Also bei allen meinen WP ist am Wärmetauscher ein Wasseranschluss oben und einer unten. Unten kommt das kalte Wasser rein und oben das warme wieder raus. Alle WT, die ich kenne, werden so angeschlossen.
Da hast Du Recht, das die Anschlüsse oben sind stimmt zwar auch aber die Anschlüsse sind seitlich, der Wärmetauscher steht senkrecht. Oben ist der VL Abgang und der Kältemittelvorlauf.
meinen Wärmepumpen ist der Kondensator ein Platten-Wärmetauscher, in dem auf der einen Seite das Arbeitsmedium kondensiert und auf der anderen Seite die Kondensationswärme über den Heizkreis abtransportiert wird.
Das ist korrekt, der Plattenwärmetauscher kann aber nur Wasserseitig einfrieren, Kältemittelseitig nicht. Wenn er natürlich einfriert ist er kaputt und Kältemittel trtt aus, wie schon geschrieben.
Es ist ja nicht nur der Frostschutz, der die Wärme schlechter überträgt. Man braucht ja auch den zusätzlichen Wärmetauscher, wenn man nicht die ganze Heizung mit Frostschutz fahren will. Im WT verliert man zusätzliche mehrere Grad, d. h. die WP muss immer einen entsprechend höheren Temperaturhub machen
Ja man benötigt einen Wärmetauscher zusätzlich, wobei dieser in der Regel eine große Heizschlange im Speicher ist und diese Systemtrennung auch die teure Wärmepumpe vor Dreck aus den Heizkörpern usw. schützt.
Also ich sehe das nicht verbissen, ja wenn man ein Liter Flüssigkeit, einmal reines Wasser zu Glykol Gemisch betrachtet dann hat letzteres etwa 15 % weniger Wärmetransportkapazität. Aber dafür setzt man ja mehr Volumen um und der Effekt ist neutralisiert. Dafür muss die Pumpe im Aussengerät etwas mehr leisten ud nder Wärmetauscher im Gerät muss ca. 15 % größer dimensioniert sein, was er ist.
Eine überaus heikle Sache, die man sicher nicht machen würde, wenn die Verluste marginal wären. Auch hier lerne ich gerne dazu.
Wie gross der Wirkungsgradverlust ist kann ich auch nicht sagen, hängt ja von der Jahreslaufzeit, Aussentemperaturen, Vorlauftemperaturen ab. Geschätzt würde ich mal sagen 3% so wurde es in den Lehrgängen angedacht. Wenn ich jetzt 1.000 € Stromkosten im Jahr für die WP habe wären das 30 €, ist das ein Problem ?
Dafür habe ich nicht nur Frostschutz in der Wärmepumpe sondern auch Rostschutz und kein Schlamm usw.