Pufferspeicher, Wohnungsstationen mit Warmwasserbereitung hygienisch hört sich erst mal sehr gut an.
Das passt eigentlich. Ob die Puffergröße kaorrekt ist, kann ohne genaue Betrachtung nicht beantwortet werden.
Den Puffer lediglich auf 74°C zu fahren, mir wäre ein Beladung mit Temperaturen bis 85°C eigentlich lieber, zumindest im Winter und den Übergangszeiten.
Sorry, noch einige Fragen:
1. Wann genau wurde die Anlage in Betrieb genommen?
2. Wieviele Starts hat seitdem die Therme gehabt?
3. We sieht es bei den Betriebsstunden (Laufzeit) der Therme aus?
Die Therme sollte wirklich nur im äußersten Notfall anlaufen, wenn BHKW und Puffer wirklich die Leistung nicht mehr schaffen, die verbraucht wird.
Wie groß ist die raumweise Heizlast des Gesamtgebäudes? Steht bei der Heizlastberechnung auf der Seite der Zusammenfassung aller raumweisen Heizlastberechnungen. Ich meine hier nicht die Gebäudeheizlast, da sich diese von der Zusammenfassung immer unterscheidet.
Diese Zahl ist die erste Grundlage für eine optimale Dimensionierung des BHKW. Zumal es hier ja wärmegeführt arbeitet.
Ja, das ist mir leider klar. Deshalb suche ich noch nach einer Alternative dies Vaillant-Gerät zu ersetzen?
So wie ich alles hier von Ihnen gelesen habe, glaube ich nicht einmal, dass ein Austausch des BHKW gegen eine andere Marke zum Erfolg führen wird.
Ich denke, es sollte erst einmal alles von Anfang an überprüft werden.
Und bei einer Neuinbetriebnahme nach Ursachenbeseitigung kann ich nur die gemeinsame Inbetriebnahme mit dem Heizungsbauer, dem Elektriker und zu Ihrer Sicherheit durchaus auch mit dem Werkskundendienst des Herstellers empfehlen, im Beisein eines neutralen Planers oder Sachverständigen.