Danke,
werde nächste Woche mit beiden reden.
Der Tatsächliche Anschlusswertbedarf wird zwischen 60 und 80 A liegen.
Beiträge von Fotohansel
-
-
-
-
In den TAB der EWE ist die Messung aber unter Auflagen vorgesehen.
Die argumentieren einfach das geht nicht. -
Hallo,
die EWE weigert sich eine Direktzählung mit 100 A einzubauen.
Wir sind eine WEG mit 11 WE Bauj. 2014, ohne Elektrische Warmwasserbereitung. Wir haben ja ein BHKW.
Der Bauunternehmer hat nur 5 WE über das BHKW angeschlossen. Die restlichen 6 bekommen direkt Strom von der EWE.
Mit der Folge, dass das BHKW praktisch immer im Leerlauf fährt.
Als neuer Eigentümer finde ich das aber irrsinnig.
Wir wollen gerne alle 11 WE über das BHKW einspeisen und den überschüssigen Strom abgeben, bzw. bei Mehrbedarf beziehen.
Laut DIN 18015-1 Tabelle 1A haben wir mit 82,3 A zu kalkulieren.
Damit sind wir unter 100 A.
Aber die EWE weigert sich eine Direktzählung einzubauen, obwohl in deren TAB die Möglichkeit besteht.
Wir sollen eine teure Wandlermessung kaufen.
Die Krönung ist dann noch, dass das zum Anschluß des Kabels an den Wandlerschrank, das Haupzuleitungskabel gekappt werden soll.
Damit wäre für mehrere Stunden eine Haupverkehrsstrasse mit mehreren Geschäften auf einer Länge von 500m zur Hauptgeschäftszeit in Oldenburg ohne Strom????
Sind meine Überlegungen falsch?
Habt ihr Tipps zum weiteren vorgehen? Klagen?
Danke schon mal für Tips