Moin,
aktuell ärgert mich mein Eco1.0 auch ein wenig. Die Kiste geht mitten im Betrieb kurz aus und wieder an, der Fehlertext meldet eine Abnormalität die gleich wieder zurückgesetzt wurde aber den Stopp des KWK zur Folge hat. Liste exportieren geht nicht daher nur ein Screenshot
Update :
Der Fehler tritt entweder genau 30Min nach dem Start auf oder gar nicht. Ich denke also das der Startvorgang 30Min lang ist und dann die Software "schärfere" Parameter für den Dauerbetrieb aufruft. Der Fehler scheint auch nicht vom Honda-Modul zu kommen sondern von der Vaillant-Säule. Sollte es mit den Temperaturen zusammenhängen, die VL ist im Fehlerfall immer um die 61°C wenn der Fehler nicht Eintritt sind es immer 63-64°C ??