Dachs mit MSR2 Temperatur Pufferspeicher zu niedrig

  • Hi.

    Wir haben hier einen Dachs mit Pufferspeicher. Einer Gasbrennwerttherme und Warmwasserspeicher.

    Wie bekomme ich das eingestellt das der Pufferspeicher wärmer ist?

    Die Reglung schaltet die Gastherme nur ganz selten dazu. Mit einer Temperatur von im Schnitt 63° im Puffer dauert das laden des WW-Speichers viel zu lange.

    Wenn das Haus voll ist (gibt einige Appartments) sackt der WW-Speicher abends auch mal auf 35° ab.

  • Dafür ist die Heizkurve unter 2/ 04 zuständig ( siehe Bedien - und Einstellanleitung )

    Ebenfalls würde ich empfehlen, unter 1/11/4 die "max. Dachs Laufzeit" auf "ja" zu setzen, sowie die Temperatureinstellung unter 1/11/5 "max. Rücklauftemperatur für Dachs-Betrieb" zu kontrollieren bzw. auf 66 Grad einzustellen, wenn sie niedriger als 66 steht.