Beiträge von har1962

    Hallo pamiru48,


    mein BHKW hat nach 18000 Betriebsstunden ca. 0,5 kw el. verloren. Die Fehlstarthäufigkeit stieg. Nach Wechsel von Gasmischer, Lambdasonde (Lebensdauerende), Winkel der Kühlwasserpumpe (die Teile waren wirklich defekt) ergab eine Messung, das der Motor das Problem war. Nach Zylinderkopfüberarbeitung -> Leistung wieder wie neu :-). Hab dabei gelernt, das bei ECOPOWER nach ca. 20000 Betriebsstunden sowieso der Motor überarbeitet werden sollte!!! Sagt einem aber beim Kauf keiner.


    Gruß
    har1962

    Hallo,


    hier meine Daten für 2010 (Typ Ecopower 4,7 - Installation 1.7.2007 )
    Betriebsstunden=5058 h
    Starts=1051
    Gasverbrauch in kubikmeter=9053
    Brennwert Hs=10,4524
    Heizwert Hi=Hs/1,11=9,41
    Gaseinsatz=9053*9,41 =85188 kwh
    Strom Einspeisung BHKW-Zähler=19359 kwh
    Strom Einspeisung EVU-Zähler =17994 kwh (KWK-gefördert)
    Differenz zwischen BKWH-intern und Extern-Zähler=19359 kwh -17994 kwh = 1365 kwh (nicht KWK-gefördert, elektrische Verbraucher vor anerkanntem Zähler)
    Wärmemenge BHKW-Anzeige=58103 kwh
    Wirkleistung = Wärme+Strom = 58103 kwh + 19359 kwh =77462 kwh
    Wirkungsgrad=100*Wirkleistung/Gaseinsatz=100*77462/85188=90,3
    Elektrischer Wirkungsgrad=Strom BHKW-Zähler/Gas*Hi=19359/85188=23 %
    Stromkennzahl = Stromeinspeisung/Wärmemenge = 19359/58103 = 0,33


    Gruß
    har1962

    Mahlzeit!


    fheinig


    Die ganze Umrüstung (ich hätte es eigentlich nicht unbedingt machen müssen) hat 24500 gekostet, dabei läuft mein alter Gaskessel (24kw 18 Jahre alt) als Spitzenlast und Ausfallsicherheitskessel weiter (zum Glück!!). Wenn also das BHKW im Januar 2009 ausgefallen wäre, hötte ich keine Probleme gehabt. Wir hatten hier teilweise -27 Grad.
    In der Tabelle habe ich nur den Kredit eingetragen, der muss ja zurückgezahlt werden. Wenn man allerdings das Geld übrig gehabt hätte, sähe es etwas besser aus.
    Auch die neuen Förderungen müssen jetzt berücksichtigt werden,
    Ich war 2 Jahre zu früh dran.


    Wie gesagt, die Tabelle kann von jedem gern auf die eigenen Bedürfnisse erweitert werden - wenn man jetzt z.B. ein halbes Jahr jeden Monat Strom und Gas erfasst, bei Gas ca. 30% Mehrverbrauch (BHKW) zuschlägt, beim Strom 30 - X% Selbstverbrauch abzieht, weiß man ungefähr, was einen erwartet.
    Falls es noch "geniale" Ideen gibt, was da noch reinkönnte, bitte jederzeit mailen.


    Gruß
    har1962

    Hallo,


    ich kann firestarter nur zustimmen, je mehr Wohneinheiten in einem Gebäude zu versorgen sind, umso wirtschaftlicher sollte das BHKW sein. Man darf auch nicht vergessen, wenn WE im Gebäude sind, kann man die Wärme natürlich auch verkaufen -> Einnahme. Es sein denn, man nutzt die WE selbst :-). Oder denke ich da falsch?
    Außerdem sind die neuen Fördermöglichkeiten sehr interessant, die zum Zeitpunkt meiner Anschaffung noch nicht da waren...
    Die Tabelle habe ich erstellt, um eine Möglichkeit zu schaffen, die Kosten im Blick zu behalten und anderen Nutzern, die noch in der Entscheidungsphase sind, eine Istdatentabelle in die Hand zu geben, die sie dafür sensibilisiert, was auf sie zukommen könnte. Vor allen Dingen soll das Augenmerk darauf gerichtet werden, die Wärme sinnvoll zu nutzen. Ich könnte auch meinen 60 Kubikmeter Wasserpool anschließen, aber einen Pool nur so zu Spaß im Sommer mit Gas zu heizen, um Strom verkaufen oder selber nutzen zu können, ist Wahnsinn.


