Hallo Forum,
seit der Winter wieder ein Frühling ist, taktet meine Dachs-Kaskade munter vor sich hin... Ich verstehe nur nicht, warum das so ist... Warum laufen sie nicht kontinuierlich auf einer niedrigen Leistungsstufe durch? Angehängt ist ein Diagramm, was die Puffer-Temperaturen und die Leistungsstufen der beiden Dachse zeigt.
Die beiden Dachse beladen zwei hintereinander geschaltete Pufferspeicher mit eingebauten Rohrwärmetauschern als Systemtrennung (gemäß Hydraulikvorschlag Senertec). Eine SE DachsControl ist nicht verbaut, momentan kümmert sich noch eine alte Heizungsregelung um die Heizkreise
Parametriert und eingerichtet wurden die Maschinen durch den örtlichen Senertec-Service.
Mir ist nicht klar, wie die Solltemperaturen errechnet werden. Die Maschinen laufen wärmegeführt und in Stellung 'Comfort' versuchen sie anscheinend, die Temperatur an Puffer-Temperaturfühler 3 auf einen Sollwert zu regeln. Der Pufferspeicher wird dadurch meiner Ansicht nach nur als Wärmetauscher verwendet.
Wie kann ich das Regelungsverhalten verbessern bzw. welche Punkte sollte ich mir noch mal genau anschauen?
Was in dem Diagramm zwischen 9:00 und 15:00 passiert ist, das weiß ich nicht. Es ist eine Gewerbe-Immobilie, aber hier ist auch an Wochenenden und Feiertagen immer wieder Betrieb. Kann also gut sein, dass der Anstieg der Puffertemperatur 4 durch ein paar voll aufgedrehte Heizkörper verursacht wurde.