Das funktioniert nicht, wenn ein Gerät einschaltet, das mehr verbraucht wie der 5000er Multi kann, hat er schon ein Problem.
So schnell geht kein Generator an, erstrecht nicht wenn noch synchronisiert werden muss.
Wenn er die 12 KW pro Phase als max Belastung hat dann muss er so groß bauen.
Wenn es da nur um den Einschaltstrom geht, dann tut es auch ein kleinerer, weil die Victrons überlastfähig sind.