    Ich gebe aber offen zu, dass ich unsicher bin, wie die Kesselregelung bzw. Brennerfolge bei mehreren Heizkreisen mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen arbeitet. Das Handbuch schweigt sich da leider aus. Bisher habe ich angenommen, dass in dem Fall die höchste VLT - und die sich daraus ergebende Puffer-Solltemperatur - für die Regelung maßgeblich ist. Das würde zumindest den meisten Sinn machen. Aber Deine Beobachtung scheint darauf hinzudeuten, dass das nicht (oder nicht immer) der Fall ist.

    Hallo
    Es ist so das die Pufferspeichersolltemperatur bei mehreren Heizkreisen der ist, die die höchste Wärmeanforderung hat. Wr haben zwei Heizkreise.
    Wenn ich nur den FB Heizkreis benutze geht die Pufferspeichersolltemperatur runter, schalte ich der HK Heizkreis hinzu geht die Solltemperatur nach oben.


    Neuling 123 bei dir ist wenn du 2 Pufferspeicher hast (habe ich so verstanden), ist sicher ein Unterbausatz unter dem Vitotwin der eine Vorrangschaltung für das TWW beinhaltet und dort wird sicherlich das problem liegen das ein Magnetschalter oder ähnliches nicht sauber funktioniert.

    Hallo
    Der Servicemann von Viessmann ist wieder weg und die Anlage läuft wieder so wie sie soll.
    Ein Ersatzteil ist auch eingebaut worden, und zwar der der Gaskombiregler für den Zb .
    Das Problem war wenn der Stirling lief reichte der Druck vom Regler nicht aus um den Zb zu starten.
    Nachdem der neue Regler eingebaut war, sprang der ZB sofort an.
    Lt Viessmann Servicemitarbeiter könnten sich da Dichtungen in dem Gerät verklebt haben.

    Hallo
    Bei meinem Vitotwin springt der Zusatzbrenner nichtan.
    Am Donnerstag (27.11.2014) wollte ich den Zusatzbrenner entsperren, weil der Stirling bei den Temperaturen nicht genügend Wärme liefert um das ganze Haus zu heizen. Kurz darauf kam die Fehlermeldung 262 Flammenausfall Zusatzbrenner. Hab dann meinen HB angerufen, da ich vermutet das bei der Wartung vor 14 Tagen was schief gelaufen ist. Der kan am Freitag nachmittag, hat alles übeprüft und nix gefunden was auf einen Wartungsfehler hindeutet. Nach einigen Versuchen habe ich den Zusatzbrenner über einen Trick am laufen bekommen mit Stirling


    1. Stirling sperren
    2. Schornsteinfegerfunktion ein
    3. Zusatzbrenner auf max
    4. Schornsteinfegerfunktion aus
    5. Stirling entsperren


    Im Juni habe ich eine neue Software release bekommen.
    Hat jemand ein solches Problem nach einem Software update.
    Der Vitotwin läuft auf Flüssiggas


    Heute nachmittag hat sich Viessmann gemeldet und will am Mittwoch vorbeikommen mit Ersatzteile,welche weiß ich nicht, und sich des Problems annehmen. Deren Bude ist ja auch nicht kalt.
    Bin froh das ich noch die Kamintherme habe die auch in den Pufferspeicher schickt, aber zwei - dreimal am Tag mache ich oben beschriebenes Procedre damit es bei meinen Eltern im Wohnbereich nicht zu kalt wird.

    Hallo
    Bei mir ist nur im Juni eine neue Platine eingebaut worden. Mir ist aber ebenfalls aufgefallen das der Stirling seitdem Leistungsmäßig eher unter 1000W leistet wie oberhalb. Vor dem Platinwenwechsel lief der Stirling überwiegend zum Teil bis 1040W, modolierte aber auch schon mit der alten Platine. Auf der neuen Platine war gleichzeitig auch eine neue Software Version (es kann jetztauch auf Flüssiggas eingestellt werden).

    Hallo Sailor 773


    Meine TWW Solltemperatur ist auf 47°C eingestellt bei 42°C springt der Stirling an wenn die TWW Temperatur auf unter 37°C sinkt springt der Zusatatzbrenner an. Da gerade Morgens wenn die Heizkreise anspringen und alle duschen sinkt die Temperatur schon mal unter 37°C. Wenn die Heizwassersolltemperatur z.B nur 44°C beträgt wegen Heizkurve und so, läuft der Zusatzbrenner so lange bis 47°C TWW Solltemperatur erreicht sind.
    Einstellung für TWW bereitung steht auf nur Stirling


