Öhhh neee, 220 kWh/m²/Jahr sind eben nicht Dämmung gut bis sehr gut, sondern eher schlecht bis sehr schlecht... Wie alt ist denn der bestehende Kessel?
Hallo Hans, der Heizkessel ist so alt wie das Haus, 24 Jahre (also Bj. 1989). Die Dämmung der Wände ist im ganzen Haus sehr gut! Jedoch sind auf lediglich 80qm (1.Stock) schon gute Wärmeschutz-Fenstern verbaut worden. 120qm (Erdgeschoss) haben, wie du bereits erkannt hast, miserable Dämmwerte, damit ist der Gesamtverbrauch alles andere als rosig! Dies liegt an den großen Glasfronten und den schlecht dämmenden Holzfenstern in Erdgeschoss und Keller, die seit 24 Jahren dort verbaut sind. Wir sehen hier großes Verbesserungspotential durch zukünftige Wärmeschutz-Fenster.
Und losgelöst von "welche neue Heizung, welches BHKW usw" würde ich Dir erstmal raten, die alte FBH fachmännisch spülen zu lassen, damit ist nicht ein Gartenschlauch gemeint... Im Laufe der Jahre haben sich sicher massive Ablagerungen in den Rohren gebildet, die isolieren, führen dann zu ner höheren VL-Temperatur und eben zu nem höheren Energieverbrauch...
VL-Temperatur, hab verstanden. FBH fachmännisch spülen? Wie muss ich mir das als Nicht-Techniker vorstellen?
Ich weiß ledigich, dass sich die Fußbodenheizung (Erdgeschoss) langsam zugesetzt hat. Auch der Wasserdruck an Warmwasser im ersten Stock hat spürbar nachgelassen.
Liebe Grüße Lokaflow
PS: Der Gas-Brennwertkessel bedarf hin und wieder schon größerer Reparaturen, "darum werden wir wohl nicht drum rum kommen mittelfristig etwas Neues zu kaufen"- So meint es jedenfalls unser Installateur.