Hallo an alle. Wir haben einen Dachs MsR2 (Gas) 5,5 kw Außerdem ein Speichersystem namens HANS welcher den optimalen Energiefluss und möglichst viel Eigenverbrauch herstellen soll.
Nun habe ich aber ein Problem mit den Dachs Starts. Er Hat sehr viele Starts. Ich will euch kurz erklären wie es verbunden ist:
Dachs ist Strom geführt. Mindestlaufzeit Einstellung liegt bei 60min. Abschaltgrenze Rücklauf 70 Grad. Im Dachs sind Heizkurven und Warmwasser eingestellt. Außerdem haben wir einen sehr großen Pufferspeicher mit getrennten Kreislauf verbaut. (Heizung und Brauchwasser)
Der HANS schaltet den Dachs an, sobald der Rücklauf auf 33 Grad sinkt und aus wenn dieser 50 hat. Nun habe ich aber das Problem, das der Dachs meistens nur eine Stunde läuft. Obwohl die Temperaturen nicht erreicht sind. Also der Rücklauf kommt dann nicht auf 50. logischerweise fordert der Hans dann den Dachs weiterhin an. Bekomme aber keine Lauffreigabe. Als Ausschaltgrund steht immer FFBB
Habe dazu in der Anleitung aber nix gefunden. Hängt es eventuell mit der Mindestlaufzeit zusammen?