Das ist aber auch echt eine Wissenschaft für sich! Für einen Laien ist das absolut nicht nachvollziehbar!
Auf jeden Fall läuft sie jetzt seit 2 Stunden wieder.
Das ist aber auch echt eine Wissenschaft für sich! Für einen Laien ist das absolut nicht nachvollziehbar!
Auf jeden Fall läuft sie jetzt seit 2 Stunden wieder.
Nachdem die BSZ 45 Stunden am Stück gelaufen ist (trotz 20•C Außentemperatur) hat sie ihre Pause gemacht. Danach ist sie wieder angesprungen, hat sich allerdings nach 4 Stunden wieder abgeschaltet. Das bei 9•C Außentemperatur und HK 0,2 und Niveau +2.
Wieso läuft sie jetzt nicht?
Ich komme mir schon bekloppt vor mit meiner Fragerei! 🥴
Mein letzter Beitrag bezog sich nur auf die Antwort, dass das WW niemals auf 18 •C fallen sollte.
Moin,
die WarmWasser Temperatur sollte definitiv niemals auf 18,6°C fallen.
ah ok! Was sollte ich machen?
So, wie ich Dich verstehe, ist es unsinnig, die Heizung im Sommer eingeschaltet zu lassen. Wenn dann, müsste man Sie wahrscheinlich auf 30*C stellen osä., damit überhaupt eine Wärmeabnahme stattfindet, oder?Ich habe jetzt die Zirkulation und das WW auf die Morgenstunden beschränkt! Das ist richtig so? Ich hatte gedacht, umso länger diese Zeiten, umso länger auch die Aktivität der BSZ.
Mit dieser Annahme war ich Anfangs auch unterwegs, bis mir jemand gesagt hat, dass es nicht so ist bzw. ich es selber festgestellt habe. Ich finde, dass die Bedienungsanleitung viel mehr auf die Funktionsweise eingehen sollte und ja, es ist in Bezug Laufzeitoptimierung BSZ richtig so.
Aber wie so oft im Leben hat alles zwei Seiten. Aus ökologischer Sicht ist es richtig so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen. Deshalb sollte die Raumtemperatur so niedrig wie möglich sein. Welche Raumtemperatur ist die rchtige? Das kann Dir nimand sagen, das kannst nur Du für Dich selbst entscheiden, wann Deine Komfortgrenze erreicht ist.
OK, wie mache ich es denn jetzt idealerweise?
Ich habe sowohl die Einstellungen für WW als auch die Zirkulation auf morgens und abends eingestellt.
Jetzt (15:30 Uhr) habe ich lt. Vicare 18,6° WW. Wie wird das denn jetzt erhitzt, falls ich doch schnell etwas bräuchte?
Versteh mich nicht falsch. Ich bin kein Pedant, der mit der Brechstange die maximale LZ der BSZ erreichen möchte. Der Komfort steht ganz klar an erster Stelle, wenn dabei die BSZ maximale Aktivität erreicht, bin ich happy.
Alles anzeigenIch glaube, wir verstehen uns da falsch.
Es gibt bei der PT2 keinen Winter- und Sommerbetrieb. Es gibt nur, Heizung aktiv oder nicht aktiv. Du kannst im Sommer die Heizung natürlich auf aktiv lassen. Sind die Außentemperaturen längere Zeit unter der eingestellten Heizgrenze (20°C im Auslieferungszustand) und die Temperaturdifferenz des Speichers groß genug ist, würde die BSZ auch starten. Wäre dann aber mit dem Heizkreis 21/23°C sehr schnell fertig, weil die Rücklauftemperatur wegen unzureichender Wärmeabnahme des Heizkreises die 48°C erreicht und dann auf den Speicher umschaltet. Diesen würde die BSZ dann Laden bis er voll ist. Je nach Temperaturdifferenz oben zu unten dauert das dann ca. 2 bis 11h. Wenn zwischendrin warmes Wasser verbraucht wird, verlängert sich die Laufzeit entsprechend.
Ein verändern der Heizkurve nach unten hat vielleicht sehr kurzfristig den Effekt, dass die BSZ früher auf den Speicher umschaltet. Das ist aber eher ein theoretische Betrachtung. Es musst Dir auch bewusst sein, dass mit aktivem Heizkreis auch die Umwälzpumpe anläuft und der Heizkreis mit warmen Heizwasser gefüllt wird. Ob Du das im Sommer brauchst, wenn die Räume tagsüber durch die Sonne aufgeheizt sind, musst Du mit Deinen Mitbewohnern klären.
Fast das gleiche erreichst Du, wenn Du nur die Warmwasserbereitung aktiv hast. Der Mischer macht dann aber nicht auf und das Umschaltventil schaltet praktisch sofort auf den Speicher.
Das mit der Zirkulation habe ich nicht eingestellt. Das war von Beginn an so
Das heißt aber nicht, dass es richtg sein muss. Wenn die Inbetriebnahme durch Viessmann gemacht wurde, dann bin ich mir relativ sicher, dass das richtig eingestellt wurde. Beim Heizungsbauer ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er es mit dem Durchfluss zu gut gemeint hat. Lass das mal überprüfen, wenn die jährlich Wartung des Spitzenlastkessels ansteht.
