Jetzt steht die relevante Information endlich da: es handelt sich also um ein ausgefördertes Gerät, und Du willst nicht Strom einspeisen, der DIch durch die Brennstoffkosten schon mehr kostet, als Du für die Einspeisung bekommst...
Da würde ich zunächst empfehlen: Stromverbrauch (sinnvoll) erhöhen, z.B. mit einem Elektroauto und einer Wärmepumpe. Ein einfaches Modell kann hier gut reichen, weil der Dachs ja die hohen Temperaturen macht.
Alle planbaren Stromverbraucher in den Laufzeitblock des Dachs legen (der taktet doch hoffentlich nicht so drauf hin, sondern bedient einen schön großen Pufferspeicher).
Eine PV-Anlage ist ja immer sinnvoll, und in Deiner Konstellation würde wahrscheinlich auch ein Batteriespeicher wirtschaftlich sein.
Und ja, hier würde auch ein dreiphasiger Heizstab, schaltbar 1,5/3/4,5kW mit einer entsprechenden Steuerung Sinn ergeben.
Aber die Steuerung dazu kann der Dachs nicht übernehmen, da brauchst was separates