3 Tankanlage (Teil 2 schaffe ich heute nicht mehr)
Das Haus befindet sich im Wasserschutzgebiet und hatte ursprünglich eine Tankanlage 2 X 5 X 2000 Liter einwandige Kunststoffbatterietanks.
In den Raum geht es nur durch eine 80 X 80 cm Tür. Wie man den Raum damals betreten konnte - vermutlich nur als geübter Turner. Vom Vorbesitzer wurden 2 X 2000 Liter Tanks entfernt. Den Raum kann man nun betreten. So haben wir das Haus auch gekauft. Also mit 2 Tankreihen a 4 Tanks zu je 2000 Liter.
Generell ist durch die Menge und die Tatsache: Wasserschutzgebiet eine Abnahme alle 5 Jahre erforderlich. Der Prüfer möchte die Tanks aufgrund des Alters und einiger Verformungen an den ersten beiden Tanks nicht mehr abnehmen. Kann ich ja grundsätzlich auch verstehen. Die Tanks sind über 40 Jahre alt und von dieser dichten, gestrichenen Wanne halten weder der Prüfer, noch ich viel. Ich haben nunmehr die Möglichkeit auf die zwei besten Tanks zu reduzieren und die anderen Tanks zu entsorgen - dann wieder 5 Jahre abgenommen. Kapazität dann noch 4000 Liter.
Wären dann erst einmal zwei Möglichkeiten/Entscheidungen:
Tankanlage auf 4000 Liter reduzieren und o. g. Plan weiterführen / vermutlich keine Förderung der Maßnahme / Kosten kenne ich noch nicht
Neue Heizanlage / ggf. geförderte Heizung und Demontage Tanks mit gefördert / Dürfte aber zeitlich schwierig werden, auch mit Verhandlungsgeschick
Teil 2 folgt nächste Woche...