Beiträge von ba2169

    Hallo Saarländer,




    es kommt immer darauf an, wie Du dein BHKW betreiben willst.



    Wenn das System automatisch, wärmegeführt im
    Netzparallelbetrieb arbeiten soll, braucht man schon eine Steuerung des Motors
    mit Überwachung der Motortemperatur, Öldruck, Startfehler, Generatortemperatur,
    Wartungszeit, u.s.w.. Wenn Du im Inselbetrieb Erfahrungen sammeln willst, kann
    das BHKW auch manuell geregelt werden (wie schon gesagt, Hebel für
    Einspritzpumpe auf festen Wert einstellen, fertig).



    Bei mir hat das Eigenbau- BHKW eine vorhandene Elektroheizung
    abgelöst und muss absolut selbständig arbeiten.



    Mit einer Siemens Logo kann man alle Funktionen preiswert
    und komfortabel überwachen und steuern (das Grundmodul mit Software und
    Übertragungskabel habe ich für 200,- € bekommen). Mein Einzylinder-Diesel
    treibt jetzt seit einem Jahr einen 7,5 KW Asynchrongenerator an, bei dem ich
    über die Generatordrehzahl den Motor lastabhängig steuern kann. Gestartet wird
    über den Generator.



    Eine fertige Motor- und Synchrongeneratorsteuerung der Fa.
    DSL- Elektronik habe ich neu und unbenutzt im Schrank liegen.



    Mit der Siemens ist man flexibler, meine letzte Kreation:
    Heizungsvorlauftemperatur über Außensensor gesteuert, dadurch wird der Speicher
    nicht sinnlos aufgeheizt. Besichtigungen sind erwünscht, aber im Frankenland
    bin ich zu weit ab von der BHKW-Forum-Basis, deshalb auch noch kein Beitrag von
    mir.





    Mit Energie geladenen Grüßen



    Ba2169





    „Ba“ steht für Bamberg