Beiträge von Dachsfan

    Finde ich auch nicht, jedenfalls nicht im Einkommensteuerrecht.

    Ich kenne den Begriff seit 25 Jahren aus dem Munde der Kundschaft, die mir berichten, dass die Finanzämter gesagt haben, dass sie ( meine Kunden ) es so machen sollen. Üblicherweise machen die Dachse knapp 6 tsd Bh und speisen grosse Mengen an Strom dabei ein, 50 / 50 ist üblich. Kenne aber auch 3er und 4er Kaskaden wo nichts eingespeist wird, wobei die über 6ooo Bh / a laufen ( Hotel, Gewerbe usw )

    Auf jeden Fall sagt das Finanzamt Kleingewerbe zu den Kunden und die sagen es so zu mir.

    Gemeint ist ein Gewerbe, wobei kein Gewerbeanmeldung erforderlich ist und die nur als mit gewerblicher Erwerbsabsicht so bezeichnet und versteuert werden.

    Hoffe es ist jetzt klar, freue mich auf Deine Ansichten, wie Du schon zutreffend schreibst wie auch immer es richtig ist, die Sachbearbeiter sehen es so oder so.

    Kleingewerbe

    Wenn es das nicht gibt, dann dürftest Du es ja nach dem googeln auch nicht finden :saint:


    Sollte heißen, dass fast alle mit Elster die Anlage "G" abgeben, aber sehr stark verkürzt.


    Zitat aus dem Netz:


    Als Kleingewerbe bezeichnet man ein Gewerbebetrieb mit eingeschränktem Geschäftsumfang, der kein Kaufmann oder keine Kauffrau im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB) ist. kurz mal gegoogelt ...


    Ich hoffe dass dieser Vorschlag humoristisch gemeint war.

    Unsere Beiträge sind immer derartig gewürzt und stets allerliebst gemeint. <3 <3 <3

    Set dem habe ich mittlerweile 2 KWK Anlagen und bei beiden schreibe ich je 10% ab

    Hallo, auch jemand aus NRW.

    Wenn ich nachfragen dürfte, meines Wissens schreiben auch unsere Kunden alle auf 10 Jahre ab und müssen so ein "Kleingewerbe" beim Finazamt führen. Ist das bei Dir auch so, würde mich interessieren ob ja oder wie wenn anders.

    Also bei allen meinen WP ist am Wärmetauscher ein Wasseranschluss oben und einer unten. Unten kommt das kalte Wasser rein und oben das warme wieder raus. Alle WT, die ich kenne, werden so angeschlossen.

    Da hast Du Recht, das die Anschlüsse oben sind stimmt zwar auch aber die Anschlüsse sind seitlich, der Wärmetauscher steht senkrecht. Oben ist der VL Abgang und der Kältemittelvorlauf.


    meinen Wärmepumpen ist der Kondensator ein Platten-Wärmetauscher, in dem auf der einen Seite das Arbeitsmedium kondensiert und auf der anderen Seite die Kondensationswärme über den Heizkreis abtransportiert wird.

    Das ist korrekt, der Plattenwärmetauscher kann aber nur Wasserseitig einfrieren, Kältemittelseitig nicht. Wenn er natürlich einfriert ist er kaputt und Kältemittel trtt aus, wie schon geschrieben.


    Es ist ja nicht nur der Frostschutz, der die Wärme schlechter überträgt. Man braucht ja auch den zusätzlichen Wärmetauscher, wenn man nicht die ganze Heizung mit Frostschutz fahren will. Im WT verliert man zusätzliche mehrere Grad, d. h. die WP muss immer einen entsprechend höheren Temperaturhub machen

    Ja man benötigt einen Wärmetauscher zusätzlich, wobei dieser in der Regel eine große Heizschlange im Speicher ist und diese Systemtrennung auch die teure Wärmepumpe vor Dreck aus den Heizkörpern usw. schützt.

    Also ich sehe das nicht verbissen, ja wenn man ein Liter Flüssigkeit, einmal reines Wasser zu Glykol Gemisch betrachtet dann hat letzteres etwa 15 % weniger Wärmetransportkapazität. Aber dafür setzt man ja mehr Volumen um und der Effekt ist neutralisiert. Dafür muss die Pumpe im Aussengerät etwas mehr leisten ud nder Wärmetauscher im Gerät muss ca. 15 % größer dimensioniert sein, was er ist.