    firestarter: die 20% Verluste sind wahrscheinlich auf einen Rechenfehler in der ECOPOWER-Software zurückzuführen. Ich messe die Wärmemenge nicht separat, sondern verlasse mich auf die Anzeige am Gerät. Nachdem im Dezember 2008 ein Softwareupdate eingespielt wurde, bin ich jetzt auf einmal nur noch bei 10 % :-). Mein Keller war auch nicht soo warm, aber dafür ist er jetzt endlich trocken.
    Der KfW-Kredit hatte im Nov. 2006 3,45% Zinsen (ok, ich habe bei der Wirtschaftlichkeitsüberschlagsrechnung 0,05 unterschlagen.) Die Mittelwertberechnung wird nur beim letzten Tabellenblatt eingesetzt, ist halt eine Überschlagsberechnung. Ansonsten rechne ich monatlich ab.
    Die EEX-Preise hab ich leider übersehen. Sind aber bei mir schon korrigiert.


    fheinig: Schon mal auf http://www.solarresearch.org/ geschaut? Mich würde wirklich mal interessieren, was man damit einsparen kann und wie sich das rechnet.


    Vielen Dank für Eure Meinungen :)


    Gruß
    har1962

    Hallo,


    bitte nie vergessen bei der Entscheidung für ein BHKW - die Wärme muss man sinnvoll loswerden, der Strom ist nur Abfallprodukt. Die Daten, die Du bisher hast, habe ich auch gehabt (65000 kWh Wärme, 10000 kWh Strom mit 7/24 - Teichpumpen, 300 qm Wohnfläche, Fachwerkhaus.) Nach meiner Entscheidung für ein ECO-Power (wegen der Modulation) war ich doch sehr überrascht, wieviel Wärme das Gerät produziert.
    Ich stelle demnächst noch einmal im Ecopower-Thread meine Jahresverbrauchstabelle für 2008 rein. Vielleicht kannst Du die eine oder andere Anregung entnehmen.


    Gruß
    har1962

    Hallo Santamaria,


    ich habe mir vor meinem Einbau ein Beispielgerät angehört, das rund um die Uhr mit Volllast lief (in einem Hotel). Der Hotelbesitzer war so freundlich, mir sogar das Zimmer über dem Gerät zu zeigen, so dass ich mir von dem Lärm, der mich eventuell erwarten würde, ein Bild machen konnte.
    Bei mir steht das Gerät so in einer Ecke im Keller, dass die darüber liegenden Räume nur Nutzräume sind (Bad, Küche , Flur, Arbeitszimmer)
    Geplant hatte ich ursprünglich, den Standort des BHKW's mit Mineralwollemattenwänden abzutrennen, jetzt jedoch ist mir der Abwärmeeffekt des Gerätes im Keller und den darüber liegenden Räumen lieber als das dumpfe Brummen, das ich eigentlich nur bei Volllastbetrieb höre.


    Zusätzliche Schalldämmmaßnahmen muss man selber machen, vom Hersteller gibt es da meines Wissens nach nichts.


    Gruß
    har1962

    Hallo,


    Nach heutigem Telefonat mit Powerplus-Kundendienst ist nach deren Aussage in Klärung, ob der interne Zähler nicht doch verwendet werden kann. Antworten in ca. 14 Tagen.


    Gruß
    har1962



    edit:
    Ecopower wird einen Umrüstsatz anbieten, mit dem der Strom für die Pumpen so bezogen wird, das der von den "EVU's geforderte" Zähler soviel wie möglich Generatorstrom zählt.
    Bin gespannt, wie das dann bei mir aussieht.

    Hallo WhisperMan,


    in der Tabelle sind die Werte für Heizwert (Hu) und Brennwert (Hm) drin. Ich mir schon sowas gedacht und mit Hu gerechnet. Da komme ich auch schön auf 80 %. Ich hoffe, dass sich möglichst viele ECOPOWER-Interessenten diese Tabelle vorher ansehen, ehe sie zur Kaufentscheidung tendieren :-). Hätt ich eher haben müssen.


    Viele Grüße
    har1962

    Hallo HAUBÄR


    scheint irgendwie im Board nicht richtig verknüpft zu sein, wenn ich von der Forumsseite Ecopower, nicht technisches auswähle, lande ich im Senertec-Zweig. Keine Ahnung, wie das Verschieben gehen soll.


    Viele Grüße
    har1962