Brennstoffzellenheizung mit Flüssiggas?

  • Bei den Produkten wird als Brennstoff immer Erdgas angegeben. Aus meiner Sicht deshalb, weil Methan mehr abspaltbaren Wasserstoff bietet.


    Was aber wäre, wenn man nur Flüssiggas zur Verfügung hat? Funktioniert die Anlage trotzdem, und es kommt "nur" zu einer Verschiebung in Richtung "mehr Wärme"


    Ist ein Betrieb mit Flüssiggas überhaupt zulässig? Wenn ja, welche Hersteller bieten das an?

  • Wenn Erdgas als Brennstoff angegeben ist geht auch nur Erdgas. Flüssiggas hat andere Verbrennungseigenschaften und die Gasaufbereitung der BSZ ist auf Erdgas ausgelegt.

  • Also bei Brennstoffzellen gibt es mit Flüssiggas derzeit nur die Sunfire.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • Wo man das kaufen kann, weiß ich auch nicht. Ich kenne nur die Website.


    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan. Das kann man im Reformer genau so katalytisch zu CO2 und H2 zerlegen wie Methan, nur dass im Vergleich zu Methan mehr Kohlenstoff drin ist. Dadurch entsteht im Verhältnis zum Brennwert des Energieträgers mehr Wärme und weniger Strom. Machen sollte man das also nur, wenn kein Erdgasanschluss verfügbar ist.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012

    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010

    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)

  • Hallo in die Runde,


    unsere Anlagen laufen auch mit Flüssiggas.

    Wenn der Energiebedarf vor Ort passt können wir uns gerne detaillierter austauschen.


    MfG

    inhouse engineering

  • Welche Leistungsklassen sind zu welchem Preis lieferbar? Wie ist der elektrische Wirkungsgrad mit LPG? Gibt es belastbare Zahlen zur Lebensdauer - auch bei einer höheren Anzahl von Starts?

  • 4,2 kW elektrisch

    7,5 kW thermisch

    1000 Stunden getestet, noch keine Langzeittests wegen fehlender Nachfrage. Pilotprojekte willkommen.

    Im Testzeitraum keine Probleme mit Start-Stop

    ( Kaltstartdauer ca. 1h )

    Lebensdauer BZ nach Testauswertung 30.000h erwartet ( gleiches für Biogas ).

    Modulation 40 - 100%

    Listenpreis netto derzeit ca. 75.500 €

    Förderung 29.900 €


    MfG

    inhouse engineering

  • unsere Anlagen laufen auch mit Flüssiggas.

    "laufen auch" bedeutet, man kann Erdgas oder LPG in der selben Maschine nutzen?


    4,2 kW elektrisch

    7,5 kW thermisch

    Bei Erdgas oder LPG?


    ( gleiches für Biogas ).

    Auf Erdgas Niveau aufbereitet? oder "schmutzig"?

    Lesen gefährdet die Dummheit! Denken gefährdet Vorurteile!
    Der geistige Horizont mancher Menschen hat einen Radius von NULL. Das nennen sie dann Standpunkt.