    Eine überaus heikle Sache, die man sicher nicht machen würde, wenn die Verluste marginal wären. Auch hier lerne ich gerne dazu.

    Wie gross der Wirkungsgradverlust ist kann ich auch nicht sagen, hängt ja von der Jahreslaufzeit, Aussentemperaturen, Vorlauftemperaturen ab. Geschätzt würde ich mal sagen 3% so wurde es in den Lehrgängen angedacht. Wenn ich jetzt 1.000 € Stromkosten im Jahr für die WP habe wären das 30 €, ist das ein Problem ?

    Dafür habe ich nicht nur Frostschutz in der Wärmepumpe sondern auch Rostschutz und kein Schlamm usw.

    Aber ich hab ne billige Panasonic... Einbau kann ich auch selber. Ersatzstromsystem gibt es auch und das Restrisiko gehe ich ein.

    Wenn Du Ersatzstrom hast, musst Du ja nicht die WO laufen lassen, meines Wissens wird die Pumpe eingeschaltet um Wärme aus dem Speicher zur WP zu holen. Das wird ja auch so gemacht um Abzutauen. Wer seine WP nahe am Haus hat wird so wahrscheinlich auch eine natürliche Zirkulation haben, so das die WP nicht einfriert, solange Wärme im Speicher ist.

    Und natürlich steht die Langzeiteffizienz an erster Stelle. Über die Zeit gerechnet würde die Einsparung an Energie sogar das Risiko eines Verlustes des Kondensators in der WP rechtfertigen, ganz ohne sonstige Vorsichtsmaßnahme. |__|:-)

    Wie Stromsparer schon schreibt, der Kondensator ist im Kältekreislauf und hat damit nichts zu tun.

    Ich kenne die Wärmetauscher ebenfalls nur nach oben eingebaut, da läuft kein Wasser raus.

    Was meinst Du denn, was Du an Energie einsparst ? Ich schätze mal so das etwa 2 % Wirkungsgrad verloren gehen, wenn man Frostschutz einsetzt.

    Dafür riskiere ich doch nicht, dass der Wärmetauscher in der Wärmepumpe platzt, Kältemittel tritt aus, mehrere tausend Euro Reparturkosten.

    Bei dem hier eingescannten mag das ja für das Gerät zutreffen, wenn der Wärmetauscher zu klein ausgelegt ist und der Volumenstrom zu gering ist. Bei fachgerechter Planung und Auslegung des Herstellers wird dies jedoch nahezu kompensiert.

    Nur bringt modulieren eben nichts bei Stromausfall.

    Deshalb haben wir Frostschutz drin.


    200W Verlustleistung bei -10° würde unter normalen Bedingungen (30° Vorlauf aus der WP und 0°C Außentemperatur) eine kontinuierliche Verlustleistung von 600W bedeuten. Über den Daumen wären das bei mir mindestens 10% der erzeugten Wärme, die einfach flöten gingen. Da würde ich echt was dagegen unternehmen.

    Ja Du hast Recht, die 200 W sind bei - 10 Grad und 50 Grad Vorlauftemperatur auf der Rohrlänge inkl Wärmepumpe im Betrieb.

    Aber wie gesagt die Leitung zur Wärmepumpe wird ja mit deiner Kerze nicht beheizt.

    Da werden dann bei 3 Grad Vorlauf, - 10 Grad Aussentemperatur ca. 20 W notwendig sein ( geschätzt )

    15% Wirkungsgradverlust würde ich jetzt nicht gerade als "wird nicht besser" bezeichnen.

    Von wem ist denn die Unterlage ?

    Ich gehe davon aus, dass die 15 % Wirkungsgradverlust bei gleichbleibenden Bedingungen gerechnet sind. Das wäre zutreffend!


    Da ein Wasser- Glykolgemisch eine geringe Wärmekapazität hat, kann dies nicht bestritten werden.

    Die Vaillant Luft - Wärmepumpen haben dafür einen entsprechend höheres Wasservolumen, um dies auszugleichen.


    Für den Extremfall eines längeren Stromausfalls stehen ein paar Kerzen in der WP bereit.

