    was ist das? Anbohren des Zylinders unterhalb der Umkehrpunkte des Ölabstreifrings? Oder habe ich das was falsch in Erinnerung?

    Nein Deine Erinnerungen sind schon richtig, dafür gibt es extra ein entsprechendes Bohrgerät für exact die richtige Stelle.


    Klar ist das mit Aufwand verbunden, Abgaswärmetauscher runter, Motorzylinder abbauen. Jedoch ist die Wirkung absolut Perfekt und es kommt zu einem gesunden Schmierölverbrauch und zur Vermeidung von Ventilverschleiß.


    Ein guter Servicepartner macht ein Kulantes Angebot und bei einem Instandhaltungsvertrag ist es aus meiner Sicht mit drin.

    Fragt sich wie es weitergeht und wie lange der Vertrag läuft - kann sein daß da nach 10 Jahren Schluß ist und daher jetzt nur noch das nötigste gemacht wird.......

    So ist es, nur hätte unter dem Vertrag eben der Motorservice MC2615 gemacht werden müssen um eine lange Motorlebenserwartung zu gewährleisten.


    Möglicherweise ist es nun so, dass der Motor nun bald am Ende seiner Lebenszeit angelangt ist, da man ... sagen wir mal .. zurückhaltend ..... mit den Ausgaben war, weil der Vertrag ... möglicherweise nach 10 Jahren ausläuft.

    Da ist es dann doch prima wenn der Kunde Modernisiert oder zumindest einen Austauschmotor erwirbt, was durchaus vermeidbar gewesen wäre bzw. hätte sein können .... :saint:


    Sorry aber so ein Gedanke kommt da auf ...muss natürlich nicht zutreffen


    Es stimmt auch, 0,4 mm ist zuwenig Ventilspiel. Tippe meine Annahne mit Ventilplättche stimmt und er hat keine dünneren als die notierte 3,5 mm.

    Ich kenne keinen Servicetechniker der nicht alle Ventilplatten dabei hat. ( ab 3.0 mm aufwärts )

    Was hat er denn sonst dabei ?

    Zeitung und Regenschirm, Sonnenliege .... ;)

    ein Verschleis von 2 mm ist eingeplant - also gibts Plättchen bis 3,25 mm.

    Die dünnste ohne weiteres einlegbare Platte ist die 3,0 mm Ventilplatte, danach gibt es noch die Möglichkeit den Tassenstößel zu wechseln, aber das muss man konkret beurteilen.


    Auffällig ist, dass wie ja auch im Protokoll steht, die Anlage mit einem Auslassventilspiel 0,4 mm nicht hätte verlassen werden dürfen. Hier wäre das Ventilspiel neu einzustellen gewesen.


    Aber auch mit einem AV von 0,4 mm läuft der Dachs mit 5,5 kW Nennleistung.


    Nun meine Frage. Macht das Sinn, denn ich habe den Eindruck das mein Dachs nun häufiger läuft bzw. in Betrieb ist und dadurch auch mehr Gas verbraucht.

    Ohne die Anlagen Geschichte zu kennen, kann man schwer etwas sagen. Offenbar hat die Anlage bereits schon länger ein Problem mit Auslassventilverschleiß worauf möglicherweise hätte reagiert werden müssen. D.h. ein Motorservice MC2615 ( Einbringung einer Öltasche ) wäre sinnvoll gewesen.


    Wenn die Leistung auf 4,5 kW el reduziert ist verbraucht er auch weniger Brennstoff, da jedoch der Wirkungsgrad schlechter wird, muss man erwägen ob man es tut oder nicht. Hier will man offenbar eine niedrigere Abgastemperatur und Schmieröltemperatur erreichen und hat es, sicherlich in Absprache mit dir getan.


    Was soll ich jetzt machen ?

    Ich habe Anfang des Jahres für den Wartung mehr als 1000€ gezahlt plus Nachzahlung für den gasverbrauch :cursing:

    Normalerweise kostet eine Wartung nicht 1.000 €, auch hier fehlen uns Informationen, was denn in der "Wartung" enthalten war.


    Auch die Pauschale Aussage + Nachzahlung, wie hoch war die Nachzahlung und wurde mehr kWh Gas verbrauch oder war es ein anderer Gaspreis, reicht nicht aus.


    ich persönlich bin aus technischer Sicht auch kein Experte.

    Was könnt Ihr mir in dieser Angelegenheit empfehlen?

    Wie gesagt, reichen die Informationen die Du zur Verfügung stellst nicht aus.

    Auch wenn Du kein Experte bist, was ja auch kaum ein Betreiber ist, gehört es zu den Pflichten Deines Servicepartners Empfehlungen auszusprechen.


    Ohne entsprechens Wissen, ob und welche Empfehlungen an Dich gerichtet wurde, kann man nichts sagen.

    Warum wurde kein Motorservice MC2615 gemacht ? ( Wobei ich jetzt nicht sage, dass er gemacht hätte werden müssen, wäre aber aus jetziger Sicht sinnvoll gewesen )

    Hattest Du diesen abgelehnt ?

    Wann wurde Ventilspiel nachgestellt, so wie ich es verstehe, bei jeder Wartung ?

    500 € zuzüglich Einbaukosten, Anfahrtpauschale usw. könnt es schon mit 2000 € hinkommen.


    Wobei der Plexlog Dachs-Welt-Energie-Manager ebenso jährliche Lizenz-Gebühren bzw. zusätzliche kosten verursacht.

