Alles anzeigenSo habe den Stellmotor nochmals abgenommen, da er nur zugeregelt hat und sonst nix.
Stromlos gemacht und auf Hand umgeschaltet und 3x mal montiert und jeweils hinten den Antrieb auf der Rückseite des Motors jeweils um 90Grad versetzt.
Adapterstellung gemäß Werksanleitung.
Und siehe da beim 3.mal hat er sauber angesteuert.
Vorlauftemperatur gemäß Heizkurve sauber geregelt. Differenz zum elektrischen Dachs Fühler/Thermometer beträgt +/-2Grad
Sauberer Lauf über ganzen Bereich, kein haken nix.
Montage erfolgte nach Herstelleranleitung, denke der Motor hat keinen Werks Bezugspunkt gehabt und hat dann falsch geregelt.
Danke für eure Tipps.
MfG
Hallo Herr Dux,
ich habe anscheinend das gleiche Problem, wie Sie. Die Stelle "...x mal montiert und jeweils hinten den Antrieb auf der Rückseite des Motors jeweils um 90Grad versetzt." in ihrer Beschreibung verstehe ich nicht so ganz. Könnten Sie mir das evtl. noch mal erläutern?
MfG
Michael