    Ein nettes Gedankenspiel ....ich gehe schon von 200 W Leistungsbedarf bei - 10 Grad Frost aus um ein Einfrieren zu verhindern.

    Aber wie gesagt, jeder wie er mag.


    Eine halbwegs moderne WP wird bei Frost modulieren, nicht abschalten.

    Ich gehe auch davon aus, dass ich unsere neue Luft-Wärmepumpe moduliert bei Frost laufen lassen werde. Aber wie gesagt bei uns ist Frostschutz gegeben. Alles kann, nichts muss.

    Und ich denke das „Allerwichtigste“ ist wie effizient die WP läuft und das ist bei mir zunächst vielversprechend.

    Das sehe ich ebenfalls so!

    Meine Anlagen arbeiten deshalb effizient weil preiswert Strom zur Verfügung steht, so das ich mit verhältnismäßig geringen Kosten viele bewirke. Aktuell rechne ich bei meinem Dachsstrom mit ca. 13 ct / kWh, der aktuell in einer Wärmepumpe verwendet wird. Unser ZOE läd mit 3, 8kW, die PV Anlage steuert auch noch Strom bei.


    Also bei mir ist kein Zusatz im Wasser. Ich habe mich für den Monoblock wegen Propan entschieden. In dem Aussengerät gehen unter der Verkleidung zwei Schläuche (wie im Pkw) zu einem Wärmetauscher. Das war es schon. Was sollte denn passieren?

    Haben viele, aber da muss dann die Wärmepumpe eigendlich Monovalent betrieben werden, bzw. bei Frost andauernd in Betrieb sein. Theoretisch ist es bei vielen WP so, dass bei Frost in der Ausseneinheit die Pumpe eingeschaltet wird und mit dem warmen Wasser aus dem Speicher, woher immer auch die Wärme kommt, die Ausseneinheit Frostfrei gehalten wird. Wir haben auch Propan drin, aber da wir bei Frost den Dachs und unsere Sole - Wasser Wärmepumpe arbeiten lassen, ist die Luft - WP nicht zwingend in Betrieb.In einigen Jahren bei ausreichendend billigen Bezugsstrompreisen, ja aber im Moment kommt aller Strom für uns aus unserer PV und aus unserem Dachs. Strombezug ca. 2.ooo kWh im Jahr für 6 WE.

    Eigentlich kann man überall lesen, das durch Zusatz von Frostschutz die Jaz in den Keller geht.

    Die Wärme geht in den Keller, nicht ab die die Jahresarbeitszahl der WP, warum sollte das so sein. Besser wird sie natürlich nicht, dass stimmt natürlich.


    Wenn man nur die Strecke von WP zum Speicher als Kreislauf sieht, braucht man ja auch nochmal einen Wärmetaucher der den Wirkungsgrad senkt.

    Wir haben in den Speichern unten grosse Schlangen die hier als Wärmetauscher dienen. Wer das nicht hat, muss einen PWT installieren, dass ist richtig. Der Wirkungsgrad reduziert sich etwas, klar.

    Aber die Nachteile einer Splitanlage sind auch nicht ohne.

    Einen Tod muss jeder sterben, so hat jeder Gerät jeder Ausführung Vor - und Nachteile. Wir bauen keine Splitanlagen allein wegen der Gefahr das im Keller das Gas austritt und eine Explosion verursachen könnte. Aber auch die anderen Nachteile, keine installation ohne Kälteschein, künftig wahrscheinlich regelmäßige Überprüfungen durch einen Kältetechniker usw.

    Ich habe mich generell gegen eine Monoblock entschieden, da die Monoblock im Winter einfrieren kann wenn sie z.B. stromlos ist (Stromausfall)

    Aha, bin erst seit 20 Jahren in dem Bereich tätig, wusste ich noch gar nicht das es so ist. :saint:


    Bei gemäß der von den Herstellern empfohlenen Installation kann so etwas natürlich in wirklichkeit nicht passieren. In den Leitungen bis zum Speicher befindet sich wie auch in Solaranlagen Wasser mit Frostschutzmittel, da friert nichts ein. Autokühler und Automotoren frieren ja auch nicht ein oder Solaranlagen usw.