Moin, da auch mein Dachs langsam aus der Förderung fällt.
Habe ich mein Haus mit PV und Batteriespeicher von E3/DC erweitert. Ich habe dann bei E3/DC angefragt wegen der Stromführung des DachHier mal der relavante Teil der Antwort. vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
Ich selber muss das ganze noch ein paar mal lesen bis ich verstanden habe was die meinen lol
ZITAT Anfang
Es ist möglich, dass das BHKW sowohl in Abhängigkeit des Batteriefüllstands wie auch vom Stromverbrauch zu steuern.
Dafür können softwaremäßig am S10 verschiedene Aktoren definiert werden. Sie benötigen hierzu einmal den Batterieaktor und den Solaraktor.
Der Solaraktor schaltet bei einer Überschusseinspeisung ins EVU-Netz, hier muss die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers
eingestellt werden. Weiter kann noch eine mindest Anschalt- und mindest Abschaltdauer eingestellt werden, damit der Verbraucher nicht
ständig ein und aus geschaltet wird und dadurch evtl. kaputt geht.
Wenn der Verbrauch nun z.B. 3kW an Leistung aufnimmt und dieses so eingestellt wurde, schaltet der Aktor den Verbrauch bei einer
Netzeinspeisung von 3 kW zu und sobald es zu einem Netzbezug kommt wieder ab.
Der Batterieaktor schaltet in einem manuell definierten Bereich des Ladezustands. D.h. wenn Sie eine oberen SOC-Wert von 90% und einen
unteren SOC-Wert von 50% einstellen, schaltet der Aktor bei einem Füllstand von 90% zu und bei einem Batteriefüllstand von 50% wieder ab.
Zusätzlich können hier auch wieder mindest Anschalt- und Abschaltdauer definiert werden.
Die Schaltbedingungen sind in der S10 logisch Oder-Verknüpft, was bedeutet wenn diese Bedingungen einem Aktor zugewiesen werden muss nur
eine Erfüllt sein damit er einschaltet. Wenn eines Signale invertiert werden muss, kann dies mit einem NC-Relais realisiert werden (NC = normely closed).
Dazu müssen die Bedingungen allerdings zwei verschiedenen Aktoren zugewiesen
werden. Weiter muss das NC-Relais von dem Aktor, dessen Signal
invertiert werden soll, angesteuert werden und der Aktoren, dessen
Signal nicht invertiert wird und das NC-Relais am Signaleingang des BHKW
parallel verschaltet werden.
Zur Ansteuerung des Signaleingangs des BHKWs benötigen Sie ein bzw. zwei
potentialfrei Funk-Schaltaktoren von Eaton aus der xComfort-Serie.
Zur Ansteuerung der Funkaktoren durch das S10 wird noch ein
Funk-Kommunikationsstick USB benötigt ebenfalls aus der xComfort-Serie
von Eaton
Zitat Ende