    Zum einen sind die jährlichen Kosten doch sehr stark unterschiedlich hoch ( ungefähr das dreifache von den Senertec Verbindungskosten, soweit ich weiß ) , zum anderen kann man, was nun genau angeboten worden ist nur mutmaßen, da der TE der nun sogar seinen Beitrag gelöscht hat, keinerlei Informationen gegen hatte.


    Solange nichts sinnvolles hier kommt, bin ich hier raus.

    Einerseits ist Einhaltung der VDE-AR-N 4105 in aktueller Ausführung ein heißes Eisen bei der Anmeldung beim Verteilnetzbetreiber

    Die Netzbetreiber fordern, dass o.b. Vorgaben eingehalten werden.


    Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass geschrieben wird, dass andere Anlagen "unsicher" sein sollen. Das haben die Netzbetreiber nie behauptet.


    Die neue Richtlinie erfüllt die neusten Richtlinien, wie das die Eigenerzeugungsanlage "würfeln" muss und sich nach Spannungsrückkehr bzw. Einschaltung erst nach einer zufälligen Wartezeit einschalten darf.


    Auch das vorhanden sein einer Leistungsreduzierung etc. wird vorgeschrieben.


    Das ganze ist absolut sachlich begründet und wird sicherlich vor jedem Gericht auch standhalten.


    § 49 EnWG besagt nur, dass Anlagen am Netz „sicher“ sein müssen und dies vermutet wird, wenn diese VDE-Regeln erfüllen.

    Meintest Du das wirklich im Ernst ?

    scheinbar gibts zwei unterschiedliche Syteme: Dachsportal & Dachs App ist NICHT der Dachs-Welt-Energie-Manager,

    Das hatte ich auch ausdrücklich so geschrieben !



    ist das gleiche wie eine jährliche Lizenz-Gebühr :!:

    Nein ist es nicht.


    Die Verbindungskostenpauschale ist dafür, wie das Wort bereits sagt, dass die Kosten für App Erstellung und Pflege, Serverkosten und Pflege, SMS Kosten etc. auf die Nutzer verteilt wird.

    Dies machen auch andere Firmen so und hat mit einer "Lizenz" nicht das geringste zu tun.

    Mir kommen nur die veranschlagten 2000 Euro etwas hoch vor und das war der Grund weshalb ich mich hier gemeldet habe.

    Bitte die Anfrage zu entschuldigen .

    Hallo,

    Deine Reaktion verstehe ich leider absolut nicht.


    Du hast auf Deine Frage eine sehr genau Antwort erhalten und damit war aus unserer Sicht das Thema durch.

    Ich hatte sogar zurück gefragt, was im Angebot möglicherweise noch enthalten ist, jedoch keine Antwort von Dir erhalten.


    Dann ist der Thread abgeschweift und es ging absolut nicht mehr um Dich sondern allgemein um .. Bay Käufe und das dann Handwerker die beigestellten Artikel möglicherweise einbauen. Dies ist jedoch aus Sicht der Handwerker eine Zumutung, aus den genannten Gründen. Es geht den Handwerkern noch nicht einmal darum, dass ein Gewinn des Verkauf entfällt, sondern um die Probleme die sich bei einem fiktiven EInbau eines "beigestellten" Bauteil ergeben.


    Im übrigen ist es unwahr zu behaupten, dass sich nur "Selbstständige" zu Wort melden. Die Nutzer hier im Forum sind froh, dass sich ab und zu "Selbstständige" melden, da diese "im Thema" sind und konkret Auskunft geben, so wie ich zum Beispiel.


    Du brauchst Dich also für Deine Anfrage keineswegs entschuldigen, die wurde Dir gern beantwortet und wahrheitsgemäß.

    Ein Kostenvoranschlag in Höhe von 2 tsd Euro ist für mich nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar, wie gesagt bei uns kostet diese Maßnahme die Hälfte.


    Was wir aber alle nicht nett finden, ist dass Du einfach Deinen Beitrag gelöscht hast, denn nun steht der Tread natürlich "doof" da und niemand kann mit dem Thread etwas anfangen.

    Das ist aber eine Frage Rechnungstechnischer Art die Du mit Deinem Netzbetreiber erörtern solltest und nicht mit uns.


    Wie kommst Du drauf das die Rechnung stoniert werden muss ?


    Würde es nicht reichen den KWK Zuschlag auf einer weiteren Rechnung nachzuzahlen ?


    So wie man nach Rom auf zahlreichen Wegen kommt, so gelangt man an den KWK Zuschlag auch auf zahlreichen möglichen Wegen, wobei der Abrechner die Wahl hat, wie er es macht.

    AB wann ist der BAFA-Bescheid gültig? Etwa nach dem ich die Bestätigung erhalten habe oder ab dem Punkt wo mir BAFA die Bestätigung der Erstaufnahme Dauerbetrieb bestätig?

    Normalerweise informiert man den Netzbetreiber vor der Maßnahme und schickt ihm auch die Anträge zu, dann zahlt er ( normalerweise ) unter Vorbehalt entsprechend aus. Wenn dann der BAFA Bescheid vorliegt, schickt ma eine Kopie an den Netzbetreiber.


    Der Bescheid ist ( in der Regel ) ab dem Zeitpunkt gültig so wie es auf dem BAFA Bescheid steht, also ab Inbetriebnahme.