Hallo,
Hallo doc_jochim,
die Schaltung mit zwei Verbindungsrohren und Rückschlagklappen hat mit Schichtung zunächst gar nichts zu tun. [...] Irgendwelche Temperaturen spielen in dieser Geschicht überhaupt keine Rolle.
Das mit der Schichtung kam ja auch gar nicht von mir.
Bei nur einem Rohr würde es bei Ladung vom BHKW von links nach rechts durchströmt, die Pumpe 1 sorgt für die nötige Druckdifferenz. Beim Enladen der Puffer würde das Rohr von rechts nach links (bei meiner Zeichnung!) durchströmt; Druckdifferenz von Pumpe 2 bzw. Pumpe 3 oder beiden. Wenn alle Pumpen arbeiten würde es zu einem resultierenden Volumenstrom im Rohr kommen, der entweder von links nach rechts oder von rechts nach links strömen würde.
Oder zu gar keinem Volumenstrom, wenn der Volumenstrom durch Pumpe 1 genau gleich der Summe der Volumenströme durch Pumpe 2 + 3 ist.
Es könnte sogar soweit kommen, dass das BHKW rückwärts durchströmt würde, wenn z.B.Pumpe 2 einen höheren Druck als Pumpe 1 aufbringt.
Rückwärts? Über den Vorlauf rein und zum Rücklauf wieder raus?!? Selbst bei stehender Pumpe 1 wird das kaum möglich sein. In diesem Zustand werden die Puffer entladen, es gibt - egal ob durch ein mit Rückschlagklappe versehenes Rohr von zweien oder durch nur ein einziges Rohr ohne Rückschlagklappe - im Resultat eine Strömung in der Verbindung von rechts nach links sowie auch die gleichen Druckverhältnisse über dem BHKW . Über der Strecke vom Puffer 2 unten über die Verbindung - egal, wie sie aussehen mag - bis zum Puffer 1 oben gibt es einen Druckabfall, so daß es im Zustand der Speicherentladung im Puffer 1 oben nie einen höheren Druck geben kann als im Puffer 2 unten. Und das wäre ja Voraussetzung für eine Rückwärts-Strömung durch das BHKW .
Das Wasser kann immer nur in geschlossenen Kreisläufen fließen, analog zum elektrischen Stromkreis!
Ja, aber Du hast hier keine 2 voneinander getrennten durchgerohrten Kreisläufe, sondern die Puffer als hydraulische Weiche. Das Wasser, was im Ladekreislauf durch das BHKW fließt, muß nicht zwingend durch die Puffer (und damit durch das Verbindungsrohr / durch eines der richtungsgebundenen Verbindungsrohre) wieder in den Rücklauf des BHKW fließen, sondern fließt in Abhängigkeit von der Leistung der Pumpen 2 + 3 vielleicht gleich in den Verbraucherkreislauf.
Wenn Du schon den Vergleich zum elektrischen Stromkreis bringst (ich mag die Analogie der Elektrik zur Strömungslehre auch), dann überleg' Dir bei angehängter Schaltskizze doch mal, was in Abhängigkeit von der Höhe der Spannungen U1 und U2 passiert.
U1 entspricht hier der Pumpe im Ladekreis, U2 der Pumpe im Verbraucherkreis.
LED1 und LED2 werden auf jeden Fall nie gleichzeitig leuchten, genausowenig wie es entgegengesetzte Volumenströme in nur einem Verbindungsrohr gibt.
Und selbst bei kleiner Spannung von U1 wird diese Spannungsquelle nie rückwärts durchflossen.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
André