moin,
sorry, ich hatte gestern nicht viel Zeit mich um die Heizung zu kümmern. Und somit waren die Infos etwas spärlich.
Dabei hatte ich 8980 aus versehen vergessen.
Wenn ich immer schreibe, dass morgends nach dem Duschen der Stirling anspringt, dann tut er das nicht um TWW zu machen, da der Reduzierzollwert noch nicht unterschritten wurde. Im Status sagt er dann auch dass er Pufferspeicher Erzeuger freigegeben. Bei Trinkwasser steht immernoch “geladen“.
Wenn er TWW machen würde, dann wäre ja alles normal.
Ich denke eher, dass wenn die TWW temp entwas sinkt, dass er dann die Heizungsanforderung triggert, bzw irgend einen anderen Temp Wert mit runter zieht.
Status heute morgen 7:30:
Außentemp 1,0C
TWW 52,8 Status geladen
Pufferspeicher Status geladen
HK1 komfort
Hk2 komfort
Beide mischer sind zu
8743 Hk1 Sollwert 42,2, ist 26,0
8773 Hk2 soll 28,4, ist 26,0
8980 Puffersp 1 51,1
8981 Puff soll 49,4
8982 Puffsp 2 25,0
8983 Puffsp 3 26,0
8010 geladen, solltemp
8015 verriegelung stirling kein fehler
8017 kein wärmebedarf
Status um 9:15 uhr ( noch keiner hat bisher geduscht)
Stirling springt an
Beide Mischer immernoch zu
Alle werte wie oben außer:
8980 30,5
8981 49,4
8982 23,7
8983 23,6
8005 in betrieb für HK
8010 Erzeuger freigegeben
8017 Wärmeanforderung
Status 10:15 uhr
Zwei Bewohner haben geduscht, Trinkwasser istwert liegt bei 40,0C. Obwohl der TWW reduzierwert auf 48 eingestellt ist, sagt er bei Status TWW immerncoh “geladen“.
Jetzt macht er die Mischer auf!
8980 34,3
8982 26,2
8983 26,3
Was mir gerade sehr komisch vorkommt ist, dass 8983 meistens höher ist als 8982. Wenn der Speicher leer ist dann natürlich nicht, aber wenn er geladen ist schon. Könnte es sein, dass die beiden sensoren vertauscht angeschlossen sind und dadurch das komische Verhalten zustande kommt?
Oder ist es eine falsche Annahme, dass man ein Temperarurgefälle von oben nach unten haben sollte?
Gruß und schönen Sonntag
Sven