Hallo gb99
Dachs und Therme gehen auch zusammen im Unterdruck, allerdings muss der Querschnitt des Feuchteunempfindlichen Kamins mindestens 160 sein. Du gehst mit dem original Hosenstück von Senertec in den Kamin, der dann einen Kondensatablauf brauch. Wenn du also genug Platz im Kamin hast und wirklich ein Verzug im Kamin den Einbau des starren 125er Rohres behindert könntest du mit einem 160er Rohr (flexibel) leicht aus der misere kommen. Die Situation mit Dachs und Therme oder auch zwei Dachse mit Kondenser kann man auch in der aktuellen Planungsunterlage zur Abgasführung nachlesen (Kapitel 7.2).
Zu der elektronischen Pumpe denke ich du hast die Heizkreispumpe mit der Speicherladepumpe verwechselt. Die Speicherladepumpe zur WW-Bereitung mit Steuerung über den Dachs darf nicht mit einer elektronischen Pumpe realisiert werden, da diese durch den Phasenanschnitt sehr schnell aufgeben würde.
Zum Vorlauffühler des Heizkreises würde ich einfach mal sagen, wenn du nicht vor einer Investition zum Dachs zurückgeschreckt hast, wieso überlegst du bei einem Fühler für 30 Euro .
Hoffe konnte dir weiterhelfen
Dachs