Tach
>Soweit es Bernd geschrieben hat, ist das schon richtig. Der Bezugszähler als Wandler-Zähler wird bei der Strommenge sicher sinnvoll sein. Ob der Lieferzähler auch wandeln muss halte ich eher für nicht notwendig, hauptsache er ist genauso Stromfest wie der Wandlerzähler, zählen muss er ja nur maximal den Strom von 2 Dachsen, also 11KW. Kann aber sein, dass es keinen Stromfesten Zähler gibt, der die Menge an Bezug aushält ohne ein Wandlerzähler zu sein.
beim Übergabepunkt Kunde-EVU kann man nicht einfach normale
direktmessende und Wandlerzähler mischen.
Bezugs- und Liefermessung werden dann als Wandlerzähler ausgeführt
Das gibt es praktischerweise auch alles in einem Zähler
Dann noch den Zähler über ein Fernzählgerät an eine Telefonnebenstelle anschließen und das EVU kann den Zähler sooft ablesen wie erforderlich