Beiträge von bolds

    Hallo!


    Also unsere Höchstwerte an Stromverbrauch haben wir Mittags, mit ca. 650kW


    Bei der Wärme liegen wir im Winter bei ca. 1MW und morgens bei 1,4MW Höchstlasten sind bei 1,6MW


    Unser Gasverbauch liegt bei 3.811.687m³/a


    Im Jahr 2012 haben die BHKW`s ca. 3.000.000kW Wärme erzeugt und ca. 1.800.000kW elektrische Energie erzeugt.


    Die AKM bleibt auf jeden Fall bestehen, sie wird evtl in ein paar Jahren getauscht, aber nicht sonderlich größer ausfallen. Einzig der Wirkungsgrad wird sich dann hoffentlich verbessern, da wir bei hohen Temperaruren nur 200kW Kälte mit ihr erzeugen können.



    Hallo Denkmaler!


    Vielen Dank für deine Beteiligung!


    Die AKM ist mit 400kW auf ihrer höchsten Stufe und hat im letzen Test ca. 230kW Kälte erzeugt.


    Die KKM erzeugt ca. 680kW Kälte.



    Die Frage mit den zwei BHKWs ist berechtigt, Sie wurden damals als Notstromaggregate verwendet.


    Jetzt haben wir ein seperates Notstromaggegat, sodass zwei BHKWs garnicht mehr benötigt werden.


    Der Fokus bei der Anlage liegt eher bei minimalen Betriebskosten.


    Beste Grüße


    Pascal

    Also wir wollen wieder zwei BHKWs haben, damit wir die Kapseln im Keller behalten können.
    Und natürlich um Ausfallzeiten zu minimieren.


    Wenn Argumente für ein einzelnes BHKW sprechen, dann immer her damit!


    EDIT:


    Mir ist grade aufgefallen, dass die Aggregate ab 2000 als Netzersatzaggregate genutzt worden sind.
    Das wäre ja dann hinfallig.
    Vorteile die mir spontan einfallen, wären für ein einzelnes BHKW:
    weniger Platzbedarf
    geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten


    Nochwas?

    Hallo liebe Gemeinde,


    ich habe hier ein reales Projekt, bei dem ich ein wenig Unterstützung brauche.




    Im Rahmen des Bauprojektes „Neubau und Umbau Gebäudekomplex“ wurde ab 1996 das Blockheizkraftwerk (incl. 2 Stück Gasmotor-BHKW-Aggregate)
    geplant und im Jahr 2000 in Betrieb gesetzt. Diese beiden BHKW-Aggregate (Typ
    Deutz MWM G 234 V08 , UCI 274 G23 Baujahr 1997) werden in einem Verbund zur
    Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung betrieben. Auf Grund der voraussichtlich erreichten
    Betriebslaufzeiten wird der Austausch der beiden BHKW-Aggregate in 2014
    geplant.
    Ein BHKW erzeugt derzeit ca. 112kW el. und 167kW therm.


    Die BHKWs sollen so ausgelegt werden, dass der kleinste Wärmeverbraucher im Sommer (unsere AKM mit ca. 400kW Wärmeaufnahme)
    auf kleinster Stufe versorgt wird.
    Die erzeugte Wärme werden wir im Winter immer los. Den Strom werden wir auch los.
    Jetzt brauche ich eigentlich nur ein paar Vorschläge für infrage kommende BHKWs.
    Sie sollen jeweils 200kW thermisch auf kleinster Laststufe zur Verfügung stellen.
    Würde mich über produktive Vorschläge freuen.