Sehr geringe Einspeisung ECOPower 4.7

  • Hallo zusammen,


    wir haben in einem 2015 fertiggestellten MFH o.g. BHKW.

    Das ganze Thema hat ewig gedauert bis es einigermaßen funktioniert hat (fehlender Zähler, inkompetenter Installationsbetrieb, überforderte Hausverwaltung) aber das BHKW läuft und liefert auch Strom, nur denke ich sehr wenig.


    Ist es möglich, anhand der Heizkostenabrechnung festzustellen ob hier etwas mit der Anlage nicht stimmt? EUR 446,23 Einspeisung / Jahr finde ich sehr wenig.

    Zumal ich auf der Betriebskostenabrechnung auch die Position "Aufzug und Allgemeinstrom" habe, hier muss ich jedoch bei der HV nachhaken ob das nur ungünstig benannt ist oder wir tatsächlich noch Strom für EUR 3.000,00 / Jahr zzgl. "Strom Garagen" EUR 300,00 / Jahr beziehen.


    Ich habe die Abrechnung mal angehängt. Kann man aus dem Verbrauch Rückschlüsse ziehen, wieviel Strom produziert werden müsste?


    Vielen Dank

  • Moin,


    einfache Antwort : Nein, kann man nicht.


    Glaskugel ausgepackt : wenn die 56.000kwh (Hs) Gasverbrauch dem BHKW zuzurechnen sind hat es etwa 2500Vbh im Jahr gelaufen. Wenn es tatsächlich 2015 in Betrieb gegangen ist könnten also maximal 650€ an KWK Zulage ( 5,41Cent/kWh) erlöst werden. Bei vielen Stunden Teillast könnten also die 446€ plausibel sein.

    Für eine genaue Betrachtung reichen die Daten aber bei weitem nicht aus.

  • Das habe ich mir fast schon gedacht.
    Mal anders gefragt: würde man erwarten, dass man bei o.g. BHKW in einem Gebäude mit 7 Stockwerken, 21 Einheiten und Aufzug immer noch Strom für EUR 3.300,00 / Jahr einkaufen muss?

  • Wir kennen das Gebäude nicht, aber schon allein der Aufzug wird einiges ausmachen, wenn er denn häufig benutzt wird. Anscheinend gibt es ja auch eine TG die wird wohl belüftet und beleuchtet sein. Es kommt einfach sehr auf das Nutzungsverhalten an. Am einfachsten wäre wohl, wenn dieser zugänglich ist, mal auf den Stromzähler zu schauen...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Das habe ich mir fast schon gedacht.
    Mal anders gefragt: würde man erwarten, dass man bei o.g. BHKW in einem Gebäude mit 7 Stockwerken, 21 Einheiten und Aufzug immer noch Strom für EUR 3.300,00 / Jahr einkaufen muss?

    Euer BHKW hat 4,7KW Leistung, mit einem Herd und einer Waschmaschine bist du doch schon drüber und kommst in den Bezug.

    Bei 21 Einheiten wirst du doch fast durchgängig drüber sein, ausser in der Nacht, oder wenn alle ausser Haus sind.

    Selbst die Grundlast bei 21 Wohnungen könnte schon das BHKW auslasten.

    DC gekoppeltes Eigenbau BHKW, Kubota D722 mit Sincro FB4-48/100

    3 Victron Multiplus2_5000, 42KWh Lifepo4 (48x 280Ah EVE Zellen, REC BMS)

    9,9 KWp PV, 2,7 KWp PV, 3,85KWp PV

    WP Panasonic Aquarea 9KW

    Smart Forfour EQ

  • Das habe ich mir fast schon gedacht.
    Mal anders gefragt: würde man erwarten, dass man bei o.g. BHKW in einem Gebäude mit 7 Stockwerken, 21 Einheiten und Aufzug immer noch Strom für EUR 3.300,00 / Jahr einkaufen muss?

    Euer BHKW hat 4,7KW Leistung, mit einem Herd und einer Waschmaschine bist du doch schon drüber und kommst in den Bezug.

    Bei 21 Einheiten wirst du doch fast durchgängig drüber sein, ausser in der Nacht, oder wenn alle ausser Haus sind.

    Selbst die Grundlast bei 21 Wohnungen könnte schon das BHKW auslasten.

    Aber das BHKW ist ja nur für den Allgemeinstrom zuständig, nicht für den der Mieter.

    Also sollte Aufzug, Beleuchtung Treppenhaus und Tiefgarage darüber laufen.


    Für diese Bereiche haben wir jedoch Energiekosten von ca. EUR 3.300,00 pro Jahr, zzgl. EUR 499,00 Betriebsstrom für das BHKW???? Das kann doch nicht sein, oder?

  • Welche Angaben kann ich bei der Hausverwaltung anfordern um zu prüfen, ob das alles seine Richtigkeit hat?

    Würde das gerne im Vorfeld zur anstehenden ETV anstoßen damit die HV das bis zum Termin aufbereiten kann.

  • Hast du Zugang zu den Zählerständen?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Betriebsstunden würde ich auch erfragen.

    DC gekoppeltes Eigenbau BHKW, Kubota D722 mit Sincro FB4-48/100

    3 Victron Multiplus2_5000, 42KWh Lifepo4 (48x 280Ah EVE Zellen, REC BMS)

    9,9 KWp PV, 2,7 KWp PV, 3,85KWp PV

    WP Panasonic Aquarea 9KW

    Smart Forfour EQ

  • Ja Zählerstände von Einspeisung und Allgemein Bezug. Wenn du den Verbrauch hast ist es ja ganz einfach...

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW