    Hallo allerseits!

    Ich habe eine ecotec 1.0 mit Therme und Wasserspeicher 600l.

    Die ecotec hat Anfang 21 den Betrieb eingestellt, Wärmetauscher und ein dazugehöriges Ventil hätten erneuert werden müssen. Kostenvoranschlag 2100.- ca. (wer diskutiert, bekommt KV zur Bearbeitung 😁).

    Die laufenden Kosten aus Vaillant Wartungsvertrag waren in einem Jahr 550.-, im jeweils zweiten Jahr rund 1000.

    Da die Heizung auch prima nur mit Spitzenheizgerät läuft ( musste irgendwann mal auf Vaillant Anweisung den ecotec Gashahn für paar Tage zudrehen, bis Techniker da war ), habe ich ja gelernt, dass das geht.

    Also habe ich die ecotec nicht reparieren lassen, eine kleine Solaranlage für 1000€ gekauft und die ecotec bei den Stadtwerken als Stromerzeuger abgemeldet. Hat mich nichts gekostet, da die 7 Jahre Förderung gerade um waren. Und die ca. 120€ aus Stromerzeugung macht jetzt die Fotovoltaik.

    Jetzt steht ecotec im Keller rum, die Steuerung steuert die Therme.. Bei nächster Reparatur wird die ecotec abgebaut, die Steuerung bleibt.

    Eventuell kommt irgendwann eine Wärmepumpe dazu , wenn sich alles entspannt hat.


    Fragen beantworte gerne, aber bitte nicht zu Fragen der o.a . Preisangaben


    Grüße allerseits, Jens

    Hallo didi970 , ( und alle Interessierten )

    ich beziehe mich auf deine Antwort : Kühlmittelvorlauf zu hoch


    Danke erstmal.


    Ich hatte gleiches Problem und bekam auf Grund des Vaillant Fehlerberichtes einen Kostenvorschlag eines örtlichen Monteurs über ca. 2300€.

    ( Plattenwärmetauscher + Ladeventil + Wasser aus 600l-Boiler raus und wieder rein , weil der ehemalige Installateur keine Kugelhähne zum Absperren des ecopower eingebaut hatte usw.) Das war Mitte letzten Jahres. Dann wäre gegen Ende 2020 eine Große Wartung fällig geworden über 1000€. Ok, die Reparatur hätte man wohl billiger bekommen, aber 1900€ wären es geworden.


    Was hab ich gemacht? Zuerst den Druck der gesamten Anlage angehoben auf 2,5 bar warm ( bei 3 öffnen die Sicherheitsventile). Die Anlage lief wieder.

    Allerdings nicht sehr lange, dann gab es im Dezember eine Fehlermeldung vom Motor ( die finde ich gerade nicht ).


    Da hatte ich die Nase voll und die ecopower 1.0 abgeschaltet. Seither heizt das 14,5 kW ecotec plus den Boiler auf. Für das gesparte Geld habe ich mir eine 1000W Fotovoltaikanlage auf's Dach montieren lassen.


    Und siehe da, ich brauche sogar weniger Gas! Und der PV-Strom deckt die Grundlast bestens ab, Sommer wie Winter, wo die ecopower hauptsächlich im Winter durchlief. Der Zoll hat mir mit der letzten Verbrauchssteuererklärung sowieso kein Geld mehr zurückgegeben. Und die Einspeisevergütung seitens des Stromversorgers hielt sich auch in Grenzen .


    Die Wartung für's ecotec ist spottbillig, wo die ecopower abwechselnd 500 und 1000 € je Jahr gekostet hat.


    Wenn die nächste Wartung für ecotec notwendig wird, lasse ich die ecopower abbauen und verschenke sie im Gegenzug zu einer Steuerung für das Wandgerät.


    Grüße, Jens