    Hallo!

    Gerne würde ich einmal nachfragen, was aus dem Projekt geworden ist.

    Wurde ein Weg gefunden einen selbstgefertigten Vergaser im Dauerbetrieb zu betreiben?


    Hat mittlerweile jemand sich an das heiße Eisen gewagt?

    Gibt es Erfahrungen mit Drizzler Vergasern?

    Nun haben wir die Anlage und den Ablauf analysiert.

    Die Frischölsteuerung erfolgt wie bei anderen Anlagen auch (Zyklisch nach xxx Betriebsstunden ) aus einem Frischöltank in die Ölwanne.

    Damit diese nicht überfüllt ist trickreich eine Höhenverrohrung für eine Absaugpumpe angebracht, die zu viel eingebrachtes Öl wieder in den Vorratstank zurückpumpt. Die Steuerung der Pumplänge erfolgt über Druckschalter, die abschalten, wenn die Absaugpumpe der Ölwanne Luft saugt.

    Meines Erachtens eine tolle Idee um ohne Füllstandsmesser den Ölpegel in der Ölwanne konstant zu halten.

    Aus der Pumplänge der Absaugung kann sogar die ungefähre notwendige Frischölmenge für den nächten Zyklus berechnet werden.

    Wir werden zeitnah versuchen das Ganze detailiert zu Untersuchen um den Ölfluss genauer zu erkennen.

    Schade, das keiner weiter mit diesem BHKW Typ zu tun hat. Aber das werden wir schon noch gemeinsam klären.

    Hinterher sind wir alle schlauer und haben möglicherweise was für die Zukunft. Mothermik war ja ein größerer Hersteller.

    Wir werden auch noch weitere Kontakte zu dem Nachfolgebetrieb versuchen.

    Hallo Axel,

    ich bearbeite ja nur für die Software und IPC Steuerung. Anlagenänderungen dürfen gar nicht erfolgen.

    Es ist aber richtig so , alle Wege einmal anzuregen.

    Bisher ist es so, dass ein größerer Frischölbehälter abseits steht und über die zwei Pumpen in einem Kreislauf eingebunden ist.


    Möglicherweise kann uns jemand aufklären, wie das funktioniert.

    Im Forum sind doch so viele Fachleute versammelt. Vieleicht kennen sie jemand, der da was dazu sagen kann.

    Hallo Axel,

    vielen Dank für die Links. Das könnte wirklich eine direkte Nachfolgefirma sein.

    Die Anlagenbilder stimmen mit dem BHKW das wir bearbeiten überein.

    Dort werde ich mal meine Anfrage versuchen.


    Wir bearbeiten die BHKW Steuerung im Kundenauftrg und erstellen für das Gesamtsystem eine neue IPC Steuerung.

    Es bleibt ein klassisches BHKW mit Heizungsanforderung und Selbstverwendung des Stroms.

    Für uns ist die Herausforderung die Anlagentechnologie zu analysieren und genau zu verstehen.

    In der Steuerungsumsetzung sind wir geübt.

    Die Ölumlaufproblematik ist grundlegend anders als wir es kennen. Dort werden wir noch genaue Untersuchungen durchführen müssen.

    Es ist ein Frischölbehälter vorhanden. Aber es wird nicht einfach zudosiert z.B alle 100h, sondern es besteht ein Kreislauf zwischen Ölwanne und Frischölbehälter und zurück mit zwei Pumpen. Dort ist unser Verständnisdefizit.

    Hallo Axel,

    Danke für die Info. Es ist gut das du uns bestätigt hast, dass eine unabhängige Ölpumpe vorhanden ist.

    Es ist ja bei den meisten Motoren so, aber es war für uns bisher nicht sicher.


    Leider können wir den Hersteller nicht mehr um eine Unterstützung bitten, da es die Fa. nicht mehr gibt.


    Die beiden anderen Ölpumpen bilden eine Art Kreislauf des Öles zwischen Ölwanne und Frischölbehälter und wieder zurück zur Ölwanne.

    Es ist an der Ölwanne kein Füllstandsschalter zu erkennen. Der analoge Druckwächter aus dem Stromlaufplan wurde auch noch nicht gefunden.


    Genaueres ist z.Z noch nicht bekannt. Deshalb suche ich nach Informationen von Technikern oder Anwendern die

    Informationen zu Mothermik BHKW mit dem MAN Motor D2842LE besitzen.

    Zu Steuerung des Ölumlaufkreises und des Frischölkreises am Mothermik BHKW mit dem MAN Motor D2842LE suche ich einige Informationen:

    - Das BHKW hat direkt neben der Ölwanne eine kleine Ölpumpe. Frage, ist das die Hauptölpumpe oder ist im Motor noch eine Ölpumpe, die den Ölumlauf pumpt?

    - Das Mothermik BHKW hat einen Frischölbehälter mit einer weiteren Pumpe.

    Da die Steuerung durch eine neue PC Steuerung ersetzt werden soll, suche ich nach Informationen, wie diese zwei Pumpen gesteuert werden müssen.

    Wie sind die Druckschalter an den Ölpumpen im Zusammenhang mit der gesamten Ölproblematik zu bewerten.