Überschlägige Rechnung: 1500m³ * 50° Temperaturgleit entspricht 75.000 kWh pro Jahr. Bei einem Wert von 10ct = €7.500. Dann dauert es 50 Jahre, bis der Tank bezahlt ist. (ohne Zinsen).
Auch wenn ich rechne, dass Wärme teurer wird, erscheint mir das nicht sehr attraktiv.
Es gibt inzwischen Gesetze, dass eine Kommune solche Wärmenetze unterstützen muss. Alle Wärmenetze die ich kenne, buddeln die Straße auf, da kann kein Nachbar blockieren. Die Rentabilität in der Größe ist ein anderes Thema.
ad1: Tiefenbohrung löst das Problem, weil du "unendlich" Energie aus der Tiefe holen kannst, die sich selbst regeneriert.
Wobei das Delta mit 50° auch nicht ganz so einfach zu rechnen ist, du kannst wahrscheinlich 30-50° direkt nutzen und die restlichen
30-40° per Wärmepumpe. (Speicher Entladung beginnt bei 80°, und ab 30° muss eine Wärmepumpe unterstützen.)
Wobei die nächste Frage ist, wieviel Speicherverlust hat so ein Großspeicher über die Zeit.
Und wann hört die Beladung auf ? Wenn ich im 1. September bei 80° aufhöre zu beladen,
wieviel Grad hat der Speicher dann noch am 1. November ?
ad2: Die Straße aufgraben ja, aber anschlusszwang hat man deswegen noch lange nicht.
Und wenn die Hälfte nicht mitmacht, kann das aufgraben auch unrentabel sein.