    Danke

    Hallo
    Vor einem Jahr ist mein Vitotwin 300 ans Netz gegangangen, Ich betreibe das Gerät mit Flüssiggas an einem 600l Pufferspeicher der Fa Kago (war vorhanden) mit einer Kamintherme. Desweiteren habe ich die GW Bati und das VC Lan 2 für die Fernüberwachung (Teures Spielzeug da ich dort nicht auf die Fachmannebene zugreifen sondern nur die Endbenutzerdaten sehen kann).
    Es läuft seit dem fast Störungsfrei ausser im Juni 5 Tage (so lange hat es gedauert bis Viessmann gekommen ist) war aber ein Problem das der Hb besser gesagt sein Elektriker das Anschlusskabel nicht richtig festgeschraubt hat und sich dieses gelöst hat und somit der Vitotwin kein Strom bekam. Dank meiner Kamintherme brauchte ich aber nicht kalt duschen.
    Bei der Gelegenheit hat Viessmann gleich die Platine getauscht damit das Gerät endlich auch auf Flüssiggas eingestellt werden kann, war vorher nicht möglich (warte bis heute noch auf die Werte die mir der Viessmann mann zukommen lassen wollte, sollte im Werk ausgelesen werden und mir per Post geschickt werden). Also fange ich wieder im Winter wieder von vorne an um die Feinjustierung vorzunehmen, denn ich hatte die Werte natürlich nicht aufgeschrieben.


    So nun zu den Eckdaten


    Stromerzeugung: 3660 kWh
    An Netzbetreiber: 458 kWh (ca. 87% Eigenverbrauch)
    Wärmeerzeugung: 22080kWh
    Gasverbrauch: 3282l (Rechnerisch ermittelt, so wie es vom Finanzamt auch anerkannt wird) somit ca 0,9l je Erzeugter kWh
    Laufzeit Zusatzbrenner: 242h ( seit März abgeschaltet)


    Was mich am Vititwin stört bzw. ich noch nicht gefunden habe wo ich es ändern kann.


    Ich möchte das der Zusatzbrenner sich min 2 Grad besser 4 Grad bevor die Solltemperatur vom WW erreicht ist abschaltet, macht er aber nicht.



    Gruß

    Hallo
    Mein FA macht Stress wegen der Umsatzsteuer.
    Das FA ist der Meinung da der Vitotwin 300 eine Leistung von 0,6 -1,0 kW el hat und im Datenblatt des Vitotwin eine Leistung von 3,6 - 26 kW th
    komme ich nicht über die 10% Regelung. Habe Ihm gesagt das der Stirling aber nur eine Leistung von ca 5,5kW th kann. Habe den FA Beamten versucht zu erklären das die Leistung von 26 kW nur ereicht werden wenn der Zussatzbrenner läuft und der Wärmemengenzähler auch nur die produzierte Wärme des Stirlinbrenner mißt ebenso wie der Gasmengenzähler. Gibt es irgendetwas was ich dem FA Beamten vorlegen kann das er das BHKW ohne weiteren Stress Umsatzsteuerlich entsrechend behandelt.

    Hallo
    Mein NB ist die Westnetz
    mein Energieversorger ist derzeit die Extraenegie


    Der Netzbetreiber nimmt Geld für die Abrechnung (€13,93 per Anno), für den Zähler (€8,16 per Anno) und messung und Ablesung (€1,73 per Anno)
    und hat diese auch nur für die Zeit berechnet wo er für mich tätig war.

    Hallo
    Ich habe meine erste Abrechnung von meinem ENV (Westnetz) erhalten.
    Ich betreibe seit 10/2013 ein Viessmann Vititwin 300.
    Habe 1260 kWh Strom produziert, davon 1242 kWh selbst verbraucht (der Zweirichtungszähler ist erst im Dezember eingebaut worden)
    Auf Seite 1 der Abrechnung sind 1242 kWh mit dem Preis der Strombörse (€0,03876) + vermiedene Netznutzung (€0,006)
    und die 1260 kWh mit dem Zuschlag nach KWKG (€0,0541) berechnet.
    Auf Seite 2 werden dann wieder die 1242 kWh mit dem Preis der Strombörse (€0,03876) + vermiedene Netznutzung (€0,006) abgezogen.
    Auf Seite 3 werden dann die 18 kWh die in das Netz eingespeist habe mit dem Preis der Strombörse (€0,03876) + vermiedene Netznutzung (€0,006)
    hinzugerechnet.
    Auf Seite 4 kommen dann die Kosten für Abrechnung,Messstellenbetrieb und Messung und Ablesung als Kosten hinzu (soweit
    auch OK)
    Jetzt meine Frage:
    Warum wird die vermiedene Netznutzung für die 1242 kWh wieder abgezogen, ich habe das Netz dafür doch nicht benutzt habe den Strom doch selbst verbraucht. Wenn ich für die 18 kWh Netznutzung zahlen sollte wäre das Ok da ich das Stromnetz derWestnetz nutze.


    Vieleicht habe ich auch einen Denkfehler!?


    Danke für eure Antworten im voraus.


    Gruß Christof

    Hallo
    Ich habe damit Erfahrung.
    Vom Vitotwin 300 mit dem LON Kabel an den Vitotwin GW Bati und von dort aus auf das VC 200 LAN2/GW3 diese dann an die Netzwerkdose (die mir dem Router verbunden ist) anschließen.
    Bei Vissmann anmelden und dann kann von überall (PC, Smartphone) auf die Anlage zugegriffen werden und umgestellt werden.
    Fehlermeldungen gehen direkt per Email raus.
    Leider läßt sich der Vitosolic für meine Kamintherme nicht damit ansteuern, und es ist nebenbei eine teuere Spielerei.