Dachs mit MSR1 und Startproblem

  • Mannomann - versuchst du das immer noch? Hol nen Fachmann dazu, der ne gültige Schulung von Senertec hat! Das bringt so nichts, die Programmierung im Regler passt sicher nicht zu deiner Anlage. Und der Fachmann kann dir sicher auch sagen, ob der Dachs so genehmigungsfähig ist.

  • Das mit dem 500 Ohn Wierderstan habe ich schon gemacht, geht aber nicht bei 26 Grad Außentemperatur, da kommt dann keine Anforderung.

    Der Aussentemperaturfühler verschiebt den Einschaltpunkt gemäß der Heizkurve, generiert selbst aber keine Anforderung


    auf Fühler 1 Stromanforderung sitz auch ein PT 500

    Wenn ich den weg nehme kommt immer Fehler 107 Fühler 1

    Logisch!


    Ich nehme mal an, dass Gerät steht auf "Sommer" oder hat keine Wärmeführung eingestellt ( nur Stromführung )


    Ok,dann werde ich den Installateur noch mal kommen lassen.

    Da Du offenbar keinerlei Wissen und / oder Lust Dich einzulesen hast, wird das wohl das beste sein. War er schon da ?