Hi minister,
erst mal dankeschön für die schnelle antwort.
also die 100.000 waren reiner Wärmebedarf , den erzeugten strom der wird in netz eingespeist.
wenn ich deine antwort richitg interpretiere, dann muss ich den thermischen nutzungsgrad, z.b. im prospekt, nachlesen und diesen dann als quotient für meine rechnung benutzen. (Problem was wenn der nich angegeben is? Kann ich dann Gesamtnutzungsgrad - elektr. Wirkunsgrad machen? )
das würde ja dann bedeuten dass erheblich mehr gas benötigt würde und diese kosten die einspeisung vermutlich bei weitem übersteigen würden. aber um hundertprozentig sicher zu sein nochmal en beispiel:
Wärmebedarf: 100.000 kWh
elektrischer wirkungsgrad bei 100% auslastung 33,78 %
thermisch 53,38 %
Gesamt 87,16 %
Ist dann der Brennstoffeinsatz wirklich bei 100.000 / 53,38 = 187336 ?
Bei einem Brennwertkessel würde der Einsatz ja nur bei etwa 104.000 liegen. Die Einsparungen beim Brennstoff sind um einiges höher als die vergütung!
Und ja die VDI 2067 ist noch aktuell! Die alten Schinken sind manchmal die besten....
Gruß
Philipp