Hallo BHKW Forum
Seit einigen Monaten bewohnen wir ein Haus mit folgender Heizung:
Vitotwin 300-W C3HC-26
Vitocell 340-M
Wichtig: Der Vitotwin ist am Solarwendel des Speichers angeschlossen (Systemtrennung)
Ich habe folgendes Problem:
- Die Vorlauftemperatur ist oft viel zu niedrig, wenn der Stirlingbrenner nicht ausreicht und der Zusatzbrenner benötigt wird
- Beide Brenner sollten ja eigentlich nach dem Schema auf Seite 143 im Manual gemäss Speichertemperatur an B4 regeln: Der Stirling tut dies, der Zusatzbrenner nicht
- Der Zusatzbrenner regelt nur auf die Kesseltemperatur!
- Die Folge davon ist, dass der Zusatzbrenner alle 10 Minuten nur für kurze Zeit anspringt und dann wieder ausgeht. Er bleibt nicht an bis die Pufferspeichertemperatur das Ausschaltniveau erreicht hat. Auch schaltet er sich nicht bei einer bestimmten Speichertemperatur an sondern irgendwann…
Das Problem besteht wahrscheinlich schon seit Inbetriebnahme vor 5 (!) Jahren. Der erste Eintrag im Logbuch war "Immer zu kalt, hoher Gasberbrauch".
Meine Vormieter wurden abgespiesen mit einer sehr steilen Heizkurve (> 2). Den hohen Gasverbrauch haben sie dann akzeptiert...
Ich habe das Problem mal genauer angeschaut weil es hier um richtig viel Geld geht (grosses Haus ohne Dämmung...
und nein, kann man nicht nachrüsten da wertvolles historisches Gebäude...)
Die Heizung läuft sonst sehr stabil und zuverlässig. Keine Störungen (ausser Bedienfehler...) seit der Inbetriebnahme. Stirling immer noch wie geschmiert..
Auch Hydraulik, Sensorwerte habe ich alles gecheckt, scheint alles normal und sauber installiert.
Erklären könnte das Verhalten die Einstellung "3215 Freigabe Zusatzbrenner Puffertemperatur“ (OEM2)
Der Zusatzbrenner regelt dann auf die Kesseltemperatur und nicht auf die Speichertemperatur.
Das ist genau das, was ich beobachtet habe...
Ich habe natürlich sofort die Viessmänner gerufen. Knapp 60 Minuten später stand der Mann da (kann man nicht meckern...!).
Den OEM2 code hat er dann auch rausgekriegt und die grosse Überraschung: die Einstellung 3215 gibt es gar nicht in unserer Anlage.
Jetzt sind wir alle etwas ratlos...
Ich bin mir ziemlich sicher das es da liegen muss, da diese Einstellung (oder deren Fehlen) dieses sehr genau erklären würde.
Hier meine Gedanken:
- Bei uns ist nur der B4 Fühler installiert. B41 und B42 fehlen komplett. Ist einer von denen notwendig für die korrekte Pufferspeicherregelung oder geht es auch ohne?
- Ist die Einstellung 3215 nicht sichtbar weil die Sensoren falsch konfiguriert wurden und er das Anlagenschema nicht richtig erkennt? Wie fixen?
- Ich schalte den Stirling in der Nacht über Zeitprogramm 5 ab. Sollte aber eigentlich keinen Zusammenhang haben, ist ja der Zusatzbrenner der nicht richtig regelt...?
- Firmwareupgrade und alles neu aufsetzen möchte ich nicht unbedingt da die Heizung wirklich sehr stabil und zuverlässig läuft (ausser der Puffertemperatur natürlich...)
- Liege ich komplett falsch und gibt es andere Erklärungen für das Verhalten oder ist dieses Verhalten sogar normal (obwohl's im Manual anders beschrieben ist...)?
Vielen Dank für Eure Mithilfe, ich bin gespannt ob Ihr den knacken könnt!
Freundliche Grüsse
Davids1