Dachs: externe ENS und Steuerung möglich?

  • Mein Dachs wird wohl eine neue externe ENS benötigen, damit ich ans Netz gehen kann (Bj 2001, ENS Freigabe läuft aus)


    Hat jemand schon mal eine externe ENS , zB die ENS31 angebaut. Gibt es Erfahrungen, die Steuerung (im Moment MSR1) komplet zu ersetzen durch externe Steuerungen?


    Danke für alle Hinweise,


    Peter

  • Hallo Ave,


    es waere wohl moeglich die komplette Steuerung auf MSR2 umzustellen. Das wird aber teuer und wuerde ich auch nicht raten. Die MSR1 ist ok @:- und da kann man noch Daten abfragen was bei MSR2 nicht mehr moeglich ist. :-(/ Verschluesselt usw.


    Bei MSR2 hat die volle Kontrolle der Hersteller und der Dachs Doktor und Du nicht.
    Daten nur ueber Web Portal was sehr unzuverlaessig ist. :-(/


    Ein komplett fremde Steuerung waere erst neu zu entwickeln und riskant.


    Es gibt einen der eine externe ENS verwendet und der ist zufrieden.


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Also doch aussen am Haus nen großen Hebel für die Stadtwerke anbringen (ständig zugängliche Netztrennstelle).


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • Richtig Bruno, das waere noch ne Moeglichkeit wenn das EVU das zulaesst. 8)


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Also die ENS in meinem Dachs hat eine Bescheinigung von der Berufsgenossenschaft bis Ende 2007 und die reicht bei Neuanschluss nicht aus.


    Wer schon am Netz ist, hat vermutlich Bestandschutz.


    Peter

  • Hallo,


    Zitat

    Also die ENS in meinem Dachs hat eine Bescheinigung von der Berufsgenossenschaft bis Ende 2007


    Haben wir den schon Ende 2007 ?? ?(


    Also ein Auto mit TÜV bis 12/07 bekäme man noch zugelassen!
    Oder?


    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Moin Kollegen,


    also die Bescheinigung der ENS ist so eine Art Baumusterprüfung, die hat nur begrenzte Gültigkeit. Allerdings hat Senertec seine Dachse ja wohl unverändert weitergebaut deshalb gibt es normalerweise eine Neue Bescheinigung die Wiederum 4Jahre gilt.
    Also bei Senertec anfragen oder einfach die hier nehmen:


    http://www.senertec-center-sch…SUnbedenklichkeitMSR2.pdf



    MfG

  • Hallo Alikante,


    einziger Haken an der Sache ist, das diese Bescheinigung für MSR2
    gilt. Die diesem Regler ist die Baumusterprüfung auch weiterhin gültig!
    Bei MSR 1 leider nicht.
    Deshalb vorsicht bei gebr. Dachsen von EBAy!


    Gruß DAchsgärter

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Moin zusammen,


    soviel ich weiss, wird der Dachs NE nach wie vor mit MSR1-Regler bestückt, also müsste es ja von Senertec dafür eine aktuelle Baumusterprüfungsbescheinigung geben!


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Hallo,


    ich war gerade, auf der HP von Senertec , für den Betrieb, der DAchs NE anlage ist eine dem EVU ständig zugängliche Schaltstelle erforderlich - nix ENS ;(


    Schade, ich dachte schon Axel hätte den Stein des Weisen gefunden!


    Bei verwendung einer externen ENS , hat jemand Ahnung wie die aufgeschaltet wird? Mittels Leistungsschütze in die Zuleitung, und wie reagiert der Dachs so wenn er vom Netz getrennt wird, ich denke hier zb. an Überspannungen, und daran das die interne Wasserpumpe dann nicht mehr nachläuft!
    Oder steuert die ext. ENS nur den Generatorschütz, und die restliche Dachsmimik bleibt am Netz? ?(


    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Hallo Dachsgärtner,


    genau das sind meine Fragen. Konnte es nur nicht so formulieren. Danke.


    Der Dachs hat ja einen Asynchrongenrator, oder. Also müsste ja, wenn die externe Spannung abfällt, also die ENS trennt, die Stromleistung automatisch abfallen. Also schon mal keine Überspannung. Oder sehe ich das falsch.


    Ich finde, Senertec könnte sich auch um die Verlängerung der Freigabe für gebrauchte Dachse kümmern. Sind zwar bisher nur Einzelfälle, dass ein Dachs umzieht, aber das wird es in Zukunft sicher häufiger geben.


    Schliesslich ist es ja nicht so, dass die verbaute ENS von Senertec nach vier Jahren gefährlich wird, oder doch?


    Was unterscheidet die ENS der MSR2 von derjenigen in der MSR1?


    Peter

  • Zitat

    Original von Ave
    Ich finde, Senertec könnte sich auch um die Verlängerung der Freigabe für gebrauchte Dachse kümmern. Sind zwar bisher nur Einzelfälle, dass ein Dachs umzieht, aber das wird es in Zukunft sicher häufiger geben.


    aber leider hat Senertec nichts davon, wenn gebrauchte Dachse umziehen, die wollen neue verkaufen. Daher hält sich m. E. wohl deren Engagement wie bereits häufig hier angemahnt für den Endverbraucher in Grenzen. Ich lasse mich aber gerne von Herrn Kiesling von Senertec eines besseren belehren.


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • Mir als Neu-Dachser eine vollkommen unbegreifliche Firmenpolitik. Ist es nicht die beste Werbung, wenn möglichts viele alte Dachse am Netz bleiben? Ich würde mir niemals ein Produkt kaufen, wo der Support des Herstellers nach ein paar Jahren ausläuft. Das wirtschaftliche Betreiben des Gerätes nur auf wenige Jahre möglich ist.
    Also wird ein Hersteller m.E. viele Neugeräte verkaufen, der sich um die alten Geräte kümmert und deren wirtschaftlichen Betrieb garantiert.


    Ist die ENS jetzt nur 4 Jahre haltbar, bzw wird vom Hersteller die sichere Betreibung des Dachs nur für 4 Jahre garantiert?


    Oder habe ich etwas falsch vestanden?

    Peter