Hallo liebes Forum,
wir sind eine Reihenhaussiedlung von 17 Einheiten und sind per 20-Jahresvertrag noch bis 2026 an den lokalen Fernwärmelieferanten (Stadtwerke Hannover) gebunden. Für danach kam mir schon lange in den Sinn, ob nicht der Austausch der Fernwärme gegen eine BHKW-Anlage sinnvoll sein könnte.
Leider weiß ich so ziemlich gar nix über technische und rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. ob in Hannover das überhaupt erlaubt ist, denn Fernwärme wird z.B. bei Neubauten vorgeschrieben). Ich habe unten mal versucht, zu beantworten, was ich in Unterlagen gefunden habe.
In der angehängten Skizze habe ich unseren Hof grob skizziert. Jedes rote x steht für ein Haus, bei dem blauen "o" steht die Fernwärmeanlage, von dort führen sowohl Strom- als auch Wärmeleitungen in die einzelnen Häuser.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine Empfehlung geben könnte:
(1) Ist die Idee, ein BHKW anstelle der Fernwärmeanlage zu betreiben, sinnvoll? Welche Kosten außer dem reinen Umbau und Verbrauchskosten sind zu berücksichtigen? Wie viele Jahre müsste so eine Anlage laufen, um sich zu amortisieren?
(2) Ich bin mir sicher, dass man sowas nicht in Eigenleistung macht Gibt es auf solche Umbauten / Planungen spezialisierte Ingenieurbüros (in Niedersachsen/oder vielleicht sogar Hannover), die hier die Planung und Koordination der Ausführung übernehmen könnten?
(3) Was gäbe es sonst noch zu beachten?
Vielen Dank für jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes Korsawe
Verbrauchsdaten
Jährlicher Stromverbrauch: Ich weiß nicht, wieviel wir alle Nachbarn zusammen verbrauchen. 50 Personen, 17 Haushalte müsste man erstmal schätzen.
Jährlicher Brennstoffverbrauch: Fernwärme gesamt 2020: 103.000 kWh
Derzeitige Heizung
Energieträger der Heizung: Fernwärme
Alter und Typ der der Heiztechnik: Anlage ist 2006 errichtet worden.
Ist bereits eine Solarthermie vorhanden: nein, bei niemand
Vorhandener Heizungspufferspeicher und Größe: ??
Art der Warmwasserbereitung und Vorratsvolumen: Warmwasser wird in jedem einzelnen Reihenhaus durch einen Wärmetauscher auch mit Hilfe der Fernwärme bereitet
Gibt es ein besonderes Strom-/Wärmeverbrauchsverhalten: nein
Hydraulischer Abgleich durchgeführt: ??
Temperaturen der Heizkreise: ??
Art der Heizkörper: ??
Immobilie und Rahmendaten
Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner: Die Fernwärmestation ist auf 2330 m^2 auslegt. Anzahl Bewohner: ca. 50.
Art und Baujahr der Immobilie: 2006-2007: Reihenhäuser in drei Reihen: je 6, 6 und 5 Einheiten in einer Reihe.
Erfolgte Modernisierungen: keine
Weitere geplante Modernisierungen: keine
Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: ??
Erdgasanschluss vorhanden oder möglich: vermutlich liegt Erdgas direkt in der Hauptstraße in die unsere Hofausfahrt mündet.
Zusammenschluss von Nachbarhäusern möglich: ja, natürlich, es wäre natürlich für alle 17 Einheiten gemeinsam