    Gruß

    Hallo zusammen,
    Ich weiß das ich zu viele fragen stelle, aber wer nicht fragt der bekommt auch keine Antworten.
    Was ist ein WW- pumpe, Thermostat pumpe, Mischer pumpe, Zirkulation pumpe. Sind das nicht alle die gleichen?
    Der Kessel muss am Tag ca 5 std laufen, und das meistens nachts, kann das auch mit Dachs Uhrzeit eingestellt werden?
    Denn dann könnte man ja auch die Pumpe mit Zeitrealie oder wenn es geht mit Dachs steuern, denke ich!
    Wie ihr das von meinem Skizze kennt habe ich 3 Pufferspeichern ist es machbar mit Bypass, das ich 2 davon im Sommer abstellen kann. Weil da wird mit 3 puffer 1000ltr. so viel Energie verschwendet.
    Vielen Dank


    Gruß
    Mustermann

    Hallo Zusammen,


    Ich habe euren beiträge, zuspät gelesen. den ich habe an senertec geschrieben, ob es auch mit der MSR2 platine auch gehen würde.
    Hallo Tom, Hallo Dachstreiber, ich will mit dem Tier keine geld gewinne erzielen, am anfang war es aber so gedacht. nach paar jahren hat sich das blatt gedreht und ich habe angefangen da geld rein zu investieren. Jetzt will ich nur das der dachs seine eigene geld verdiend ohne das er mir an der tasche hängt.
    Aber ich bin jetzt sehr erleichter das es auch mit der Msr2 platine auch geht. das ist dann wirklich meine letzte investision, wenn nicht funktioniert dann kommt das tier raus vom keller. PV aufdem dach


    Gruß an alle


    Mustermann