.... zunächst wünsche ich noch allen alles Gute, Gesundheit und Erfolg für 2022!
Ansontsten, hallo zusammen,
kennt sich noch jemand mit den alten Ursprungsthemen hier im Forum aus? Konkret: Ich würde gerne bei meinen MSR2 mit SE30 den Speicherhub Richtung etwas besserer (tieferer) Wärmeentleerung nutzen. Leider schaltet sich der Dachs früher ein, als über die Wärmeführung "economy" programmiert. Grund ist, dass eine Anforderung wegen Warmwasser das BHKW vorab frühzeitig startet. Blicke derzeit nicht durch wie ich es dem Ding abgewöhnen kann.
6/1 - Sollwert Warmwasser steht auf 50°C
6/6 - Warmwasserbedarf steht auf Grundeinstellung: normal d.h.:
- Anforderung wegen WW EIN: VF < Sollwert WW + 5K
- Anforderung wegen WW AUS: VF > Sollwert WW + 8K und Mindestlaufzeit
M.E. sollte daher die Anforderung WW bei VF <55°C kommen. Unerklärlicher Weise kommt Sie aber schon früher bei VF=61°C
(VF=Vorlauftemperatur, d.h. der Fühler im oberen Drittel des SE30 Speichers)
Wo liegt der Denkfehler? Hat jemand vllt. einen Hinweis?
LG, KW