Hallo Jörg,
ich habe die PWM_5 im Einsatz und habe die Leistung mit einem Digitalmesser und einem Ferrari-Zähler gemessen.
Bei PWM ca. 15 Hz, die Messwerte sind gleich (+-4%).
Mit meinem Heizungsbauer haben wir eine kleine Testreihe gemacht.
1. Die PWM_5 Schaltung mit Temperaturmessung am Rücklauf.
2. Handelübliche drehzahlgeregelte Heizungspumpe nach Gegendruck.
Vergleichsgröße für den Strombedarf ist die Wärmemenge, die im Haus verbraucht wurde.
Der Stromverbrauch der PWM-Pumpe ist ca. 7% bis 18% geringer im vergleicht zu einer Gegendruck-Pumpe.
Es hängt stark von der benötigten Wärmemenge ab, bei –14°C (Außentemperatur) ist die Einsparung nur 7%.
Bei der Nachtabschaltung (bei Außentemperatur <0°C) ist die Einsparung 48%. Die Gegendruck-Pumpe erkennt ja nicht das der Heizkessel abgeschaltet ist. Die Thermostatventile an den Heizkörpern machen auf und die Gegendruck-Pumpe geht aus 100% Leistung.
Die PWM_5 Schaltung erkennt (TS2-Temperaturschalter) die Nachtabschaltung der Heizung und regelt die PWM ab auf 30%.
Gruß
PS:
Fotos von deiner PWM - Schaltung würden den Beitrag noch abrunden.