Ich kann ja auch ein Zeitprogramm für WW einstellen. Das ist bei Ich kann ja auch ein Zeitprogramm für WW einstellen. Das ist bei mir auch von 06:00 - 22:00 Uhr eingestellt.
Hat das ´was mit der Zirkulation zu tun? Oder ist das was anderes?
Das ist was anderes.
Das Zeitprogramm für WW sorgt dafür, dass zu den eingestellten Zeiten die Solltemperatur im oberen Speicher gehalten wird.
Das Zeitprogramm für die Zirkulation sorgt dafür, dass das Wasser in der Warmwasserleitung auf Speichertemperatur gehalten wird, damit beim Öffnen des Warmwasserhahnes sofort warmes Wasser kommt.
Wenn als Beispiel morgens um 08:00 das komplette Haus leer ist, weil alle zur Arbeit gehen und erst um 17:00 Uhr nach Hause kommen, dann brauchst Du zwischen 08:00 und 17:00 Uhr weder das Wasser auf 50°C halten noch muss sofort warmes Wasser aus dem Hahn kommen.
Diese Zeiten so kurz wie möglich einstellen.
Gruß
Loule
Danke Dir für die ausführlichen Antworten.
Gibt es denn konkret eine Option, die Aktivität der BSZ im Sommer zu forcieren?
So, wie ich Dich verstehe, ist es unsinnig, die Heizung im Sommer eingeschaltet zu lassen. Wenn dann, müsste man Sie wahrscheinlich auf 30*C stellen osä., damit überhaupt eine Wärmeabnahme stattfindet, oder?
Ich habe jetzt die Zirkulation und das WW auf die Morgenstunden beschränkt! Das ist richtig so? Ich hatte gedacht, umso länger diese Zeiten, umso länger auch die Aktivität der BSZ.
Echt blöd, wenn man so richtig gar keine Ahnung von der Materie hat. )-:
Alles anzeigenIch habe in einem Viessmann-Forum gelesen, dass es vorteilhaft wäre, die BSZ im Winterbetrieb zu belassen und sowohl Neigung (auf 0,2) und Niveau (Auf -2) anzupassen. Könnt Ihr bestätigen, dass das sinnvoll ist?
Die Heizkurve sagt aus, welche Heizkreisvorlauftemperaturen bei welcher Außentemperatur erreicht werden. Das ist der Sollwert in Abhängigkeit der Außentemperatur für die Heizung. Im Sommer hast Du keinen Wärmebedarf für den Heizkreis, somit macht eine Absenkung der Heizkurve für den Sommer keinen Sinn.
Gruß
Loule
Ja, aber wenn ich die BSZ auch im Sommer im Winterbetrieb belassen würde, hätte ich doch zumindest nachts Wärmebedarf, oder?
Alles anzeigenWas kann ich alternativ machen, um die Aktivität der BSZ in den Sommermonaten zu forcieren?
Analysiere, wann und warum die BSZ abschaltet. Danach kann man vielleicht Maßnahmen ergreifen. Es kann aber auch sein, dass das System unter den gegeben Umständen schon optimal läuft.
Das einzige, was mir auffällt ist, dass Deine Zirkulation 18h läuft. Die Speicherdurchfluss der Zirkulation darf nicht zu stark eingestellt sein. Siehe hierzu Deine Bedienungsanleitung. Das könnte dazu führen, dass die nötige Differenztemperatur zum Start der BSZ nicht erreicht wird. Und überleg Dir mal, ob dies überhaupt so notwendig ist, denn die verbraucht auch Energie und wenn sie dann noch Laufzeit der BSZ vernichtet, dann ist das doppelt kontraproduktiv.
Gruß
Loule
Das mit der Zirkulation habe ich nicht eingestellt. Das war von Beginn an so.
Ich kann ja auch ein Zeitprogramm für WW einstellen. Das ist bei mir auch von 06:00 - 22:00 Uhr eingestellt.
Hat das ´was mit der Zirkulation zu tun? Oder ist das was anderes?
Hallo!
Bei mir geht die PT2 in den 2. Sommer. Ich habe überlegt, wie ich die Aktivität der BSZ in den Monaten mit kaum Wärmebedarf steigern kann.
Ich habe in einem Viessmann-Forum gelesen, dass es vorteilhaft wäre, die BSZ im Winterbetrieb zu belassen und sowohl Neigung (auf 0,2) und Niveau (Auf -2) anzupassen. Könnt Ihr bestätigen, dass das sinnvoll ist?
Was kann ich alternativ machen, um die Aktivität der BSZ in den Sommermonaten zu forcieren?
Habe hier z.B. gelesen, WW auf 50° und Zeitprogramm für WW deutlich reduzieren.
Ich habe so richtig gar keine Ahnung und freue mich über Tipps.
EFH, Altbau, nicht gedämmt.
EG 130m2, FBH + Radiator im Bad, HK 0,7, 23°, Absenkung auf 21° um 22:00 Uhr
KG 100m2, Radiatoren, HK 0,8, 21°, Absenkung auf 19° und 22:00 Uhr
WW 50°, Zirkulation 05:00 - 23:00 Uhr
Seit Installation 13769 Betriebsstunden und 8208 Produktionsstunden.
Dann habe ich noch eine Frage zur App Vicare. Diese zeigt manchmal an: „Elektrische Leistung 755W; Stromproduktion aus.“ Das kann doch zusammen eigentlich nicht sein, oder?