Hallo Sunpower,
da könnte man sicher einiges machen. Was Du aber nicht beschreibst, ist, ob Du konventionelle Heizkörper (HK) hast oder eine Fußbodenheizung (FB) in jedem Raum. Im Falle von FB müsste eine Wärmepumpe (WP) generell funktioieren, im Falle von HK würde ich überprüfen, ob die Vorlauftemperatur, die von einer WP geliefert wird ausreicht, um mit den HK die Räume warm genug zu bekommen. Das mit WP und HK funktioniert normalerweise nicht, weil die wirtschaftlichen Vorlauftemperaturen von WPs deutlich niedriger liegen, als die von konventionellen Brennstoffheizungen.
Wenn WP, dann solltest Du auf alle Fälle für jeden Raum oder zumindestens für Raumgruppen getrennte Vorlaufverteiler einbauen und jeweils ein Mischventil, das ggf. die Vorlauftemperatur durch Mischung von Heizungs-Rücklaufwasser und frisch aufgeheiztem Heizwasser aus der WP die Vorlauftemperatur regelt.
Ich hoffe, das hilft Dir, sonst melde Dich einfach wieder!
Herzliche Grüße vom
Energie-Freek
Alles anzeigen
Ich schrieb doch oben dass FB und HK vorhanden sind.
Die HK sind zu 100% in der ELW
in der Hauptwohnung sind die Heizkörper nur in den 3 Schlafzimmern.
Bäder, Wohn/Esszimmer Küche und Flur haben Fußbodenheizung
Alles wird mit der gleichen Vorlauftemp. gefahren.
Hier noch ein Foto der HK
mir geht es hier echt nur um den Verteiler. Welche Wärmepumpe und ob das so alles geht bei mir bzgl der HK ist eigentlich schon geklärt.
Das ist doch sehr gut geeigenet für eine WP !!
Ob der Verteiler raus muß hängt davon ab ob der hydraulische Abgleich mit den vorhandenen Schiebern realisierbar ist - einfacher wärs natürlich mit Durchflussanzeigern wie sie auf modernen Verteilern drauf sind.
bzgl hydr. Abgleich....das wird doch bei mir eh nix bringen. Ich habe hier so unterschiedlich große Räume...
Beim hydr Abgleich geht es doch darum, die Vorlauftemp auch zu senken...Würde ich alle Ventile ganz aufdrehen und die Vorlauftemp so einstellen, dass es im größten Raum angenehm ist, würde es in der Küche und den Bädern viel zu warm werden.
Also was macht man? genau...Bäder und Küche die Durchflussmenge reduzieren. Aber genau das mache ich doch hier auch schon. Es ist alles voll aufgedreht, nur die Bäder und Küche stehen so auf 1/4...bzw 1/2.
Oder habe ich was nicht verstanden?