Hier mal Daten von der Bluegen Kundenseite:
Demnach sind es aktuell 768 Bluegen.
So sieht die recht einfache Weboberfläche aus:
Mein aktueller Status: Aufheizen.
Gruß
Hier mal Daten von der Bluegen Kundenseite:
Demnach sind es aktuell 768 Bluegen.
So sieht die recht einfache Weboberfläche aus:
Mein aktueller Status: Aufheizen.
Gruß
Es ist alles glatt gegangen.
Das BHKW ist jetzt in seiner 3 tägigen Aufwärmphase.
Was würde denn gegen Autobatterien sprechen, die sind ja nach 8 Jahren auch noch gut..?
Ich hatte mich erst gefragt, was du meinst, Starterbatterien, oder den Akku eines Nissan Leaf z.B.
Starterbatterien machen nicht wirklich Sinn, der "ausgediente" Akku eines E-Autos schon eher.
Ist aber eine "Mordsarbeit".
Siehe z.B. hier:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=70&t=15177
Weiß ich, wenn ich die Rechnungen habe.
PS: Bis jetzt sind es:
- 30 Minuten für den Anschluß der Leitungen. Verlegt waren sie schon komplett.
- Jetzt kommt noch der Zählerkasten dazu. (Wird auch wieder im Vorfeld komplett montiert)
Angesetzt waren 500€ für die Elektrik arbeiten.
Und der hat mir ganz gesagt, ich brauche einen zusätzlichen Zählerkasten im Keller.
Bei der Montageart des Zählers.
Hi
Spielt es eine Rolle, dass ich noch nach KWK2012 abgerechnet werde, oder ist der 1.Juli 2016 der Stichtag gewesen?
Und genau das meine ich. Du kennst meine "Baustelle" überhaupt nicht, du kennst das Gerät und die Vorgaben nicht, mutmaßt aber.
- Es ist(wird) ein Gaszähler montiert.
- Es ist ein Gashahn montiert. Auch ein Druckminderer.
.....
Für alles weitere hier das Installationshandbuch (ich hoffe ich darf das hier hochladen und verstoße gegen kein Copyright):
SP BlueGen Installationshandbuch - Deutschland.pdf
Werde auf jeden Fall weiter berichten.
Gruß
Das Kabel geht vom BlueGEN direkt bis in den Zählerschrank (Oben rechts direkt zu den Stromwandlern, die beiden LSS). Das meinst du doch, oder?
Der MID Zähler würde sogar oben noch neben die Sicherungen in den Hauptzählerkasten passen, das wäre perfekt!!!
Werde ihn darauf ansprechen.
Also, ich befürchte schon, dass die EWE einen ihrer "großen" Zähler montieren will.
Aber das werde ich morgen früh versuchen alles zu klären.
Ansonsten hätte ich ja noch diesen Zähler:
http://www.ebay.de/itm/201842334055
Und diese Wandler:
http://www.ebay.de/itm/201842348078
Da es nur einphasig ist, bräuchte ich auch nur einen Wandler.
Ich habe ja bei der PV-Anlage schon einen neuen Zählerschrank bekommen, aber "nur" mit 3 Zählerplätzen.
Unten rechts kommt der Einspeisezähler des BHKW hin.
Der NB hat mir auch schon gesagt, dass ich den Erzeugungszähler des BHKW im Keller montieren soll/kann/darf.
Er ist auch sehr gut/locker drauf.
Ich werde morgen Vormittag nochmal persönlich vorbei fahren und direkt fragen.
Drückt bitte die Daumen.
Hi
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Wenn alle nötigen Unterlagen vorhanden sind, können sie eine Inbetriebnahme nicht verweigern.
Mal eine Frage in die Runde, ich muss einen Erzeugungszähler für das BHKW im Keller montieren.
Jetzt habe ich unterschiedliche Aussagen gehört.
Einer sagt, ein Aufputzzählerplatz reicht.
Ein anderer sagt, es muss ein kompletter Zählerkasten montiert werden.
Gruß
Dann nimm mir es auch nicht übel.
Du siehst und liest hier nur das scheinbare "Chaos", hast aber keinen wirklichen Einblick, was hier alles unternommen wurde, damit es trotzdem zeitnah klappt..
1. Persönliche Probleme können immer passieren und der Installateur hat alles gegeben, es noch zu klären.
2. Der Installateur hat sorgfältig, sauber, akkurat und fachgerecht gearbeitet, was anderes lasse ich nicht auf ihn kommen. Er war aus meiner Sicht sogar extrem pingelig. Oder Sorgfältig, je nachdem wie man es sieht.
3. Eine Inbetriebnahme kann überhaupt nicht verweigert werden.
4. Das Gerät ist komplett angeschlossen.
5. Donnerstag wird es von Solidpower in Betrieb genommen.