Hallo
Ich will meine Meinung und Erfahrungen zu diesen Thema auch kundtun.
Mein Stromverbrauch liegt auch ca. bei 10MWh/a und ich habe seit 11/15 zusätzlich zum BHKW eine PV anlage mit Speicher von E3DC mit Notstromfunktion (S10 Dreiphasig).
Beim Speicher von E3DC so wie du Ihnangeboten bekommen hast ist eine maximale Ladung und Entladung von 2250W möglich (3 Akku´s je 750W Leistung) das maximale was bei dem Speicher geht sind 6 Akku´s bei max Leistung 3000W.
(siehe Datenblatt E3DC)
D.h. wenn dein Dachs auf Volllast läuft kann der Speicher die gesamte Stromproduktion nicht Aufnahmen.
Das gleich bei 10kWp aber da der Strom bei dir wohl überwiegend tagsüber verbraucht wird geht dann wenig Strom ins Netz.
Mein Solarteur hat den Speicher und Solarfläche entsprechend des Verbrauchs und der gleichen berechnet.
10000 kWh gesamt - 3500kWh BHKW = 6500kW
bei Südausrichtung hätte er ca 6,5kWp Anlage da aber Ost-West ausrichtung etwas mehr.
und den Speicher 6,5kW da es den aber dann nur als 6,9Kw gibt entsprechend höher.
An einigen Tagen und habe ich nur einen Netzbezug von ca 1kWh ( Das BHKW läuft nachts von 1.00 Uhr - 3.30 Uhr Zwangsweise um nochmal etwas Strom in den Speicher zu bringen und den Pufferspeicher für TWW zu erhöhen, damit das BHKW nicht auch noch tagsüber Strom produziert.,evor um 6.00 Uhr die Sonne aufgeht.
Mein Vorschlag wie von anderen auch schon vorgeschlagen
Lastgangmessung um zu sehen wie hoch ist wann der Stromverbrauch
Gruß Christof