Bei mir wurde der Anlasser nach 7 Jahren Betrieb mit 50% Kulanz getauscht.
Läuft seither ohne Probleme (ca. 20.000 Starts).
Beiträge von BerndHH
-
-
Mein Dachs kommt beim "Russabbrand" nicht auf die erforderliche Drehzahl (ca. 30000 BS).
Kein Ölverlust/-verbrauch. Ventile bereits eingesprüht - ohne Erfolg. Russfilter gewechselt.
Wer hat Erfahrungen in dieser Richtung?MfG
BerndHH -
Nach dem Wegfall der Förderung möchte ich 4 kW des erzeugten Stromes (Dachs HKA HR) auf eine Heizpatrone im Pufferspeicher laufen lassen.
Mein Elektriker war ein wenig ratlos. Wie kann man das vernünftig realisieren (über Relais?). -
Wir haben einen externen 300-Liter-Warmwasserspeicher, der über den 1000-Liter-Pufferspeicher aufgeheizt wird.
Genügend Dachfläche, Südlage, Dachneigung 35° vorhanden.
Warmwasserverbrauch gesamt ca. 6 Kubikmeter.Im Voraus besten Dank
BerndHH -
Da meine Förderung 2012 ausläuft, denke ich über eine Nachrüstung mit Kollektoren für die Warmwasser-Erzeugung und Heizungsunterstützung nach.
1000-Liter-Pufferspeicher vorhanden. Wer kann mir Tipps geben bzgl. Einbindung, (Nicht-)Laufzeiten BHKW im Sommer usw.? -
Und kapieren das unsere Politiker???
-
Ich habe an meinem Öl-Dachs Fehler 31 nach Fehler 72 und 60.
Fehler 31 ist nur Gas-Dachsen zugeordnet?(MSR1 mi ENS3)
-
Habe dieses Nachrüstkit auch bekommen: seither ist der seither häufge Fehler 65 nicht mehr aufgetreten.
-
EnBW hat rückwirkend zum 1.9.2006 die VN von 0,52 ct. auf 0,04 ct. gesenkt und auch so abgerechnet.
Sollte wohl auch an die Bundesnetzagentur schreiben? -
Interesse vorhanden. PLZ 71..., bis 100 km wären machbar.
-
Unser Öl-DACHS läuft seit vier Jahren:
Bei der Umstellung auf Winterzeit schalte ich auf "Lastgang intern ein", mit definierter Laufzeit, 18.00 bis 22.00 Uhr. In dieser Zeit laufen dann bei uns Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner.
So komme ich im Winter auf bis ca. 80% Eigennutzung.
In der restichen Tageszeit läuft der Dachs bei Wärmeanforderung (der Fühler am Pufferspeicher ist dementsprechend platziert). -
Ist die Ansteuerung des Heizstabes auch bei MSR1 möglich?
Das Menü ist mir relativ unbekannt.
Oder muss der DACHS hierzu im S-Modus laufen? -
Habe mir endlich ein Kabel (Schaltplan lt. Download) konfektioniert.
Das Service-Programm (Version 1.3) startet automatisch im Inbetriebnahme-Modus und verlangt die Eingabe einer Seriennummer.
Möchte eigentlich nur Daten auslesen.... -
Ich habe in den Wintermonaten den DACHS mit Lastgang intern laufen, d.h. zu definierten Zeiten.
Laut Senertec dürfte dies nur im Modus "S" gehen, läuft aber bei mir auch im Modus "A".
Der Fühler ist im 2. Drittel des Pufferspeichers montiert, so dass immer genügend "Luft" ist.
Die Umstellung der Modi geht nur mit "Experten"-Code?